Страница 1 из 1
Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 05 янв 2023, 23:31
olimoff
Здравствуйте!
Квартира 65м2, отопление только теплый пол.
На котле ставлю 60, греет до 65 и отключается. При этом до коллектора не доходит эти 60 градусов там от сили до 50 доходить (есть термометр). Но после отключение в течении 3-4 минут снижается до 40. Можете объяснить в чем проблема?

Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 05 янв 2023, 23:55
RADAR
olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31
На котле ставлю 60, греет до 65 и отключается.
так и должно быть
olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31
При этом до коллектора не доходит эти 60 градусов там от сили до 50 доходить (есть термометр)
может термометр врет
olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31
Но после отключение в течении 3-4 минут снижается до 40
где? - в двух местах термометры по описанию...
olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31
Можете объяснить в чем проблема?
а Вы можете объяснить - в чем Ваша проблема? дома холодно или нет горячей воды

Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 06 янв 2023, 01:23
olimoff
RADAR писал(а): 05 янв 2023, 23:55
может термометр врет
А как это проверить?
RADAR писал(а): 05 янв 2023, 23:55
где? - в двух местах термометры по описанию...
В котле
RADAR писал(а): 05 янв 2023, 23:55
а Вы можете объяснить - в чем Ваша проблема? дома холодно или нет горячей воды
Проблема... не пойму все ли правильно работает у меня. Меня беспокоит то что после отключение котла так сразу снижается температура в коллекторе. У друга тоже такой же котел у него снижается до 54-56, у меня до 40 у обоих установленная температура 65.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Есть еще не большая проблема, у меня неправильно установлен коллектор т.е обратка и подача. Красный это обратка синий подача

Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 06 янв 2023, 09:33
Starik
olimoff писал(а): 06 янв 2023, 01:27У друга тоже такой же котел...
Ага, точно так же система отопления (СО) сделана ... Если и есть проблема, то она в системе отопления, имхо. Почисть фильтра в СО, для начала, даже если всё новое и "только вчера подключили".
Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 06 янв 2023, 11:04
RADAR
olimoff писал(а): 06 янв 2023, 01:27
Есть еще не большая проблема, у меня неправильно установлен коллектор т.е обратка и подача. Красный это обратка синий подача
у друга тоже перепутано?
Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 06 янв 2023, 14:03
kdme56
olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31
Здравствуйте!
Квартира 65м2, отопление только теплый пол.
На котле ставлю 60, греет до 65 и отключается. При этом до коллектора не доходит эти 60 градусов там от сили до 50 доходить (есть термометр). Но после отключение в течении 3-4 минут снижается до 40. Можете объяснить в чем проблема?
Я уже где то описывал такое же. Установка 70, выкл. на 75, На гидрострелке 62, обратка 54. Пауза 6 мин. Мин мощ.50. Но стоят насосы на все 4 кольца. Одно на тёплый пол, но с регулятором . Хотя у тебя 10, у меня 8 почти тоже самое. По первости грязи много бывает, через пару недель надо просматривать. Но тёплый пол сильно не греют.
Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 06 янв 2023, 14:09
RADAR
kdme56 писал(а): 06 янв 2023, 14:03
Хотя у тебя 10, у меня 8 почти тоже самое.
у него стрелки нет, не тоже самое...
Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 06 янв 2023, 14:30
olimoff
RADAR писал(а): 06 янв 2023, 11:04
olimoff писал(а): 06 янв 2023, 01:27
Есть еще не большая проблема, у меня неправильно установлен коллектор т.е обратка и подача. Красный это обратка синий подача
у друга тоже перепутано?
Нет)
Проблема с температурой eco home 24f
Добавлено: 06 янв 2023, 14:45
RADAR
olimoff писал(а): 06 янв 2023, 14:30Нет)
тогда все сравнения с другом - некорректны...