Страница 1 из 1

Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е

Добавлено: 06 дек 2022, 21:25
Selyanin
Уважаемые форумчане! Помогите советом -куда копать... :o
Котел Baxi Nuvola Comfort 320. В работе год. Панель управления - на котле. Отопление теплыми полами. Прошлый сезон отработала на ура- и по отоплению, и по ГВС. Но, правда, работал на минималках.
С сентября начал работать на полную - температура теплоносителя стоит 50-55, ГВС - 50. Проработав в таком режиме месяц - начала вылетать ошибка 25е. Вылетает рандомно. Перепробовал разные настройки - не помогает.
Бвло уже 3 ма тера из авторизованных центров. 2 скушали р котел норм, смотрите систему! Сегодня был третий - урезал мощность котла до 24 кВт[газовым клапаном], установил режим «Теплые полы» {max 45 градусов}, придушил в настройках мощность до 40‰... И нифига не помогло :D спустя 2 часа - снова ошибка 25е.
Не снимали только теплообменник и не снимали плату. Остальное поверили...
Подскажите, как быть? Не сплю третью неделю р перезапускаю котел ...
------
Еще вопрос опытным пользователям Baxi - при работе ГВС, обратка должна нагреваться? Греется сильно! И нагревает обратный контур... Мастер сказал, что жто нормально. Типа, насос гоняет воду - и нагревается латунная группа... Как по мне, это странно...
===
Заранее спасибо за советы

Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е

Добавлено: 06 дек 2022, 21:42
Starik
Selyanin писал(а): 06 дек 2022, 21:25... смотрите систему!
Показывай, что там за СО. ;)

Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е

Добавлено: 06 дек 2022, 22:15
ddugin
Понаблюдайте как ведёт себя температура теплоносителя на панели котла при включении гвс. Каждый градус должен плавно сменяться, без скачков. Если это не так, то датчик температуры под замену.

Отправлено спустя 20 минут 17 секунд:
Как у вас там полы сделаны нам неведомо, но если только полы то попробуйте потом поставить время между включениями 10 мин и минимальную мощность на отопление. И меняя максимальную мощность, а потом время между включениями подобрать оптимальный режим по скорости достижения температуры уставки и средней температуры теплоносителя. Вашего котла только на полы возможно много очень мощи...

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
У меня 280 тый. И на отопление стоит максимум 30 процентов мощности

Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е

Добавлено: 07 дек 2022, 02:00
Overdraiv
Selyanin писал(а): 06 дек 2022, 21:25 смотрите систему
Возможно, нужно настроить смесительный узел тёплого пола. Скиньте фото смесителя с коллектором)

Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е

Добавлено: 07 дек 2022, 10:06
Bahus
Ну 25-я это всё-таки про плохую циркуляцию прежде. А потом уже про кривой датчик температуры.

Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е

Добавлено: 08 дек 2022, 09:46
yurgin_777
Тоже склоняюсь к тому что проблема циркуляции:
E25
Возможная блокировка насоса
Завоздушная система отопления
Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления)
Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
Неисправна электронная плата

(С) https://bx-expert24.ru/oshibki/

Промыть\почистить фильтры
Проверить балансировку контуров теплых полов
...а насос случайно при циркуляции не свистит, возможно спускник не работает и в СО воздух

Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е

Добавлено: 08 дек 2022, 11:30
ddugin
ошибка е25 - это ошибка по скорости нарастания температуры. котел об этом может узнать только от датчика. и тут только два варианта - либо да, затруднена циркуляция с причинами выше по списку, либо датчик звездит. и самое правильное в этом случае при диагностике, удостовериться что источнику информации, те датчику можно верить. А уж потом кувыркаться со всем остальным.
ps. про датчик все написал на личном опыте. родной сдох года через два, замена 1 и 2 отработали по 7-10 мес и тоже сдохли. текущий работает уже года два (покупался в другом месте). дефект в районе 50-60 градусов. И в первый раз тоже всю систему проверил, насос, воздух все дела... :D

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
и сопротивление у них у всех при комнатной температуре паспортное...

Отправлено спустя 35 минут 59 секунд:
И ещё. Автор проблемы ещё не установил, на ГВС или отоплении ошибка.