Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
- Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
- Возраст: 60
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добрый день всем.
Котел Baxi LUNA 3 240 Fi. Работает лет 7. Отапливает дом из бруса (неутепленный) и готовит ГВС (БКН Бакси). Раньше работал - поддерживл температуру в помещении. Догонит температуру и отключается. Мог и полчаса не работать мог и дольше. За это время температура могла упасть на 1-2 градуса. Я просто делал температуру выше и все устраивало. С ГВС проблем нет. В последнюю зиму 21-22гг. Я заметил что температура не меняется (23), а котел минут 5 работает, отключается, потом минут через 3-5 снова включается. И так по кругу. Если температуру уменьшить до 22 - котел выключается и включается около 22,4. И потом опять вокруг 22 включиться - выключится. Панель на стене, есть уличный датчик, Пошлой зимой удлинил дымоход. Раньше от котла через стену и все (1,5м). Теперь выходит из стены поворот на 90 и метра 3 вдоль стены. Может это повлиять на работу котла? (частые включения). Пробовал играть мощьностью (25-50) и билдом (3-8). Когда меняешь Билд есть реакция на первое время, потом все опять (вкл. - выкл.) Расход газа увеличился.
Правильно ли работает котел? Можно как то увеличить дельту температуры (включение 22,5 - выключение 23,1)?
Котел Baxi LUNA 3 240 Fi. Работает лет 7. Отапливает дом из бруса (неутепленный) и готовит ГВС (БКН Бакси). Раньше работал - поддерживл температуру в помещении. Догонит температуру и отключается. Мог и полчаса не работать мог и дольше. За это время температура могла упасть на 1-2 градуса. Я просто делал температуру выше и все устраивало. С ГВС проблем нет. В последнюю зиму 21-22гг. Я заметил что температура не меняется (23), а котел минут 5 работает, отключается, потом минут через 3-5 снова включается. И так по кругу. Если температуру уменьшить до 22 - котел выключается и включается около 22,4. И потом опять вокруг 22 включиться - выключится. Панель на стене, есть уличный датчик, Пошлой зимой удлинил дымоход. Раньше от котла через стену и все (1,5м). Теперь выходит из стены поворот на 90 и метра 3 вдоль стены. Может это повлиять на работу котла? (частые включения). Пробовал играть мощьностью (25-50) и билдом (3-8). Когда меняешь Билд есть реакция на первое время, потом все опять (вкл. - выкл.) Расход газа увеличился.
Правильно ли работает котел? Можно как то увеличить дельту температуры (включение 22,5 - выключение 23,1)?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Всёж-таки рекомендую отключить ДУТ. Может он безобразничает.
А вообще-то он вам нафиг не нужен. Настраиваете Зонт по работе с ближайшей метеостанции, всех делов.
А вообще-то он вам нафиг не нужен. Настраиваете Зонт по работе с ближайшей метеостанции, всех делов.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
- Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
- Возраст: 60
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
У меня нет Зонта. Штатная комплектация котла. График это из Home Assbstant. На нем хорошо видно что котел не выключается.
В субботу ставил управление по температуре подачи. Вначале котел отключался, но в воскресенье опять вышел на постоянную работу.
Я так понял не отключается насос (65ват). В настройках стоит 03.
ДУТ - Датчик управления по температуре Правильно я понял?
В приложении работа котла по подаче в воскресенье.
В субботу ставил управление по температуре подачи. Вначале котел отключался, но в воскресенье опять вышел на постоянную работу.
Я так понял не отключается насос (65ват). В настройках стоит 03.
ДУТ - Датчик управления по температуре Правильно я понял?
В приложении работа котла по подаче в воскресенье.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Датчик уличной температуры.
Проще всего всё внешнее поотключать. Тогда понятно будет проблема с котлом или нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
А чего извиняться то? Пытаемся найти безобразника как можем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
- Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
- Возраст: 60
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Отключил ДУТ. Особо ничего не изменилось. Котел не отключается. Горелка включается - выключается. На панели заданная температура не шелохается.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 226 Просмотры
-
Последнее сообщение Evgenyi
-
- 3 Ответы
- 1867 Просмотры
-
Последнее сообщение wins
-
- 8 Ответы
- 1058 Просмотры
-
Последнее сообщение m28688
-
- 8 Ответы
- 1030 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 15 Ответы
- 2432 Просмотры
-
Последнее сообщение Diletant
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей