Здравствуйте!

Раздобыл термостат от фирмы Legrand (Netatmo) с протоколом OpenTherm. Подключил к котлу через разьём OpenTherm, снял перемычку. Котел увидел связь по OpenTherm, но когда даю команду на пуск котла в режим отопления значок на екране котла "батарея" появляется, но котел не стартует. На сколько я понял проблема в том что котел есть двуконтурный и он не понимает или не совсем коректная команда приходит котлу для старта отопления... Когда меняю параметр F03 c 00 на 04, котел начинает работать безпроблем. Но я не знаю как тогда поведет себя система ГВС при F03 = 04. Будет ли она работать коректно или вообще не будет работать? Вожмозно есть ещё какие нибуть параметры что б котел запускался по OpenTherm в режиме отопления, а ГВС режим работал независимо?

Буду благодарен за помощь.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 20 окт 2022, 11:08
tsv63
anderlext писал(а): 19 окт 2022, 12:08 значок на екране котла "батарея" появляется, но котел не стартует.
А что при этом термостат котлу, кроме команды на пуск передаёт? Как минимум, должен передать котлу некую установочную температуру, до которой котёл должен греть теплоноситель. В каком режиме работает термостат, какой регулятор использует, чтобы вычислить эту температуру? Поймите, что подключив к котлу внешний ОТ девайс и сняв с котла перемычку, вы полностью отдаёте управление котлом этому девайсу, за исключением определённых функций, например, уровень модуляции. ОТ термостату по барабану какой котёл, у него есть полный набор мастер команд.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 10:56
anderlext
tsv63 писал(а): 20 окт 2022, 11:08 А что при этом термостат котлу, кроме команды на пуск передаёт? Как
Все кнопки на котле блокированы. Выводиться только температура теплоносителя (реальная в трубе). Команда на старт отопления подаеться через безпроводный терморуглятор с утановленой на нем желательной температурой для меня. Если Т в комнате упала активируеться иконка "Батареи" на котле, но дальшне насос не запускаеться и т.д. Такое ощущения что чтото не понимает котел)) Возможно идет неверная команда на старт отопления так как котел имеет еще и контур ГВС.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 11:06
Starik
anderlext писал(а): 19 окт 2022, 12:08термостат от фирмы Legrand (Netatmo) с протоколом OpenTherm.
И где там протокол OpenTherm?

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 12:35
Bahus
Да, хотелось бы посмотреть на инструкцию конкретного изделия, которое у вас стоит. А то у Леграна каталог - чёрт ногу сломит.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 14:11
anderlext
https://www.netatmo.com/en-eu/energy/mo ... thermostat

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): 27 окт 2022, 12:35 Да, хотелось бы посмотреть на инструкцию конкретного изделия
Ссылку скинул выше на именно то, что у меня сейчас стоит)

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 15:52
Starik
Это какая-то скрытая реклама, что ли? Зачем тут рекламная страница?! Инструкция девайса где?

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 16:40
anderlext
Starik писал(а): 27 окт 2022, 15:52 Инструкция девайса где?
https://netatmostatic.blob.core.windows ... de-web.pdf
Все что есть на сайте. В комплекте такая же.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 16:51
tsv63
anderlext, да прости ты меня, это не инструкция...

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 16:57
anderlext
Больше ничего нет :((

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 16:58
tsv63
anderlext писал(а): 27 окт 2022, 10:56 Все кнопки на котле блокированы.
Верно и не удивительно.
anderlext писал(а): 27 окт 2022, 10:56 активируеться иконка "Батареи" на котле, но дальшне насос не запускаеться
Ищи почему, если иконка активируется, активируется и насос.
anderlext писал(а): 27 окт 2022, 10:56 что чтото не понимает котел
или, что то не досылает термостат.

о каком реле упоминается в этой, т.н. инструкции?

