Страница 1 из 1

EcoHome 24F + ZONT = отключение котла

Добавлено: 20 сен 2022, 08:48
cyrill
Здравствуйте

у меня котел EcoHome на котором был установлен ZONT H1-V в аналоговом режиме и работал как реле. Было все ок.
Доустановили блок адаптера протокола OpenTherm и перевели автоматику на цифровую шину.
Все работает стабильно, никаких ошибок нет

НО когда работает ГВС (моюсь в душе) то через некоторое время котел выключается и на экране горит OFF. При этом котел на кнопки управления на панели не реагирует. Спустя примерно 3 мин. он включается и продолжает нормально работать.
В ZONT-е видны свечки вниз на графиках температуры. Когда котел работает на отопление и не пользуемся горячей водой, то таких выключений не бывает.

Подскажите, что это может быть?

Спасибо

EcoHome + ZONT = отключение котла

Добавлено: 20 сен 2022, 09:28
Bahus
Я бы поставил на настройки Зонта.

EcoHome + ZONT = отключение котла

Добавлено: 20 сен 2022, 12:18
cyrill
Отключить зонта и дать поработать котлу самостоятельно?

EcoHome + ZONT = отключение котла

Добавлено: 20 сен 2022, 13:03
tsv63
cyrill, полагаю, связку зонт-котёл правильно настроить надо...

EcoHome + ZONT = отключение котла

Добавлено: 04 окт 2022, 12:02
cyrill
cyrill писал(а): 20 сен 2022, 12:18 Отключить зонта и дать поработать котлу самостоятельно?
откючил ZONT и поставил реле. Котел работает и не отключается. Вернул автоматику - стал опять засыпать. Видимо, нужно корректно настроить связку. Показывал мастеру - ничего не поменялось, да и вроде не так много настроек там, чтобы можно было запутаться.

EcoHome 24F + ZONT = отключение котла

Добавлено: 05 окт 2022, 10:23
cyrill
проблема решилась перепрошивкой ZONT-а