Страница 1 из 1
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 02 дек 2022, 10:04
KUR33
Всем доброго...Может кто объяснит, почему при работе котла на тепло, давление в СО поднимается на 0,2 бар, а при работе на ГВС подскакивает аж на 0,4 бар. Котел есо 4s 24f, СО 2х трубная попутка, объём около 90л ХВО воды . В РБ воздуха накачено 1,1, в СО 1,25 бар. Манометры в СО у котла на подаче и обратке. Это норма или симптом?
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 02 дек 2022, 10:12
Bahus
Всё просто. На СО котёл нагревает теплоноситель меньше, чем на ГВС. Соответственно теплоноситель и расширяется по-разному. Оттуда и давление разное.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
При желании можете снять показания A05 в режиме прогрева СО и в режиме нагрева ГВС.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 08:58
alexnf
Тоже возник вопрос по давлению, но обратный. Ранее при работе давление в котле (eco four 24f) поднималось, а сейчас наоборот падает. При остановке котла давление около 1.5 единиц (у правого края широкой зеленой зоны), а при запуске на нагрев оно падает ближе к 1 (к левому краю широкой зеленой зоны). Нормально ли это или говорит о какой-то неисправности?
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 09:56
Bahus
Возможно бак расширительный подспустило. Хотя обычно это по-другому проявляется, однако проверить не мешает.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 11:23
Starik
Голосую за расширительный бак, воздух из него вышел.

Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 13:13
alexnf
Месяц котел отработал, если только брак какой-то.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 13:16
Bahus
Тогда может дегазация системы ещё не закончилась? Или система отопления старая и не сливалась?
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 13:40
alexnf
Система относительно свежая, запущена была с другим котлом, но он через месяц вышел из строя, потек теплообменник. Была сделана замена на Baxi eco four. Месяц давление держалось без подпитки. Потом было замечено падение давления во время работы и возврат при остановке. Запитано все через специализированный Ибп с управлением через Zont. Единственное, что был еще странный момент, когда Zont показал работу системы отопления с нулевым уровнем модуляции горелки и длилось это около 2-3 часов. После этого я перезапустил котел с зонтом и заметил странность с давлением.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 15:26
Bahus
alexnf писал(а): 07 дек 2022, 13:40
Единственное, что был еще странный момент, когда Zont показал работу системы отопления с нулевым уровнем модуляции горелки и длилось это около 2-3 часов
В чём странность? Котёл вышел на минимальную мощность, так как её достаточно было для поддержания заданной температуры теплоносителя (9 кВт). Вполне себе отличный режим.
Ну а по поводу давления... Мне кажется мог воздушок остаться. Проверьте открыт ли колпачок воздухоотводчика в котле, ну и по радиаторам с ключом и стаканом пробегитесь. Дело нехитрое.
Может есть ещё смысл фильтр обратки проверить. Вдруг там с новой системы намело чего.
Ну это уж я так, варианты накидываю. Но похоже дело не с котлом, а с системой как всегда. Котёл существо тупое. Насосу сказали включиться - включился. Манометр чего видит, то и показывает.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
alexnf писал(а): 07 дек 2022, 08:58
При остановке котла давление около 1.5 единиц (у правого края широкой зеленой зоны)
Кстати. Сейчас эту фразу пытаюсь переосмыслить.
Речь о работе горелки? Или у вас насос не постоянно работает?
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 15:45
alexnf
Спасибо за советы, доберусь до котла, попробую разные варианты.
Bahus писал(а): 07 дек 2022, 15:28
Кстати. Сейчас эту фразу пытаюсь переосмыслить.
Речь о работе горелки? Или у вас насос не постоянно работает?
Zont котел выключает при достижении целевой температуры с остановкой насоса. Не смог пока настроить так, чтобы насос продолжал работать без включенной горелки. Не уверен умеет ли он так при управлении зонтом делать. А в тот день насос продолжал работать, но по модуляции горелки 0 отображался. Возможно просто сам Zont подвис и некорректно отображал информацию в тот день.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 15:58
Starik
alexnf писал(а): 07 дек 2022, 13:13Месяц котел отработал, если только брак какой-то.
Хорошо что в первом посте об этом не упомянул.
А перед подключением котла кто-нибудь давление в расширительном бачке сообразил проверить? Отсутствие воздуха в бачке не является браком производства, скорее это некомпетентность установщика.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 16:10
Bahus
alexnf писал(а): 07 дек 2022, 15:45Zont
Сначала не фигурировал, но потом обмолвились, а я просмотрел.
