Ошибка e25 на работу ГВС
Добавлено: 16 янв 2023, 11:03
Всем привет...
с 5го числа пытался побороть ошибку е25 на Nuvola 3 Comfort.
После многочисленных проб так и не победил. Кратко что делал:
1. Менял датчик NTC на отоплении
2. Проверял треходовой (была пол года назад замена тарелки нижний и верхней)
3. Чистил все фильтра и сливал всю воду из системы
4. Насос работает и крутиться
5. Менял на разные режимы МОДУЛ, АМБОН и тд.
У меня стоит погодазависимая автоматика, из отопления это 2 контура: ТП и ОТОПЛЕНИЕ.
После многочисленных страданий... я понял, что нужно что то делать, и решил проверить как работает только на отопление: и ошибка была 1 раз за сутки (е25)
После включения на панели ГВС - через какое-то время сразу уходил в ошибку.
Вызвал сервисника, он снял теплообменник и он был немного треснут ну и внутри уже была непроходимость... В итоге заменили теплообменник, вроде стало все работать, но через 2 часа после уезда сервисника - опять ошибка е25.
Опять отключил ГВС - и опять без ошибок.
Не понимаю, в чем может быть причина... Можете навести на какие то мысли?
Думаю снять бойлер и почистить его, может внутри бойлера патрубки забились как и в теплообменники?
с 5го числа пытался побороть ошибку е25 на Nuvola 3 Comfort.
После многочисленных проб так и не победил. Кратко что делал:
1. Менял датчик NTC на отоплении
2. Проверял треходовой (была пол года назад замена тарелки нижний и верхней)
3. Чистил все фильтра и сливал всю воду из системы
4. Насос работает и крутиться
5. Менял на разные режимы МОДУЛ, АМБОН и тд.
У меня стоит погодазависимая автоматика, из отопления это 2 контура: ТП и ОТОПЛЕНИЕ.
После многочисленных страданий... я понял, что нужно что то делать, и решил проверить как работает только на отопление: и ошибка была 1 раз за сутки (е25)
После включения на панели ГВС - через какое-то время сразу уходил в ошибку.
Вызвал сервисника, он снял теплообменник и он был немного треснут ну и внутри уже была непроходимость... В итоге заменили теплообменник, вроде стало все работать, но через 2 часа после уезда сервисника - опять ошибка е25.
Опять отключил ГВС - и опять без ошибок.
Не понимаю, в чем может быть причина... Можете навести на какие то мысли?
Думаю снять бойлер и почистить его, может внутри бойлера патрубки забились как и в теплообменники?