Страница 1 из 1

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 16:03
Serjioni
Всем добрый день.
Котел BAXI LUNA DUO TEC 24 GA (код 710193103), дымоход коаксиальный длинной 1 метр выходит сразу через стену, работает на сжиженном газе из газгольдера. Греет дом, в котором 18 батарей. В системе залита вода, температура теплоносителя выставлена 45 градусов.
Котел устанавливал и запускал сам, примерно лет 7 тому назад.
В этом году, при наступлении морозов от -20 и ниже начались проблемы с запуском, а именно - хлопки при старте. Долго сидел и мониторил как это происходит - пытается запуститься от 3 до 5 раз (иногда выдает ошибку 133 - нет розжига) и в момент, когда запуск получается издается прям такой мощный хлопок, иногда даже ночью от него просыпаешься. Периодически высвечивается ошибка Е28 (неисправен датчик тяги). После снятия облицовочной панели запуск стал чуть лучше, но все равно хлопки бывают очень часто. Этой ночью, после очередного хлопка в коте как будто что-то отвалилось, после чего котел остановился и через минуты полторы запустился опять, как ни в чем не бывало, но начал очень сильно гудеть, пока не прогрел теплоноситель. Автоматическая калибровка первый раз завершилась ошибкой Е92 (Неисправность в связи с продуктами сгорания на стадии калибровки), второй раз завершилась успешно.
на сколько я понял, почитав темы на форуме - нужно почистить горелку. Прокладку хочу заказать на озоне. НО интересует вопрос, на сколько это сложный процесс? Или стоит посмотреть что-то ещё помимо горелки? На днях врезал в систему электрокотел, чтоб совсем без тепла не остаться, вот хочется разобраться с газовым. Посмотрев на цену новых запчастей, мелькает мысль что при больших вложениях проще купить новый ECO life 24S.
Местные мастера за конденсационные браться не хотят, официальный сервис заявку принял, но пока звонка от мастера нет. Хочу попробовать разобраться сам. Просто хлопки, скажем так, пугающие...

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 16:07
RADAR
либо в топке вода - плохо уходит конденсат, либо скорее всего уже отслужил свое электрод поджига...как вариант...может еще что - вскрытие покажет...

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 16:25
Serjioni
Может имеет смысл не разбирать теплообменник, а просто заменить электрод для начала? Если не поможет, тогда уже и разбор устраивать. просто опять же, читая форум, находил информацию что не так то просто электрод установить на место, чтоб он правильно работал, тем более если нет опыта таких установок.

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 17:04
RADAR
один снял, второй поставил...их не подогнешь...

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 17:43
Serjioni
Заказал электрод розжига и прокладку для горелки - будем разбираться сами. А то позвонил ещё в один сервис, который кстати как официальный, сказали что могут только приехать, снять крышку и пропылесосить. Теплообменник промывать не будут, горелку разбирать не будут. Да и вообще это конденсационный котел, его потом нужно настраивать :mafioso:

Отправлено спустя 1 час 14 минут 52 секунды:
Подскажите, плиз, правильно ли я понимаю, что вот этот вот зазор должен быть 4 мм? Изображение, Изображение
Если да, тогда до момента, как приедет новый электрод этот можно аккуратно подогнуть?

Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Или же лучше до момента приезда нового посидеть на электрокотле?

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 19:06
RADAR
судя по картинке - он...подогнуть не думаю, что получится...сломается наверно...

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 19:10
Serjioni
Большое спасибо за ответ. Попробую согнуть, если сломается - буду на электричестве сидеть, пока новый не приедет. Теплообменник вроде бы в неплохом состоянии, если судить по возможности разглядеть его в то небольшое отверстие, которое открылось после извлечения электрода.

Отправлено спустя 48 минут 12 секунд:
RADAR, Вы оказались правы, электрод сломался... Предварительно нагрел его горелкой и даже в половину уменьшил зазор от исходного, но дальше он лопнул. Ждём новый, привезут 17 января :wall:

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 20:23
Starik
Serjioni писал(а): 09 янв 2023, 19:58но дальше он лопнул.
Лопнул изолятор?

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 20:32
Serjioni
Starik писал(а): 09 янв 2023, 20:23
Serjioni писал(а): 09 янв 2023, 19:58но дальше он лопнул.
Лопнул изолятор?
лопнула часть электрода, которая выходит из белой керамической штуки.
Вот думаю, раз едет новый электрод и прокладка, может заодно и теплообменник промыть?

