Страница 1 из 1
Псевдорелейный режим.
Добавлено: 28 сен 2022, 12:36
dimag2008
Нужно ли отключать псевдорелейный режим у котла Baxi Luna3 Comfort. Работает через Zont Connect. Какие минусы у этого режима? Включаем комфортный режим только в выходные. Без псевдорелейного режима было частое тактование.
Псевдорелейный режим.
Добавлено: 28 сен 2022, 13:02
tsv63
dimag2008, а в инструкции, что. нет описания? Или в описаниях на иные аналогичные девайсы. Приведу схематический пример, как раз, таки, из иных описаний. Та же Маня, только в другом сарафане. Этот режим обеспечивает диапазон коммутационной разницы.
Псевдорелейный режим.
Добавлено: 28 сен 2022, 13:49
dimag2008
А попроще можно объяснить?

Псевдорелейный режим.
Добавлено: 07 ноя 2022, 16:53
Shurkec
dimag2008 писал(а): 28 сен 2022, 12:36
Нужно ли отключать псевдорелейный режим у котла Baxi Luna3 Comfort. Работает через Zont Connect. Какие минусы у этого режима? Включаем комфортный режим только в выходные. Без псевдорелейного режима было частое тактование.
А что плохого в псевдорелейном режиме? У меня на форуме тут обширная тема о том как я боролся с частым тактованием котла. Котёл кстати такой же как у вас и автоматика тоже Zont Connect. Гистерезис работает только в псевдорелейном режиме, без него котел включается каждые 10 мин - это максимально возможное время и Zont Connect его никак не корректирует. В псевдорелейном режиме сейчас, когда на улице тепло, мне нравится больше - ну к чему эти частые, пусть и недолгие включения? От этого режима возможно и откажусь тогда когда наступят морозы.