Страница 1 из 1

AMBON и MODUL

Добавлено: 27 дек 2022, 22:13
Andrey I
Подскажите пожалуйста в каком режиме (по какому алгоритму) работает котел LUNA 3 COMFORT 1.310 Fi при установленном параметре MODUL - 1 и AMBON -1?
У меня уже почти три месяца работает котел с установками AMBON - 1, MODUL - 0. Температура в помещении установлена 20.0 градусов при температуре теплоносителя 41. Уличного датчика температуры нет. Тут решил попробовать установить MODUL - 1. Котел находился в этот момент в режиме ожидания так как температура в помещении была 20.2 градуса - недавно отключился скорее всего. И только я установил MODUL - 1 котел заработал! Подскажите, почему он мог заработать при условии что целевая температура была достигнута и вроде как он должен не работать пока температура не опустится до 20.0?
Надеюсь понятно написал)
Заранее благодарен за ответы

AMBON и MODUL

Добавлено: 28 дек 2022, 09:50
Starik
Логично стр. 68 открыть и почитать https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf

AMBON и MODUL

Добавлено: 28 дек 2022, 11:14
Andrey I
Starik,
Спасибо, конечно же я это читал, но остались вопросы. Помогите разобраться пожалуйста:
1. Вообще можно (целесообразно ли) выставлять MODUL - 1 при отсутствии датчика уличной температуры?
2. Если можно ставить 1 то нужно ли выбирать график K REG самому или он устанавливается автоматически?

AMBON и MODUL

Добавлено: 28 дек 2022, 12:05
Bahus
Ambon - Ambiente on - включает или выключает комнатный датчик.
Modul - модуляция температуры на подаче. Мне видится это таким образом. В выключенном состоянии вы температуру теплоносителя задаёте параметром CH SL и это значение не меняется котлом ни при каких условиях. Если же параметр включен - котёл самостоятельно с течением времени сам подбирает оптимальную температуру, основываясь на показаниях комнатной (и уличной при наличии ДУТ) температуры. Скорее всего заложен какой-то алгоритм калькуляции температуры теплоносителя в зависимости от скорости прогрева в помещении и текущей температуры за бортом.
K REG можете не трогать, если не подключен уличный датчик. Без датчика этот параметр не используется.

AMBON и MODUL

Добавлено: 28 дек 2022, 12:27
Andrey I
Bahus,
То есть установленный параметр CH SL при MODUL - 1 уже не имеет никакого значения и котел самостоятельно модулирует (меняет) температуру теплоносителя для достижения целевой комнатной температуры (20.0 градусов в моем случае)? Эта температура теплоносителя может быть как 40 так и 80 градусов, основываясь на температуре в комнате и скорости нагрева и еще чего там возможно?
Меня просто немного смутило то, что в момент когда я установил MODUL - 1 (при этом температура была 20.2 и котел был в режиме ожидания) котел заработал! Казалось зачем ему начинать работать если температура 20.2 (целевая 20.0)? Может он включился для какой-то внутренней подстройки и адаптации? Но я вернул пока все в зад на 0 и решил проконсультироваться тут, у специалистов.
Спасибо)

AMBON и MODUL

Добавлено: 28 дек 2022, 12:46
Bahus
Возможно. Я, честно говоря, не вдавался в подобные эксперименты с модулом. Стоит с завода 1-1. Панель на стене? Оставляем. Панель на котле? Меняем на 0-0.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Можете сами эксперимент провести. Поставьте 1-1 и выставьте и запомните CH SL. Через недельку проверьте значение.

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Возможно котёл температуру будет подстраивать температуру только при наличии ДУТ, согласно выбранной кривой K REG, а без датчика этот параметр сильного влияния не имеет. Или не имеет вообще никакого влияния.

AMBON и MODUL

Добавлено: 28 дек 2022, 13:06
Starik
Andrey I писал(а): 28 дек 2022, 11:14Помогите разобраться пожалуйста:
1. - можно (выше алгоритм работы изложен).
2. - возможность выбора кривой появится только в том случае, когда датчик будет физически подключен к котлу. Котел это сам "увидит" по изменившемуся (появившемуся) сопротивлению на линии, а пока датчика нет, выбора тоже нет.
При изменении значения, переключается алгоритм работы котла, возможно, для перенастройки модуляции была проигнорирована команда термостата (или автоматически задана заводская установка).