частое включение газового котла
Добавлено: 16 янв 2023, 13:53
Добрый день, подскажите, пожалуйста, оптимальную схему работы под следующую ситуацию:
Предусловия:
1. Котел одноконтурный baxi luna 3 comfort 1.240 i
2. Была собрана "котельная" состоящая из котла, запитанного через бесперебойник + раскиданы 6 батарей по дому (4 на первом этаже, 2 на втором) для того, чтобы в доме обеспечить тепло на зимний период для возможности продолжать строительные работы внутри.
3. Выносная плата установлена на котле в "котельной", помещение не герметичное и теряет достаточно быстро нагретую температуру.
4. БКН не подключен, режим работы установлен только на отопление в ручном режиме.
5. Датчик уличной температуры не подключен.
Испробованные способы работы котла в ручном режиме отопления:
1. По температуре помещения:
Установил 23 градуса.
В этом случае при падении температуры на 0,1 (до 22.9) градуса котел снова запускается, повышает температуру в котельной (примерно до 23,1), далее отключается.
В этом случае котел включается каждые 10 минут.
2. По температуре теплоносителя:
Установил 65 градусов.
Котел начал включаться каждые 3 минуты, видимо из-за того, что F18=03.
Установил F18=10 - в этом случае котел стал включаться один раз в 20 минут (10 минут примерно работает, далее задержка 10 минут, включается).
Сейчас стоит задача как сделать так, чтобы котел включался как можно реже поддерживая комфортную температуру для того, чтобы продолжать строительные работы.
Поможет ли установка выносной панели в другое помещение, которое не так быстро теряет температуру?
Есть ли смысл подключать датчик уличной температуры и управлять по значению k reg?
И еще пара "любительских" вопросов:
- каким проводом лучше всего подключать выносную панель?
- какая оптимальная(нормальная) частота включения газового котла в сутки, чтобы "не угробить" котел ыбстро?
- возможно ли сделать так, чтобы котел включался при большей "дельте" разницы установленной температуры и фактической (сейчас при понижении на 0,1 градуса просходит включение котла)?
- за что отвечает параметр постциркуляция насоса (по умолчанию 3 минуты)?
Заранее большое спасибо за ответы/советы, и сори, если эти вопросы где-то уже были, но быстрый поиск не показал результатов.
Предусловия:
1. Котел одноконтурный baxi luna 3 comfort 1.240 i
2. Была собрана "котельная" состоящая из котла, запитанного через бесперебойник + раскиданы 6 батарей по дому (4 на первом этаже, 2 на втором) для того, чтобы в доме обеспечить тепло на зимний период для возможности продолжать строительные работы внутри.
3. Выносная плата установлена на котле в "котельной", помещение не герметичное и теряет достаточно быстро нагретую температуру.
4. БКН не подключен, режим работы установлен только на отопление в ручном режиме.
5. Датчик уличной температуры не подключен.
Испробованные способы работы котла в ручном режиме отопления:
1. По температуре помещения:
Установил 23 градуса.
В этом случае при падении температуры на 0,1 (до 22.9) градуса котел снова запускается, повышает температуру в котельной (примерно до 23,1), далее отключается.
В этом случае котел включается каждые 10 минут.
2. По температуре теплоносителя:
Установил 65 градусов.
Котел начал включаться каждые 3 минуты, видимо из-за того, что F18=03.
Установил F18=10 - в этом случае котел стал включаться один раз в 20 минут (10 минут примерно работает, далее задержка 10 минут, включается).
Сейчас стоит задача как сделать так, чтобы котел включался как можно реже поддерживая комфортную температуру для того, чтобы продолжать строительные работы.
Поможет ли установка выносной панели в другое помещение, которое не так быстро теряет температуру?
Есть ли смысл подключать датчик уличной температуры и управлять по значению k reg?
И еще пара "любительских" вопросов:
- каким проводом лучше всего подключать выносную панель?
- какая оптимальная(нормальная) частота включения газового котла в сутки, чтобы "не угробить" котел ыбстро?
- возможно ли сделать так, чтобы котел включался при большей "дельте" разницы установленной температуры и фактической (сейчас при понижении на 0,1 градуса просходит включение котла)?
- за что отвечает параметр постциркуляция насоса (по умолчанию 3 минуты)?
Заранее большое спасибо за ответы/советы, и сори, если эти вопросы где-то уже были, но быстрый поиск не показал результатов.