Страница 1 из 1

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 09:40
yurgin_777
Уважаемые Гуру и СервисМэны, вопрос «жизни и смерти» так сказать, в сезон пришедших холодов!!!
Котёл Baxi Nuvola 3 comfort 240FI, в этом доме уже второй, первый, верой и правдой отслужил 11 лет, причём 9 лет вообще без поломок и остановок. Котёл очень удобный, особенно для не очень больших домов (семей), а в виду наличия встроенного бойлера это вообще классика, пропорция цена-качество на лицо! Поэтому при выборе второго котла вопроса не было, куплен брат близнец. Запущен сервисниками в сентябре, работал замечательно, правда и морозов особо не было… Но вот пришли морозы -30* и выявился пока не понятный мне баг, а именно: котёл, особенно ночью, как будто «засыпает» переходит на какой-то «эконом» режим, греет теплоноситель СО до 40*-45*, при установленных 75*?!!
Описание: панель пока установлена на котле, графики по времени работы не настраивались (комфорт, эконом), уличный датчик отключен (на старом был), комнатный термостат – отключен- выбран ручной режим управления.
Основные настройки:
F10-00
F13-100
F14-100
F15-25
F16-00
F17-10
F18-03
F21-00
F23-65
F24-35
F25-01

«CH SL» - 75*
«ЕТХ°с» - уличный датчик отсутствует!!!
«CH O>» в момент работы =«CH SL» - 75* (в момент «сна» 40-45*)
«HW S^» - 50*
«HW O>» - 50* (держит стабильно!)
«K REG» - 3.5 (хотя без датчика улицы это не актуально!)
«BUILD» - 10 (в виду большой инерционности (отдельная тема))
«YSELF» - 0 (также в виду отсутствия уличного датчика)
«AMBON» - 0
«MODUL» - 0

Режим – РУЧНОЙ (зима (гвс+СО) )

Еще выявлена закономерность, если открыть кран горячей воды и дождаться цыкла переключения трёх-ходовика на бойлер, а по нагреву бойлера переключение обратно на СО, котёл как бы «просыпается» и какое то время работает в штатном режиме, добротно поддерживая заданные «CH SL» - 75*

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 10:35
Bahus
Блин. Вроде грамотно и подробно всё написано. А чего посоветовать - не знаю.
Ну попробуйте от старого котла панель поставить. Может панель безобразничает?

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 13:07
yurgin_777
Bahus писал(а): 06 дек 2022, 10:35 Блин. Вроде грамотно и подробно всё написано. А чего посоветовать - не знаю.
Ну попробуйте от старого котла панель поставить. Может панель безобразничает?
Спасибо что откликнулись!
...замена панели, это первое что было сделано :) "сон" остался крепким :oops:
Ещё было подозрение на трёхходовик, вернее на мотор редуктор его, думал возможно недозакрывает, но дальнейшая диагностика исключила это подозрение, тем более что в момент "сна" труба на бойлер холодная, тоесть перетока через ГВС нет...
Так же произведён сброс настроек на заводские, с последующей установкой вышеприведённых. :?

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 13:23
Bahus
Не хочется как-то грешить на какие-то датчики или механику. Предпосылок вроде как и нет...

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А вот если Амбон-модул включить? Черт с ним, на котле она висит, поставить побольше, чем нужно. Изменится его поведение?
Блин. Чот только методом тыка эксперименты придумывать :)

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 14:31
Starik
А может датчик уличной температуры "оторвать" и перемычку на место поставить?

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 14:53
Bahus
да вроде как..
yurgin_777 писал(а): 06 дек 2022, 09:40 уличный датчик отключен (на старом был)

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 15:39
Starik
Подумал, что речь идет о программном отключении.

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 17:32
ddugin
когда котел в "спящем режиме" включается на отопление - как ведет себя температура CH O? растет до 45 и отрубается или быстро достигает 75 отрубается и падает до средних 45 до следующего включения? может просто малый проток и он быстро достигает уставки? можно еще датчики температуры махнуть местами, может он глючит...