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 20:50
Starik
Serjioni писал(а): 09 янв 2023, 16:03Этой ночью, после очередного хлопка в коте как будто что-то отвалилось,
Сомневаюсь, что "как будто", полагаю - скорее всего, но не в котле, а в дымоходе.
Относительно промывки, если есть желание и настроение можно и помыть, лишним не будет, но сначала необходимо найти что разлетелось, что бы трудиться не напрасно.

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 21:20
Serjioni
Starik писал(а): 09 янв 2023, 20:50
Serjioni писал(а): 09 янв 2023, 16:03Этой ночью, после очередного хлопка в коте как будто что-то отвалилось,
Сомневаюсь, что "как будто", полагаю - скорее всего, но не в котле, а в дымоходе.
Относительно промывки, если есть желание и настроение можно и помыть, лишним не будет, но сначала необходимо найти что разлетелось, что бы трудиться не напрасно.
На мой взгляд вариантов не много, либо в трубе дымохода, как вы сказали, либо что-то с вентилятором (хотя, если б там отвалилось, то думаю шума было бы гораздо больше)... Так как после этого "отлёта" котел завёлся, но начал сильно гудеть, такое было впервые, гул слышно было на весь первый этаж. По мере прогревания батарей гул ушёл и больше не появлялся.
Завтра сниму трубу и посмотрю что с ней. Снимать нужно прям от котла тот угол, который 90 градусов и заглянуть во внутрь чтоб глянуть что там ударной волной оторвало? У меня из котла выходит угол 90 градусов, и далее метровая труба сквозь стену на улицу.
Слив конденсата проверил по-колхозному - сжимая трубу в разных местах, забитых участков не обнаружил, из шланга при снятии выходила вода...

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 22:04
Starik
Serjioni писал(а): 09 янв 2023, 21:20Снимать ... угол, который 90 градусов и заглянуть во внутрь...
Как-то так. Если шуметь перестал, значит искать последствия в камере сгорания, как раз по пути к теплообменнику (уже видно, раз электроды вынул).

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 09 янв 2023, 23:28
Serjioni
Starik писал(а): 09 янв 2023, 22:04
Serjioni писал(а): 09 янв 2023, 21:20Снимать ... угол, который 90 градусов и заглянуть во внутрь...
Как-то так. Если шуметь перестал, значит искать последствия в камере сгорания, как раз по пути к теплообменнику (уже видно, раз электроды вынул).
Если найду, так как котел после этого всю ночь и целый день успешно работал. Если что-то пластиковое, то наверняка сгорело уже... Завтра приедет гибкая камера, буду всё детально изучать после съема дымохода.

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 10 янв 2023, 09:45
Bahus
Я думаю чуть конденсата или внешних осадков набилось в трубу - благополучно там замёрзли. Потом после нескольких запусков маленько оттаяло и грохнулось в камеру сгорания. Где благополучно стаяло.
А чего вы в камеру стесняетесь залезть? Электрод же всё-равно уже прибили.

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 10 янв 2023, 11:18
Serjioni
Bahus писал(а): 10 янв 2023, 09:45 Я думаю чуть конденсата или внешних осадков набилось в трубу - благополучно там замёрзли. Потом после нескольких запусков маленько оттаяло и грохнулось в камеру сгорания. Где благополучно стаяло.
А чего вы в камеру стесняетесь залезть? Электрод же всё-равно уже прибили.
Да вот нашел электрод, сегодня поеду забирать. Если заработает - оставлю до весны, а то что-то пожадничал с электрокотлом, 6 кВт не тянет дом мой до комфортных 23 градусов.

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 10 янв 2023, 22:45
Serjioni
Всем добрый вечер и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ спасибо за советы!!! Поменял электрод и котел заработал. Хлопков больше нет, запуск тихий и плавный. Даже работать как-то тише стал, или это уже самовнушение...
По поводу "что-то отвалилось", уважаемый BAHUS был прав - это был лёд, так как за сутки котел неплохо промерз через трубу, и при запуске туда опять свалилось несколько ледышек.
Единственный момент - опять при калибровке вылезла ошибка Е92 (Неисправность в связи с продуктами сгорания на стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе)). Подскажите, тут смотреть уже на дымоход? Нужно прикупить насадку-колпачок "а-ля" от обледенения (такая длинная штука на выходе из трубы), чтоб максимально разнести вход и выход, или это что-то другое?
P.S. калибровка прошла успешно со второго раза.

Хлопки при запуске + посторонний шум как бонус

Добавлено: 11 янв 2023, 09:47
Bahus
ну и пусть трудится.