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 17:23
Bahus
Прочитал всё, что там нашлось. Некоторые моменты не очень понял. И написано довольно скудно. Сложно что-то посоветовать с такими вводными...

Давайте так. Поскольку "инструкция" очень "подробно" всё описывает, будем считать что её не читали :)
Начнем с того, как у вас модуль подключен. Я так понимаю там две жилы сигнальные и 2 питание? Куда что заведено?
Затем. Есть ли какое-то подобие менюшки на дистанционке? В инструкции только про установку температуры было вроде. А как установить, например, температуру ГВС?
Что по этому же поводу умеет приложение? Может там какие расширенные настройки есть?

Отправлено спустя 42 секунды:
tsv63 писал(а): 27 окт 2022, 17:19 о каком реле упоминается
я так понял так обзывается модуль, который физически к котлу завязывается.

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
В логике, на пульте должны быть настройки двух температур. А так же некое подобие выбора режимов (ГВС, отопление, то и другое). Это же самый минимальный функционал, которым необходимо оперировать.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 17:46
anderlext
Bahus писал(а): 27 окт 2022, 17:25 Я так понимаю там две жилы сигнальные и 2 питание?
Да.
Bahus писал(а): 27 окт 2022, 17:25Куда что заведено?
Две жилы подключил на клему 220В в котле, а две другие в разьем на плате котла где нарисовано значок USB и написано Prog.
Bahus писал(а): 27 окт 2022, 17:25 Есть ли какое-то подобие менюшки на дистанционке?
В приложении есть регулировка задаваемой температуры воздуха в комнате и в каком статусе сейчас котел - нагрев или простой. Также всякие настройки по работе ПИД-регулятора, предсказание графика отопления, работа с графиками и т.д. Оносительно температуры ГВС я не нашел пока. Вечером буду дома, взгляну.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 17:57
Bahus
anderlext писал(а): 27 окт 2022, 17:46 Две жилы подключил на клему 220В в котле
Хм. я по-другому вычитал. Хотя с этим там вообще непонятки. То про Опентерм пишут, то только релейный режим. Короче завтра ещё раз вчитаюсь.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А, стоп. 220 в котле это про какое? Параллельно входному кабелю питания? Или вместо перемычки?

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 18:42
tsv63
anderlext писал(а): 27 окт 2022, 17:46 в разьем на плате котла где нарисовано значок USB и написано Prog.
??? на плате разъём, вроде как, Х6 обозначен, не зависимо от производителя платы.
anderlext писал(а): 27 окт 2022, 17:46 В приложении есть...
Ключевое предложение... В приложении наверняка и инструкция имеется, электронная...

