Страница 1 из 2

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:32
Катюша
Всем добрый день! Пожалуйста подскажите по поводу настроек. Котёл стоял на температуре 50 градусов. Набралась температура до 55,горелка отключалась и при остывании воды до 50-ти горелка снова включалась. Так котёл работал без нареканий. Очень похолодало на улице, решили поставить на 65 градусов. Температура нагонялась до 57 и стояла на месте, больше не поднимаясь. Добавили до 70-ти градусов, но ничего не изменилось. Котёл работает без остановки, но выше 57 температура не поднималась. Начитавшись всего в инете зашли в сервисное меню на котле. Макс. мощность F8 стояла 40%, миним. F10 - 0%. Я так понимаю, что мощности 40%не хватало, чтоб прогреть воду до 65-70 град. Поставили F8 - 60% и температура начала рости. Сейчас задана температура 65 градусов. На дисплее так и есть, котёл нагрел. Но горелка не выключается вообще.Я так понимаю, что надо изменить минимальную мощность (сейчас 0).Как правильно выставить Мин. и Макс, чтобы горелка отключалась? Дом 110квадратов, котёл 14 кВт

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:36
RADAR
не надо, чтобы горелка отключалась...не трогайте минимум...

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:38
Катюша
А так газа намотает немерено. И котёл устанет постоянно работать...

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:39
RADAR
котел не устанет, а для экономии снижайте заданную температуру...

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:41
Катюша
А холодно в доме не будет?

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:43
RADAR
будет...у вас 2 варианта - либо тепло и нажрать газа, либо холодно и экономно... :D как бы вы не изголялись с котлом - итог описал...

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:43
Катюша
Скажите, а макс. мощности 60%достаточно или ещё добавить? Если вообще на 100%поставить,не будет лучше и по теплу и по расходу газа?

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:45
RADAR
Катюша писал(а): 09 янв 2023, 12:43 Скажите, а макс. мощности 60%достаточно или ещё добавить?
если справляется котел с заданной температурой - хватит, если нет - добавить...
Катюша писал(а): 09 янв 2023, 12:43 Если вообще на 100%поставить,не будет лучше и по теплу и по расходу газа?
по расходу не будет...расход не зависит от работы котла - он зависит только от вашей потребности в тепле... :)

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:49
Катюша
Котёл одноконтурный на 14кВ, дом 110квадратов, стены утеплены пеноплексом.Боже-4 дня бьюсь, чтобы правильно настроить котёл. Чтоб и тепло было и по расходу газа немного экономичнее. Как правильно сбалансировать эти мощности??? Голова кругом уже. Живу в небольшом посёлке и спецов по таким котлам нет. И в интернете конкретного ничего не могу найти. Помогите пожалуйста !!!

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
:facepalm:

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:51
RADAR
говорю конкретно - либо холод и экономия, либо расход и тепло...у котла есть КПД вот только он и экономит...много не выиграть никак...либо еще больше утепления...

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 12:55
Катюша
Спасибо Вам большое за помощь!

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 14:20
ArtWolf
Катюша писал(а): 09 янв 2023, 12:32 Температура нагонялась до 57 и стояла на месте, больше не поднимаясь
А в доме в это время было тепло или недостаточно?

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 14:41
Катюша
Недостаточно. Это то нас и переполошило

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 18:14
ArtWolf
Катюша писал(а): 09 янв 2023, 12:51 Как правильно сбалансировать эти мощности???
постоянное горение на 40% мощности или периодическое включение на максимальной - расход газа будет примерно одинаковый, потому как законы термодинамики не обманешь. ИМХО при периодическом включении на бОльшей мощности расход будет даже немного выше, а комфорт в доме - несколько ниже из-за инертности системы, но тут нужно глазом смотреть на схему разводки, балансировку контуров, потенциальные теплопотери. А в вашем случае - постепенное увеличение максимальной мощности по 10% в сутки до достижения комфорта в доме, при этом горение, скорее всего, будет оставаться постоянным.
Балансировать нужно систему отопления в доме плюс устранять тепловые потери.
Для своего дома я решение вопросов по режимам работы котла, после потраченного времени на эксперименты с подбором режимов, определил следующим образом - установил датчик уличной температуры и подобрал по графику подходящую кривую, обеспечивающую постоянную комфортную температуру в доме. Вторым этапом будет подключение к системе и настройка программируемого комнатного датчика температуры. На этом вся работа по настройке котла закончится, останется модернизация и доработка системы отопления дома, но это уже совсем другая история.

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 19:09
Катюша
Нам посоветовали выставить максимум на 100%,а минимум на 0%. Не зарезать котлу мощность и не убирать минимальную модуляции. Управлять только выбором температуры. А котёл уже сам подстроиться-работать ему циклично(включать и выключать грелку) или на минимальной поддерживать необходимую температуру.

