Страница 1 из 2
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 07 авг 2022, 22:37
АртО
Здравствуйте.
Есть котел Duo tec E 1.24. К нему подключен по OT комнатный термостат 7104336 и датчик наружной температуры.
На термостате установлена температура "комфорт" 22 градуса, и выбрана кривая 10.
На улице +25, в помещении +24. При включении режима отопления "комфорт", котел включается и держит температуру теплоносителя +30.
Вопрос: почему он вообще включается, когда установленная температура на 2 градуса ниже чем в помещении? Какая у него дельта при нагреве?
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 08 авг 2022, 07:10
Starik
АртО писал(а): 07 авг 2022, 22:37Вопрос: почему он вообще включается,
Потому, что
АртО писал(а): 07 авг 2022, 22:37При включении режима отопления...
котел обязан поддерживать температуру теплоносителя не ниже +30 градусов (обычный котел), для конденсационного немного ниже, емнип, что-то +25.

Для конденсационных существует специальная настройка по датчику внешней температуры, но не на всех моделях, емнип.
Дельта в котле отсутствует, есть жесткая установка +5 градусов к выставляемой (и к минимально возможной тоже).
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 08 авг 2022, 09:42
Bahus
Если есть комнатный термостат - то поддерживается его гистерезис. Примерно 0,5-1°С по воздуху. Теплоноситель держит +/-5°С, как уже указали.
А зачем летом вообще включать режим "Зима"?
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 08 авг 2022, 11:14
АртО
Хотел проверить выключение котла по комнатному термостату. Почему-то не выключается. Видимо я не совсем понимаю логику работы термостата + уличного датчика. Ни в сервисной ни в обычной инструкциях этой информации нет.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 08 авг 2022, 12:27
tsv63
АртО писал(а): 07 авг 2022, 22:37
Есть котел Duo tec E 1.24. К нему подключен по OT комнатный термостат 7104336 и датчик наружной температуры.
И всё..? Гадайте на кофейной гуще, что, да как. Или, если ОТ, то всё само собой разрешается? А настройки, параметры и куча ещё чего...
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 авг 2022, 12:06
АртО
P03=05, P06=00, P10=00, P16=01, P18=03, P31=22.
Установленные и текущие температуры были указаны.
Ещё не понятно, что в характеристиках котла минимальная температура теплоносителя указана 25град, а если работает по уличному датчику, минимальная 30град.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 авг 2022, 21:44
АртО
Ещё заметил, что на термостате нет символа рука в режиме отопления. Хотя должен быть по идее.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 10 авг 2022, 09:11
АртО
В общем проблема была в перемычке 1-2 на M1, которую не сняли при установке котла.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 10 авг 2022, 10:34
Bahus
Хаха. Сам спросил, сам ответил. Хотя это задокументировано уже везде где можно.
Ну взлетело - и то славно.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 06 сен 2022, 12:02
АртО
Господа, кто знает, по кривой зависимости от уличного датчика котел держит температуру теплоносителя подачи или обратки?
Исходные данные следующие:
Температура за бортом около 30С, температура в комнате где термостат 24С, температура обратки котла из теплых полов 22С, кривая N 12.
Выставляю на термостате 26С, котел включается, подаёт в полы 40С воду, по достижению на обратке 25С выключает горелку насос оставляет включенным, ловит на обратке падение ниже 25С, и по кругу пока термостат не отключит на 26С.
Складывается впечатление, что по уличному датчику устанавливается температура обратки.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 14 сен 2022, 22:11
leon1405
Доброго времени суток!
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь.
Котел baxi eco four 1.24f, при подключении комнатного термостата и уличного датчика котел должен включать горелку когда температура на термостате ниже заданной, температура воды в соответствии с выбранной кривой отопления.
Что будет когда будет достигнута температура соответствующей кривой, а заданная температура на термостате нет?
Котел выключит горелку и снова включит через заданный минимальный интервал включения и цикл повторится пока заданная температура на термостате не будет достигнута?
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 15 сен 2022, 09:48
Bahus
Логика вся та же, что и без уличного датчика. Котел будет стараться поддерживать заданную кривой температуру теплоносителя в меру своей модуляции. Если глубины модуляции не будет хватать, то котел догреет до заданная +5°С и выключится. Через интервал опять включится, поскольку запрос на тепло никуда не делся.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 15 сен 2022, 13:35
leon1405
Спасибо! В таком случае чтобы снизить до минимуму тактование котла думаю стоит в настройках выбрать одну из самых крутых кривых
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 16 сен 2022, 10:00
Bahus
Жарко будет
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 25 дек 2022, 07:13
Ансель
Добрый день. Скажите пож-та, котел новый работает всего 3 месяца от выносной панели по заданной температуре воздуха в помещении, больше нет никаких датчиков, но происходит следующее, нагревает дом до 23 (заданная) и отключается, серез несколько секунд опять включается и так по кругу, мастер, тот кто обслуживает выставил в F18 10 минут (время ожид.горелки м/у включениями) но у меня вопрос нужно ли вообще выставлять время ожидания если котел должен включаться только после падения темп. в доме а не через 10 минут?
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 25 дек 2022, 09:40
Starik
Ансель писал(а): 25 дек 2022, 07:13...нагревает дом до 23 (заданная) и отключается, серез несколько секунд опять включается и так по кругу,
С установщиком решай вопрос.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 25 дек 2022, 13:46
Ансель
Если б я с ним мог решить вопрос, то сюда бы не писал. Он уже 2 месяца ходит ко мне никак не может выставить нормальный режим работы котла. И все же, нужно ли вытсвлять время ожид.горелки м/у включениями если котел работает от термостата ввыносной панели?
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 25 дек 2022, 15:17
Starik
Ансель писал(а): 25 дек 2022, 13:46Если б я с ним мог решить вопрос, то сюда бы не писал.
Но ведь то, что ты сюда пишешь и как это описываешь, как бы это мягче сказать... фантастика.
Поэтому и предлагаю - решай с установщиком, вдруг там плата не исправна, а котел же на гарантии.

Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 25 дек 2022, 15:30
tsv63
Ансель писал(а): 25 дек 2022, 13:46
Он уже 2 месяца ходит ко мне никак не может выставить нормальный режим работы котла.
Тут под словами
не может скрыты: не понимает, не умеет, не знает... По мне, так за 2 месяца, при желании можно изучить самому принцип работы своего котла...
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 25 дек 2022, 15:52
kdme56
Ансель писал(а): 25 дек 2022, 13:46
Если б я с ним мог решить вопрос, то сюда бы не писал. Он уже 2 месяца ходит ко мне никак не может выставить нормальный режим работы котла. И все же, нужно ли вытсвлять время ожид.горелки м/у включениями если котел работает от термостата ввыносной панели?
Может у тебя время ожидая на 10 сек стоит. Там есть такое.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 25 дек 2022, 19:36
Ансель
Да, именно оно, параметр F18 стоит 10 сек, и когда его устанавливаешь на 10 минут, котёл начинает реже включаться, но через некоторое время заново сбрасывает на 10 секунд. Вот и понять не могу в чем дело
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 26 дек 2022, 06:36
Ансель
АртО, привет, подскажи пож-та у меня ситуация похожая, по комнатному термостату температуру выставляю, котел не останавливается, постоянно работает, если конкретнее то нагреет до указанной температуры помещение, выключается и через несколько секунд опять включается и так без остановки. что за перемычка и где она есть?
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 27 дек 2022, 10:23
Bahus
Ансель писал(а): 25 дек 2022, 19:36
котёл начинает реже включаться, но через некоторое время заново сбрасывает на 10 секунд
Котёл самостоятельно права не имеет менять настройки. Так что тут либо проблема с электроникой котла, либо с внешней электрикой.
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 янв 2023, 13:02
Davidov.a63
Добрый день! Есть такой вопрос по теме датчиков и термостатов: Котёл Baxi слим1 установили в 16 году, дополнили датчиком уличной температуры. Всё это время котёл работал в погодозависимом режиме, тактовал. Перед новым 2023 годом внедрил ZONT, перевёл на работу по температуре внутри помещения - котёл тактует. Отрегулировали почистили горелку, нашли и устранили изъян в регулировке и работоспособности насосов - тактовать перестал (но при работе горелки появился "трансформаторный" гул). После подключения ZONTа выяснилось, что уличную температуру не показывает реальную: если реальная температура на улице ниже -20, то показывает -20, если выше -20, то показывает реальную. Кроме того, не выводит на график уровень модуляции горелки, изменение текущей температуры теплоносителя показывает сначала плавно, после работы горелки в течении получаса начинает показывать с дискретным шагом. Подскажите:
1. Уличный датчик неисправен?
2. Цифровая шина OpenTerm на данном котле не выдаёт инф. о текущем уровне модуляции?
3. Почему вид графика температуры теплоносителя с плавного меняется на дискретный - неисправность датчика котлового или особенность работу после нагрева?
4. "Трансформаторный" гул при работе горелки (черная пластиковая коробочка на ней гудит) - это норм или начинать паниковать? на улице тридцатка давит....
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 янв 2023, 13:29
RADAR
Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02
1. Уличный датчик неисправен?
ктожего знает, а вот котел ниже -20 не видит с любым датчиком
Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02
2. Цифровая шина OpenTerm на данном котле не выдаёт инф. о текущем уровне модуляции?
скорее нет, но это не точно...
Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02
3. Почему вид графика температуры теплоносителя с плавного меняется на дискретный - неисправность датчика котлового или особенность работу после нагрева?
глянуть бы...
Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02
4. "Трансформаторный" гул при работе горелки (черная пластиковая коробочка на ней гудит) - это норм или начинать паниковать? на улице тридцатка давит....
фотку бы коробочки...

Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 янв 2023, 14:23
Davidov.a63
Фото
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 янв 2023, 15:45
RADAR
ну не факт, что именно она гудит, а не то, что под ней...
Отправлено спустя 23 секунды:
она должна быть обесточена во время горения и покоя...
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 янв 2023, 16:03
Davidov.a63
Спасибо! То есть не паникую, жду и наблюдаю) По графику не прокомментируете - всё ОК, просто такая модуляция "правильная"?
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 янв 2023, 16:04
RADAR
график позже посмотрю, а вот то что под коробочкой - это газовый клапан и он не должен гудеть, если гудит - то не очень хорошо
Комнатный термостат + уличный датчик
Добавлено: 09 янв 2023, 17:17
Bahus
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 15:45
она должна быть обесточена во время горения и покоя
Почему же? Первичные соленоиды клапана во время горения как открытыми держать?