Страница 1 из 1

Обвязка двух luna duo-tec

Добавлено: 14 дек 2022, 21:44
Дмитрич
Всем привет ! Есть вопрос по конденсатникам , имеем два котла luna duo-tec mp1.60 при работе одного котла все норм стоит только запустить второй котел,один из котлов улетает в бешеный перегрев(бывает левый , бывает правый),по обвязке ППР 32, гидравлический разделитель с пропускной 2куба и мощностью от 40 до 58квт( стрелка ноунейм , параметры взяты со слов монтажников). Если заменить ппр на нерж 35 и установить гидравлический разделитель с пропускной более 3кубов проблема уйдет или не туда копаю?

Обвязка двух luna duo-tec

Добавлено: 15 дек 2022, 08:40
ArtWolf
Схему показывай :? (с) Starik

Обвязка двух luna duo-tec

Добавлено: 15 дек 2022, 09:21
Bahus
При включении двух котлов ваша мощность вырастает до 120 кВт. А стрелка только 50 кВт. Думаю в этом и проблема. Котлы элементарно не успевают смодулироваться, чтобы в перегрев не уйти.

Обвязка двух luna duo-tec

Добавлено: 15 дек 2022, 11:00
Starik
Полагаю, там не только гидрострелка.
Кто-нибудь эту СО считал? 32 труба в состоянии обеспечить положенный проток для работы двух котлов?