Страница 1 из 1

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 11 авг 2022, 10:04
АртО
Здравствуйте.
В термостате 7104336 есть настройка MOD. Там 3 варианта OFF, ON, MODL. Что они означают? В инструкции указаны только OFF и ON. И непонятное описание "модуляция комнатной температуры".

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 11 авг 2022, 12:24
tsv63
АртО писал(а): 11 авг 2022, 10:04 Здравствуйте.
В термостате 7104336 есть настройка MOD. Там 3 варианта OFF, ON, MODL. Что они означают? В инструкции указаны только OFF и ON. И непонятное описание "модуляция комнатной температуры".
Сам искать не хочешь, за 5 мин. поиска...
Из, гуляющей в сети инфы, "счастливых" пользователей сего девайса следует, что:
"- Off. Котел не разжигается никогда;
- On. Термостат плюет на показания уличного датчика, держит температуру в помещении +/- 0,2С. Котел тактует каждые 5-15 мин (включается секунд на 15-30), часа за два температура в помещении падает с 20,2С до 19,8С, стяжка остывает до 22С, котел просыпается, врубает 40С, работает 15мин, температура в помещении не растет (конечно, пока стяжку прогреет, да и сам дом 200 тонн), "умный" термостат поднимает температуру в котле до 45С, комнатная температура не растет естественно... циклы "умности" повторяются до Т котловой воды 50С, за это время Т помещения увеличивается до 20,2С, котел отрубается и тактует следующие два часа. Сердце кровью обливается смотреть на это безобразие - я выдержал 4 дня;
- OnL. Как я предполагаю "L" означает low. Мощность модулируется частично по уличной температуре, частично по комнатной. Термостат держит температуру в помещении +/- 0,5С. Во время остывания с 20,5С до 19,5С котел молчит мертво. Стяжка остывает еще больше, соответственно циклов "умности" термостата больше, котловая вода доходит до 55С при плюсовой температуре за бортом! В ручном режиме я доходил до такой темтературы только в лютые морозы этой зимы (-10...-15С). Результат предсказуем, расход газа увеличился на 30%."
В заключении пишут, что нет возможности параллельного сдвига кривых ПЗА в зависимости от целевой комнатной темп. В низкотемпературных системах работает криво.

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 11 авг 2022, 17:03
АртО
Читал, а как же. Только это предположения. А хотелось бы знать как задумано разработчиками.

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 11 авг 2022, 17:43
Starik
АртО писал(а): 11 авг 2022, 17:03Читал, а как же.
Плохо читал. Твоего котла нет в перечне совместимых.

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 11 авг 2022, 20:29
АртО
Подходит:
Duo-tec Compact
LUNA Duo-tec E
NUVOLA Duo-tec+

У меня duo tec e 1.24
По каталогу Baxi подходит.

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 12 авг 2022, 08:02
Starik
Разработчики свои задумки обычно в инструкции излагают.

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 12 авг 2022, 15:19
tsv63
Starik писал(а): 12 авг 2022, 08:02 Разработчики свои задумки обычно в инструкции излагают.
Не тот случай ;) В инструкции то, что необходимо пользователю. Ни больше, ни меньше, лучше меньше. Меньше знаешь, лучше спишь!
АртО писал(а): 11 авг 2022, 17:03 А хотелось бы знать как задумано разработчиками.
Разработчик задумал так, чтобы котёл работал по назначению. Более не узнать...

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 12 авг 2022, 16:49
Starik
tsv63 писал(а): 12 авг 2022, 15:19Не тот случай
Значит тогда маркетологи всё обо всём знают и красиво подают замыслы разработчиков (даже те, которых нет). :)

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 12 авг 2022, 18:07
Bahus
Как по мне - мне нужно понимать, если я выбираю ту или иную функцию - что я получу. Мне пофиг как она отрабатывает - главное результат. Который мне нужен.

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 12 авг 2022, 20:11
АртО
Моя логика была такой:
Хочу отопление ТП-конденсационный котел-выбор котла с сервисом у меня в городе(baxi)-покупка котла-с термостатом и уличным датчиком будет комфортнее-термостат с опен терм управляет котлом и отопление и гвс-приобретение девайсов.
Удивительно, что в мануалах не описаны функции, доступные к настройкам.

Термостат 7104336 настройка

Добавлено: 13 авг 2022, 09:21
tsv63
АртО писал(а): 12 авг 2022, 20:11 термостат с опен терм управляет котлом
Огорчу, котлом управляют мозги котла. Термостат по ОТ управляет только двумя основными командами, это задать температуру теплоносителю основного контура и дать команду котлу вкл/выкл нагрев. Всё остальное алгоритмы климатического регулятора/контроллера/термостата, обрабатывающие эти мастер команды. Ты купил именно термостат с минимальным набором функций, так чего ждёшь от него...