Страница 1 из 1
Проблема с BaxiSlim 1.490
Добавлено: 07 ноя 2022, 18:48
Алексий
Добрый день
Котел BAXI Slim1.490 подключили на место старого Ferroli.
У Baxi выхлоп ф160 , а имеются два вытяжные трубы по 120 мм.
пробовал подключить в две трубы через самодельнй Y-тройник с одновременным переходом из ф160 в два ф120,
![Изображение]()
но котел через пару дней захлебнулся - показал перегрев
Теперь собрал схему в одну трубу : из 160 в 120 - все работает (пока).
Подскажите правильное решение с использованием двух параллельных дымоходов ф120.
оба дымохода высотой 10 метров
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 07 ноя 2022, 19:10
Starik
Алексий писал(а): 07 ноя 2022, 18:48имеются два вытяжные трубы по 120 мм.
А это точно вытяжные?
А откуда приток воздуха?
А есть ли вентканал?
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 07 ноя 2022, 20:05
Алексий
Приток воздуха через окошко - см.фото
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Котел опять выключился.
На полу вода.
Похоже сработал аварийный кларан.
Возможнл вода вскипела ?
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 07 ноя 2022, 22:04
ArtWolf
А пока с дымоходами возился - ничего, из того что пониже смонтировано, ногами не пинал?
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 08 ноя 2022, 00:18
Алексий
да, возможно что дело не в дымоходе вовсе, а в просадках по 220 в.
Просто совпало по времени.
Поставил стабилизатор, посмотрим что дальше.
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 08 ноя 2022, 10:45
Bahus
Какбэ термостат перегрева и термостат тяги - датчики разные. Ошибка-то по какому была? Индикатор 40°? Или 50°?
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 08 ноя 2022, 12:13
Алексий
ошибка была по датчику перегрева.
две крайние споава лампочки моргали: блокировка газа и перегрев
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 08 ноя 2022, 12:18
Bahus
Тогда чего вы к дымоходу пристали? То есть разобраться можно ли двумя штанинами выкидывать дымовые газы, конечно, надо.
Но сейчас вам нужно с другим разбираться. Чой-то у вас там не то с гидравликой.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Алексий писал(а): 07 ноя 2022, 20:06
Похоже сработал аварийный кларан.
Аварийник (если мы о предохранительном клапане) срабатывает не по температуре, а по давлению. С расширительным баком всё нормально? Не закрыт? Обслужен?
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 08 ноя 2022, 12:40
Алексий
Да, я уже понял что дымоход со штанами не при чем !
В расширительном баке померил давление: 1.8 атм
Он стоит на обратке.
А аварийный клапан на подаче сразу у котла.
А если, допустим , был гидроудар из за резкой остановки и затем резкого пуска ?
Может бак не успел отработать?
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Точнее так: между подачей и обраткой есть некий вентиль. См.стрелку на фото. Но в каком он положении ( откр/закр)- неизвестно...
Поключали новый котел к старой системе, которой уже 27 лет
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 08 ноя 2022, 12:58
Bahus
Мне кажется бак у вас не накачан. Вы же в рабочем состоянии замеряли? А надо без подпора со стороны теплоносителя (то есть отключенном/опорожненным и открытым со стороны теплоносителя в атмосферу).
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 08 ноя 2022, 13:02
Алексий
Ух...
Попробую...
Спасибо.
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 21 ноя 2022, 14:14
Алексий
Продолжение.
Поставил стабилизатор сетевого напряжения BAXI 400.
Никаких проблем не наблюдаю уже две недели.
Очевидно все проблемы были в сети питания (а у нас проблемный райончик!).
Через неделю стабильной работы собрал опять систему со "штанами" из диаметра 160 в две трубы 120 (см фот выше).
Заизолировал все стыки хомутами (внизу где горячо) и алюминиевой лентой (наверху, где рука держит).
Все работает.
Продолжаю наблюдение.
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 21 ноя 2022, 15:41
Bahus
Ну вот. А в таких случаях у всех всегда котел виноват

подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 21 ноя 2022, 16:56
Алексий
Алексий писал(а): 21 ноя 2022, 14:14
Продолжение.
Поставил стабилизатор сетевого напряжения BAXI 400.
Никаких проблем не наблюдаю уже две недели.
Очевидно все проблемы были в сети питания (а у нас проблемный райончик!).
Через неделю стабильной работы собрал опять систему со "штанами" из диаметра 160 в две трубы 120 (см фот выше).
Заизолировал все стыки хомутами (внизу где горячо) и алюминиевой лентой (наверху, где рука держит).
Все работает.
Продолжаю наблюдение.
P/S/ Еще несколько моментов :
1 ) выставил уклон горизонтального участка дымохода (в мануале - не менее 3 градусов с повышением к выхлопу). Возможно это просто для слива конденсата, но тем не менее ...
2) поставил на входную форточку и на вентиляционную вытяжку "колдунчики" из тонкой цветной полиэтиленки - сразу вижу как они весело трепещут на ветру в нужном направлении !
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 21 ноя 2022, 17:08
Bahus
1) именно. иначе конденсат польёт на теплообменник. И проживёт он не очень долго
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 21 ноя 2022, 18:17
Алексий
в мануале так нарисовано
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 22 ноя 2022, 10:32
Bahus
это же для котлов с открытой камерой сгорания.
Ух ёёё. Темы-то перепутал.
Да. У вас по этой картинке должно быть.
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 22 ноя 2022, 15:11
Алексий
Ок.
Резюме по заявленной теме :
в первую очередь питание !
с дымоходами разбираться потом.
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 29 дек 2022, 13:25
Алексий
продолжение :
Котел отработал месяц без замечаний.
И тут настала оттепель , и котел отключился. Опять лампочка перегрева.
приехал с работы, запустил. Час отработал и опять отказ....
открыл все форточки , дверь , снизил температуру нагрева воды и отопления.
Отработал несколько дней, при наступлении мороза повысил температуру отопления.
Мороз упал до -2 и опять котел вырубился...
Что за ...... ?
Микропоцессорное управление в ручном режиме ?
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 29 дек 2022, 14:42
Starik
Алексий писал(а): 29 дек 2022, 13:25Что за ...... ?
недостаточная вентиляция в помещении с котлами? Ты ж про это спрашиваешь?
Хорошо что сам догадываешься, плохо что меры принимаешь только после остановки котла.
П.с. Плата котла не виновата, имхо.
подключение в два дымохода меньшего сечения
Добавлено: 13 янв 2023, 17:20
Алексий
А я как раз думаю, что виновата плата управления . Или датчик температуры в бойлере.
прежний котел Феролли был на реле и кнопках. Перегрев наблюдался только в комнатах, когда уже дышать было нечем приходилось идти и убавлять жару.
Понаблюдал за работой микропроцессорного Baxi Slim котла.
Он тупо греет бойлер, греет и греет, даже когда все лампочки нагрева (80 градусов) давно горят, отопление у него вторым приоритетом, а может и третьим (после себя любимого!) а потом включает горелку и продолжает греть бойлер... На этом похоже он и зависает- на перегреве во время нагрева перегретого бойлера... До жильцов в доме при -18 ему как-то фиолетово.
Ну, что делать? убрал нагрев бойлера до минимума. Теперь из кранов течет еле теплая водичка, но зависаний/морганий не происходит.
жду оттепели в выходные с нетерпением. Наверное опять зависнет
Проблема с BaxiSlim 1.490
Добавлено: 11 апр 2023, 13:12
Алексий
в итоге отключил функцию "антилегионелла" и прожил два месяца спокойно..
Но проблема не решена !
перенес тему сюда -
viewtopic.php?f=54&t=9144