BAXI ECO 24

Добавлено: 14 дек 2022, 21:47
Pavlov_0175
Доброе время суток подскажите,может кто то сталкивался с подобной проблемой , горячая вода в душевой идет то теплая то холодная(контрастный душь) при этом датчик текущей температуры скачет с 20 до 40 градусов,а в на кухне все стабильно идет как по нотам.
спасибо.

BAXI ECO 24

Добавлено: 15 дек 2022, 08:52
ArtWolf
Похоже, что заужение у тебя в схеме ГВС душевой + напор в ХВС слабоват, вот котёл и отключает по малому расходу воды в системе. А на кухне заужения такого нет, поэтому даже при существующем напоре давления хватает, чтобы поддерживать постоянный нагрев.