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 20:16
Starik
Катюша писал(а): 09 янв 2023, 19:09Нам посоветовали выставить максимум на 100%,...
Для чего вообще трогали параметр F08, если совершенно не понимали что делали?
Есть инструкция, в ней существует информация о заводских настройках, эти настройки не просто так ставили, наверное. ;)
Теперь Вам посоветовали выставить заводские настройки потому, что Ваша самодеятельность привела к непонятному поведению котла. :)
Вот в этой занимательной книжке https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf стр. 83. :lol:

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 20:57
Катюша
В нашем котле стояли такие настройки:максимальная мощность 40%,минимальная 0%. Хотя по таблице в инструкции к котлу стояло макс. 100,мин 0.Когда начались сильные морозы, мы добавили температуру до 65 градусов. Но котёл нагревал не выше 57.В доме было прохладно. Добавили 70 градусов - всё равно было 57.Забеспокоились-в чём причина. Узнали, как проверить настройки котла. И видимо 40-ка %мощности котла не хватало, чтоб нагнать заданную температуру. Вот и вся история.

Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Да да. Именно по этой инструкции, которую Вы прислали должно было быть 100%и 0%.Но на самом деле было выставлено F8 - 40%,F10 - 0%

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 21:09
RADAR
Катюша писал(а): 09 янв 2023, 21:02 должно было быть 100%и 0%.Но на самом деле было выставлено F8 - 40%,F10 - 0%
потому что у вас Baxi Eco Four 1,14 F - 40% это мощность 14кВт

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 23:28
Катюша
Ну так а что было делать, если он на этой мощности не набирал температуру выше 57-ми градусов?А при этой температуре в доме было не комфортно. И в таблице заводских параметров указано на 14 кВт котёл 100%.

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 23:30
RADAR
да понятно что не набирал...вот был бы по-настоящему 14кВт котел - чего бы делали с экономией на котле 14кВаттном?)))

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 09 янв 2023, 23:33
Starik
Катюша писал(а): 09 янв 2023, 23:28И в таблице заводских параметров указано на 14 кВт котёл 100%.
Не сомневайтесь, ставьте 100 и всё будет хорошо.

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 07:20
Катюша
:claping: Ну слава Богу. А когда на улице будет другая температура, ну например весной-пусть всё равно стоит на 100%?Короче не лезть больше туда вообще - правильно?

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 07:39
kdme56
Катюша писал(а): 10 янв 2023, 07:20 :claping: Ну слава Богу. А когда на улице будет другая температура, ну например весной-пусть всё равно стоит на 100%?Короче не лезть больше туда вообще - правильно?
И как ...выше стало 57гр или так же.

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 08:16
Катюша
Ну конечно. Ставили на 65,сейчас убавили на 60.Набирает обе температуры. Только не гаснет горелка

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 08:54
kdme56
Катюша писал(а): 10 янв 2023, 08:16 Ну конечно. Ставили на 65,сейчас убавили на 60.Набирает обе температуры. Только не гаснет горелка
:) Вот этот параметр и есть регулятор по пределу температуры.

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 10:12
Bahus
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 21:09 потому что у вас Baxi Eco Four 1,14 F - 40% это мощность 14кВт
На 14-х Ecofour там маленько по-другому, нежели на композитах четвёртого поколения. Он действительно от 24-го брата отличается. И заводская действительно 100. Скорее всего при запуске поджали.

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 10:50
RADAR
значит тупанул немножо... :)

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 11:12
Катюша
Не могу разобраться-как здесь адресовать свой ответ именно на чей-то конкретный коммент? :?

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 11:43
Bahus
Кликаете на ник пользователя - обратиться по никнейму, например.
Или если с цитатой - выделяете нужное - на всплывашке жмёте "вставить цитату в окно ответа". Тогда и выделенное в блок цитаты попадёт и будет указано чей пост был.

Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F

Добавлено: 10 янв 2023, 12:05
Катюша
kdme56 писал(а): 10 янв 2023, 08:54 Вот этот параметр и есть регулятор по пределу температуры.
Только после Ваших слов я поняла, за что отвечает макс. и миним. мощность котла ;)

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Bahus писал(а): 10 янв 2023, 11:43 Кликаете на ник пользователя - обратиться по никнейму, например.
Или если с цитатой - выделяете нужное - на всплывашке жмёте "вставить цитату в окно ответа". Тогда и выделенное в блок цитаты попадёт и будет указано чей пост был.
Большое спасибо-получилось :so_happy:

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
RADAR писал(а): 10 янв 2023, 10:50 значит тупанул немножо...
Ага---и меня, бестолковую, с толку сбиваете :)