Страница 2 из 2

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 05 авг 2022, 15:05
Wrench
Здравствуйте уважаемые форумчане.

Хотел бы посоветоваться, имеет ли право на жизнь такая схема:
winscan_to_pdf_1.jpg
Имеем два котла: газовый Luna Comfort 1.24i (атмосферный, одноконтурный, с возможностью установить трех-ходовой на БКН),
второй электрический Лемакс 12 кВт. Планируется БКН с мощностью нагрева 39 кВт, соответственно есть желание заставить работать оба котла при нагреве бойлера.
То, что можно просто докупить трех-ходовой с датчиком понимаю, но тогда мощность нагрева БКН будет максимум 24 кВт.
И, кстати, Бакси в тех.альбомах тоже рисует подключение бойлера и других потребителей после гидрострелки в случае использования каскада котлов...

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 02 сен 2022, 09:06
Bahus
Группа безопасности котла по правилам должна подключаться между котлом и первым запорным краном, чтобы её случайно отсечь нельзя было.

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 02 сен 2022, 10:37
Starik
Wrench писал(а): 01 сен 2022, 14:20А изображение точное на мой взгляд.
Твой чертеж подразумевался, этот с сайта производителя этих стрелок, которого ты указал.
Wrench писал(а): 01 сен 2022, 14:20первое время будет работать только электрокотел, у него ни группы, ни расширительного бака нет.
Бак уже имеется в системе и он работает постоянно, если газовый котел подключен в СО по гидравлике. Масло масляное, маслом помазанное не требуется, имхо.
RADAR писал(а): 01 сен 2022, 19:53ну а те кто думает, что система чистая и не откуда браться грязи там...
Те разбирают и моют фильтр (тот, что с краником для слива шлама) через 5 лет эксплуатации и офигивают от кашицы, которая на сеточки налипла (о себе пишу). :) При этом вода в СО совершенно прозрачная, от ХВС не отличить на глаз.

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 02 сен 2022, 10:49
Wrench
Bahus писал(а): 02 сен 2022, 09:06 Группа безопасности котла по правилам должна подключаться между котлом и первым запорным краном, чтобы её случайно отсечь нельзя было.
- спасибо! Логично, так и сделаю.

Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
- пока газовый котел не в работе подключать его по гидравлике не буду, поэтому его расширительный бак и группа безопасности - не в работе.
Опять же емкость системы вместе с БКН литров 200, расширительного бака котла недостаточно (?)

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 02 сен 2022, 19:09
RADAR
Wrench писал(а): 02 сен 2022, 10:54 Опять же емкость системы вместе с БКН литров 200, расширительного бака котла недостаточно (?)
а сколько воды в системе отопления?

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 02 сен 2022, 20:13
Wrench
Примерно:
-110 литров в полах
- в БКН ACV при общей емкости 210 полезная 140, логично предположить что 70 - отоплении
Ну и литров 20 в трубах котельной
Итого 200л

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 04 окт 2022, 12:37
Wrench
Продолжение первой части :)
Принципиальную схему чуть доработал:
Схема.jpg
Нарисовал электросхему:
Эл.схема щит отопления.png
Логика работы, на мой взгляд такая: газовый котел работает в штатном режиме, обеспечение ГВС через встроенный трех-ходовой по штатному датчику отдельным контуром. В случае если газовый котел встал или длительное время работает на ГВС через термореле
запускается электрокотел. На время отсутствия газа термореле шунтируется переключателем, соответственно электрокотел и его насос всегда в работе.
Пока остался вопрос куда засунуть термодатчик этого реле, то ли на подачу от газового котла в гидрострелку,
то ли на забор из гидрострелки в смесительный узел, то ли на обратку из смесительного узла (?) Посмотрю по термометрам в работе и выберу точку, но предложения приветствуются.

Ну и собственно ход работ, налицо столкновение электрика и сантехника :shock:
Кто первый встал, тот щиток "не на месте " и повесил. Однако сантехник тоже не дремлет, теперь кабеля придется под трубами
продевать :D


IMG_3288.jpg

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 05 окт 2022, 13:12
Starik
Wrench писал(а): 04 окт 2022, 12:37налицо столкновение электрика и сантехника
Ты ещё вставляльщика картинок в посты забыл. :lol: Изначально картинка боком лежит, приближаешь - вообще вверх ногами переворачивается. :)

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 05 окт 2022, 17:19
Bahus
Это проблема мобильных устройств и движка форума. Есть такое дело. Тут не вина ТСа. :)

Подключение БКН после гидрострелки

Добавлено: 06 окт 2022, 10:55
Wrench
Электрик старался, три раза картинку вставлял, но что вышло - то вышло 8-)

Собственно вчера запустили систему отопления с электрокотлом. Не без приключений, котел Лемакс Эко 12 (на вид
кстати неплохо сделан в Венгрии) при подключении насоса к штатному клеммнику сразу выпадал в ошибку S1 - утечка тока.
Мгм, странно конечно, но утечку он по крайне мере чует. Запитал насос от щита и поехали.
Картина на утро:
IMG_3300.jpg
Как по мне, так гидрострелка неплохо работает, все вроде бы как должно быть.
Подача в смесительный узел по температуре совпадает с подачей от котла.

Обратка холодновата, но там надо покрутить Combimix. В него приходит 33 гр.С., электроклапан сняли, вход узла полностью открыт.
Но в нем есть своя рециркуляция с настройкой, сейчас за счет подмеса на входной коллектор полов приходит 25 град.С.
Обратка из полов 20. Как прогреется плита немного придавлю чуть внутренний байпас.

Собственно гидрострелка работает (пока)) в таком включении, запустим газ проверю до конца.