Тогда да. Зонт - тот же термостат. С подключенным термостатом котёл выключает насос с выбегом. Выбег или можно, или нельзя отрегулировать (в зависимости от модели котла), но в любом случае насос вырубится. Тогда вопросов нет пока. Ждём результатов экспериментов.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 16:32
alexnf
Starik писал(а): 07 дек 2022, 15:58
А перед подключением котла кто-нибудь давление в расширительном бачке сообразил проверить? Отсутствие воздуха в бачке не является браком производства, скорее это некомпетентность установщика.
Надежда была на мастера из профильной компании. Хотя на работе уже смеются, что я на стройку нанимал только мастеров, найденных поиском по фразе "криворукие".
При установке не видел чтобы он накачивал, но первые недели давление в норме было, только чуть подпитал после пуска.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам. За мастером по зонту уже переделывал, теперь видимо по котлу тонкости надо самому доделать.
Bahus писал(а): 07 дек 2022, 16:10
Выбег или можно, или нельзя отрегулировать (в зависимости от модели котла)
а на eco four 24f выбег можно настроить?
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 07 дек 2022, 17:48
Bahus
Нет, насколько я помню. Жёстко 3 минуты.
Хотя может средствами Зонт это можно сделать. Но, кажись, OpenTherm в принципе таких данных не умеет.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 24 дек 2022, 16:41
Afanas 85
Bahus, Добрый вечер! Опять возник вопрос по давлению в системе отопления EcoFour 24f. Слил воду с котла, накачал в РБ воздуха 1 бар (судя по манометру компрессора). Заполнил котел водой. Манометр котла показывает чуть меньше 1.5. При включении насоса котла, давление в СО падает чуть ниже 1. При остановке насоса давление опять становится 1.5. Ведь не должно так падать? Клапан сброса воздуха на котле работает автоматически?
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 24 янв 2023, 14:19
alexnf
Проблему так и не решил. Проверял давление в расширительном баке, стравливал воздух с системы, результата нет. Вызывал специалистов из местного сервиса Baxi, разводят руками. Заглушил систему отопления, оставил котел в режиме лето. При включении горячей воды и включении котла тоже падает давление (где-то на 0.5 единиц), аналогично происходило при включении котла на отопление. Получается не в системе отопления проблема, а все таки что-то с котлом? На что еще в котле можно внимание обратить?
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 24 янв 2023, 14:57
kdme56
Чудес не бывает. Причин две, или травит или воздух. При динамике падает,значит насос сжал воздух, при остановке идёт опять перераспределение. Страви воздух с насоса винтом при работе. Попробуй добавить давление до 3х пока не закапает со штуцера может прокачает. Пробуй заглушить воду, поставь котёл только отопление. Если всё произошло постепенно значит воздух пробирается из системы отопления со временем. Трави где можно по новой.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 24 янв 2023, 19:30
АлексейСПБ
Здравствуйте!!
Устоновили котёл. В деревне был где то пожар, запросили большее давление пожарники. В котле сразу поднялось давление около 4 и он начал сбрасывать лишнее через клапан. После перекрывания крана подачи воды в дом были улучшения но не надолго, прочитали что нужен редуктор давления и поставили его.
Настроен так что в кране еле еле идёт горячая вода, но самое забавное что давление растёт в котле
Всегда идёт в Красную зону при 3 атм начинает капать.
Хотел бы узнать с чем может быть связано повышение давления если напор поступающий в котле очень мал?
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 25 янв 2023, 08:48
Starik
АлексейСПБ писал(а): 24 янв 2023, 19:30Устоновили котёл.
Главное, модель котла указана полностью, поэтому сразу "понятно" что внутри котла.
По теме - вторичный теплообменник порвало повышенным давлением ХВС, имхо. Только его замена спасет ситуацию (ничего там не ремонтируется).
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 25 янв 2023, 23:01
АлексейСПБ
Модель котла Baxi луна 3 одноконтурный. Спасибо за ответ!
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 26 янв 2023, 09:50
Bahus
Значит продавливает запорный кран подпитки. У одноконтурного внутри его нет, смотрите на втором справа патрубке, либо где-то в другом месте перемычка у вас из ХВС в СО.
Короче котёл ни причём, ищем снаружи.
Вопрос по давлению в системе
Добавлено: 14 фев 2023, 22:30
Maxlong
alexnf писал(а): 24 янв 2023, 14:19
Проблему так и не решил. Проверял давление в расширительном баке, стравливал воздух с системы, результата нет. Вызывал специалистов из местного сервиса Baxi, разводят руками. Заглушил систему отопления, оставил котел в режиме лето. При включении горячей воды и включении котла тоже падает давление (где-то на 0.5 единиц), аналогично происходило при включении котла на отопление. Получается не в системе отопления проблема, а все таки что-то с котлом? На что еще в котле можно внимание обратить?
Такая же проблема . на таком же котле. Тоже не нашел как исправить. так и работает уже 2 года.