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 18:55
yurgin_777
Спасибо всем Друзья!!!
Я всегда говорил что коллективный разум это сила!
Если даже нет прямой подсказки, неравнодушие дарит надежду, внушает уверенность, толкает на новые подвиги! 8-)

...по поводу включить «AMBON» и «MODUL» в данном случае это скорее всего не имеет смысла, так как при отсутствие ул-датчика и ручной режим работы эти переменные не несут функционала. Но я всё же проверил ваш совет, ведь глюки процессора ни кто не отменял ;) а засим, отрицательный результат, тоже результат :)

...
ddugin писал(а): 06 дек 2022, 17:32 когда котел в "спящем режиме" включается на отопление - как ведет себя температура CH O? растет до 45 и отрубается или быстро достигает 75 отрубается и падает до средних 45 до следующего включения? может просто малый проток и он быстро достигает уставки? можно еще датчики температуры махнуть местами, может он глючит...
Тоже про это подумал, хотя на кануне разбирал и чистил фильтр на обратке и тем не менее, температура растёт волнообразно до 75, потом врубается циркуляция и падение до 45 и мне не понятно откуда эта цифра 45, потому что в системе СО именно 45 градусов. Про датчики тоже думал, но котелочек то новый, и всё же я это тоже попробовал, благо есть "старый - добрый друг" готовый на добрый жест донорства :D , операция замена не увенчалась возвратом пациента в реалии жизни :?

В результате была опробована замена "сердца" (основная плата с мозгами(контроллером) и попутно, пока менял, еще раз промыл фильтр на обратке и в целом всю систему, путём слива всего носителя СО и установкой под проток воды напором...
...в принципе последнее было скорее всего зря :facepalm:
И тем не мене, результат есть, братишка Бакси "дышит" уже 5 часов, ГВС установил 45, СО 75, остальные настройки как выше...
Что было тригером возврата в жизнь не скажу на все сто, возможно сумма факторов, а возможно "кардиолог" был прав :D

Всем еще раз спасибо!!!

п.с
Снятую плату буду "копать" что найду постараюсь отписаться тут :drinks:

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 06 дек 2022, 19:37
ddugin
Вопрос. Почему было принято решение на замену котла? Что в старом износилось так, что выгоднее была замена, а не ремонт?

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 07 дек 2022, 04:35
yurgin_777
ddugin писал(а): 06 дек 2022, 19:37 Вопрос. Почему было принято решение на замену котла? Что в старом износилось так, что выгоднее была замена, а не ремонт?
...это уже совсем другая история :(
Там трубы от теплообменника "кончились" сам теплообменник почти помер, корпус насоса (если знаете, он там пластиковый) так вот он дал трещину в полости работы крыльчатки, ну и так по мелочам, картридж трёхходовика, обе груши в расширителях(а они там не меняются отдельно)
Вообщем погибающий друг подписал согласие на органы, поэтому был куплен брат близнец (правда на сколько я понял, производитель уже не тот)

Всем тепла ребята! :drinks:

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 07 дек 2022, 06:59
ddugin
Спасибо за инфу. Надеюсь моего минует сия участь )))

"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт

Добавлено: 07 дек 2022, 09:53
Bahus
yurgin_777 писал(а): 06 дек 2022, 18:55 по поводу включить «AMBON» и «MODUL» в данном случае это скорее всего не имеет смысла, так как при отсутствие ул-датчика и ручной режим работы эти переменные не несут функционала
с чего бы вдруг? Эти параметры касаются именно комнатного датчика, а не уличного. Так что...
yurgin_777 писал(а): 07 дек 2022, 04:35 правда на сколько я понял, производитель уже не тот
Чой-то не тот. Самый что ни на есть тот.
Славно, что наладилось. Похоже беда в прошивке, получается? И похоже с завода.