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 27 окт 2022, 21:10
Starik
Да, блин, обычный беспроводной термостат, нет там никаких опентермов, от слова - совсем (!!! поэтому котел не реагирует), а значит подключать его надо исключительно как термостат - вместо перемычки. Ничем он не управляет, кроме температуры в помещении.
Вот такое моё мнение. :)
Хорошо если ничего не спалил, подключая не в ту степь.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 28 окт 2022, 11:06
Bahus
tsv63 писал(а): 27 окт 2022, 18:42Х6 обозначен
Значок USB там есть. А маркировка везде разная. В том числе и Prog был.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 28 окт 2022, 11:11
anderlext
Bahus писал(а): 27 окт 2022, 17:58 А, стоп. 220 в котле это про какое?
Параллельно входу)
tsv63 писал(а): 27 окт 2022, 18:42 В приложении наверняка и инструкция имеется, электронная
Нету ничего.
Starik писал(а): 27 окт 2022, 21:10 Да, блин, обычный беспроводной термостат, нет там никаких опентермов
С чего Вы это взяли? Даже в приложении пишет активное подключения - протокол OpenTherm. Я уже молчу про то что котел полностью блокируется.
Скорей всего сам термостат не совместим с котлами Baxi(( Возможно в Европе както по другому немного работет или производитель термостата чтото упустил. Обращусь к ним в поддержку.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 28 окт 2022, 11:31
Bahus
Starik писал(а): 27 окт 2022, 21:10 нет там никаких опентермов, от слова - совсем
Не скажи. Инструкция пишет другое.
Open the boiler door. If necessary, remove the plastic cover to access the wiring terminals.
Identify the OpenTherm room thermostat terminals in the boiler, often labelled -/+,T1/T2 or OT.
-----
Откройте крышку котла. При необходимости, снимите пластиковый кожухдля доступа к клеммам.
Найдите клеммы интерфейса Опентерм. Обычно отмечены -/+, Т1/Т2 или ОТ
Свободный перевод.
If you are replacing a wireless thermostat, remove your former thermostat’s relay. If you are installing your first thermostat, you may have to remove the shunt between the two room thermostat terminals.
Connect the black and grey wires of the boiler adaptor cable to the OpenTherm room thermostat terminals (no polarity)
-----
Если вы меняете блок управления на новый - старый нужно отсоединить. Если вы ставите блок управления впервые, то необходимо убрать перемычку (в общем случае подразумевается перемычка термостата на М1).
Подключите черный и серый провода к клеммам. Полярность значения не имеет
Identify the power supply terminals with 220/230V, usually labelled P/N or L/N.
Connect the boiler adaptor’s blue wire to the N terminal of the boiler. Connect the brown wire to the P or L terminal.
If some wires are already connected to those terminal, leave them in place.
-----
Найдите клеммы входного напряжения 220/230В, обычно отмеченные P/N или L/N.
Подключите голубой и коричневый провода блока управления к клеммам N и L соответственно. Если туда что-то подключено, не отключайте.
Так что вполне себе цифровой интерфейс должен быть. С внешним питанием 220В.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 28 окт 2022, 15:02
Starik
Да заборы тоже бывают исписаны, но это же мало что значит обычно. :)
Там в низу стр. с картинками есть фраза See the Installation Troubleshooting p. 30 for more help.
Смотрю стр. 30 суперруководства к супердевайсу, первым же пунктом в табличке значится: I can’t identify the room thermostat terminals of my boiler, что в переводе: Я не могу определить клеммы комнатного термостата моего котла.
Ещё ниже:
Setup and compatibility
Only compatible with OpenTherm modulating boilers (gas, oil, wood) OpenTherm control on Relay, potential free.
Switching current: max 0,5 A on resistive/electronic load only
Switching voltage: max 250 VAC
Switching power: max 180 W /120 VA
Power factor: cos φ > 0.8
Оставлю без перевода.
Хорошо если я не прав.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 28 окт 2022, 16:49
anderlext
Starik писал(а): 28 окт 2022, 15:02 Only compatible with OpenTherm modulating boilers (gas, oil, wood) OpenTherm control on Relay, potential free.
Он может работать по OpenTherm или в режиме ON\OFF если не увидит связь по протоколу.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 28 окт 2022, 17:58
tsv63
anderlext писал(а): 28 окт 2022, 11:11 Скорей всего сам термостат не совместим с котлами Baxi(( Возможно в Европе както по другому...
Не может и не по другому... Протокол, однако. В, общем, разбирайся с приложением к сему чудо девайсу...

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 30 окт 2022, 17:07
Bahus
Подозреваю что там приложуха написана двумя индусам по их любимой традиции.

Baxi Eco4s 24F + Netatmo OpenTherm не запускает режим отопления

Добавлено: 15 янв 2023, 13:47
GoretsTV
Всем добрый день. Вопрос вот в чем. Котел Baxi Ampera 12, Термостат Зонт H1-V new, к нему Цифровая шина Зонт Эко. Подключен по Опен Терм. Приложение, видит данные с котла, а вот котел не видит команды Зонта. На экране котла, не отображается заданная температура помещения. И не запускается. Встает в режим ожидания и все, не на что не реагирует.