Страница 1 из 1

Выбор режима отопления и температуры теплоносителя

Добавлено: 01 дек 2022, 13:42
Shurkec
Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. Много перечитал информации на эту тему, но только еще больше запутался. Суть в следующем - есть газовый котел Baxi Luna 3 Comfort на 24 кВт, но установлен на 50% мощности т. к. дом 128 кв. м. Управляется через Zont Baxi Connect. Установлен псевдорелейный режим с гистерезисом 0,1 градус. Т. е. вначале котел прогревает теплоноситель до максимальной установленной температуры (сейчас похолодало, выставил 60 градусов), потом котел выключается и ждет когда температура в доме упадет ниже установленной с учетом гистерезиса. А это может быть продолжительное время. Температура теплоносителя может опуститься до 25-30 градусов (судя по термометрам) . Потом опять включается на обогрев. Вот хорошо это или плохо, что происходят такие колебания теплоносителя?
Есть другой вариант, без псевдорелейного режима, тоже по температуре в помещении (ну и по погоде, ПЗА). Там температура теплоносителя уже не разгоняется до максимального значения. Но котел включается каждые 10 мин, но ненадолго, минуты на 2-3. Увеличить это время (10 мин максимум) никак нельзя, так заложено в самом котле - об этом я тут на форуме уже спрашивал. Получается что тактует чаще, но теплоноситель нагревается равномерно, нет таких перепадов температуры теплоносителя.
Какой все-таки режим лучше? Речь о том какой режим более экономичен с точки зрения потребления газа не идет. Интересует именно вопрос как правильно эксплуатировать систему отопления и котел.

Выбор режима отопления и температуры теплоносителя

Добавлено: 23 окт 2023, 06:43
lexusavto
Shurkec,
По опыту эксплуатации, при отключенном псевдорелейном режиме, настройка гистерезиса не активна, но ПИД-коэффиценты настроены примерно так, что гистерезис и равен 0,1 градуса.
Мое мнение: определить для себя приемлемый диапазон температур. Например я для себя: минимум 50 - чтобы снизить вероятность появления конденсата на теплообменнике (котел конвекционный), максимум 65 - с учетом гистерезиса по теплоносителю это 70 (разводка труб полипропилен, не хочу перегревать). ПЗА отключен, так как диапазон и так сверху урезан. Моему дому на всех режимах - и ускоренный нагрев, и морозы, и поддержание температуры в межсезонье хватает, дома держу 25 градусов (дети на полу играют).
В итоге котел:
- в морозы или в момент прогрева дома котел работает нагрев до 70, остывание до 45 и заново;
- в межсезонье или поддержание уже нагретого дома - нагрев до 50-55, остывание до 30.
Такое колебание считаю некритичным, хотя у меня даже залит антифриз (перебздел по незнанию, котел все равно двухконтурник, возможно скоро поменяю на воду).

Выбор режима отопления и температуры теплоносителя

Добавлено: 23 окт 2023, 09:49
RADAR
Shurkec писал(а): 01 дек 2022, 13:42 Интересует именно вопрос как правильно эксплуатировать систему отопления и котел.
как комфортнее, так и эксплуатировать... :)