Страница 1 из 1

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 03 ноя 2022, 10:18
hit
Котел ecofour 24f растет давление при закрытом кране подпитки( Кран подпитки заменил, в расширительном баке давление в норме 1Бар) . Когда я закрываю общий вентиль до крана подпитки, давление перестает расти. В чем еще может быть причина? Сломал всю голову)))

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 03 ноя 2022, 10:29
Bahus
Если вентиль меняный, тогда остаётся только пробой между пластинами вторичного теплообменника. В котле вариантов только 2 может быть.

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 02 дек 2022, 07:56
Afanas 85
Bahus писал(а): 03 ноя 2022, 10:29 Если вентиль меняный, тогда остаётся только пробой между пластинами вторичного теплообменника. В котле вариантов только 2 может быть.
Подскажите как установить давление в системе EcoFour 24f? При прогреве системы давление немного растет, при работе насоса немного падает. Мастер сказал разницы при включении насоса быть не должно, также как и при прогреве системы. Сказал что есть воздух в расширительном баке.
Сказал что нужно слить воду с котла, и накачать бак воздухом до 1 атмосферы, затем заполнить водой - возможно я неправильно понял, поправьте пожалуйста если это не верно

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 02 дек 2022, 08:23
Starik
Afanas 85 писал(а): 02 дек 2022, 07:56Сказал что нужно слить воду с котла, и накачать бак воздухом до 1 атмосферы, затем заполнить водой
Всё так.

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 02 дек 2022, 09:27
Afanas 85
Starik, если накачивать бак воздухом до 1 атм, то это давление определять по манометру котла?

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 02 дек 2022, 09:36
Bahus
Манометр читает показания в системе отопления. Вы же будете качать камеру с другой стороны мембраны. Физически процесс тот же, что и при накачке автомобильного/велосипедного колеса. Только во время этого сливной кран системы отопления должен быть открыт.

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 02 дек 2022, 10:36
Afanas 85
Bahus, перед накачкой я солью воду с котла и оставлю кран открытим. При накачивания бака из него будет выливаться вода. Накачивать до 1 атм или пока не перестанет литься вода?

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 02 дек 2022, 11:10
Bahus
Всё верно. Накачивать до паспортного. Но вообще обычно до 1 качают, да. Правило в общем случае такое - давление в воздушной камере должно быть на 20% меньше давления в системе отопления (в холодном состоянии). Держите 1,2 в системе, ну бак где-то единичка и выходит.
Естественно объём расширительного бака не должен быть меньше 10% от объёма теплоносителя, иначе всё-равно скакать давление будет

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 27 дек 2022, 10:52
Afanas 85
Bahus писал(а): 02 дек 2022, 11:10 Всё верно. Накачивать до паспортного. Но вообще обычно до 1 качают, да. Правило в общем случае такое - давление в воздушной камере должно быть на 20% меньше давления в системе отопления (в холодном состоянии). Держите 1,2 в системе, ну бак где-то единичка и выходит.
Естественно объём расширительного бака не должен быть меньше 10% от объёма теплоносителя, иначе всё-равно скакать давление будет
Всё сделал, но давление при включении насоса всё равно падает и повышается при его остановке. Клапан сброса воздуха в котле работает автоматически?

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 27 дек 2022, 12:13
Bahus
Если открыт, то должен.

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 03 окт 2023, 07:48
konstantin 13
Bahus, подскажите пожалуйста, сколько давление качать в расширительном баке и сколько давление запитывать систему на холодную?

Растет давление ecofour 24f

Добавлено: 03 окт 2023, 09:36
Bahus
Так всё зависит от параметров конкретной системы.
В большинстве случаев в баке 0,8-1 атм делают, а в системе 1-1,2 атм.