Baxi Luna 3 1.310 fi не запускается.
Baxi Luna 3 1.310 fi не запускается.
Доброго времени суток. Вопрос по Baxi Luna 3 1.310 fi, новый котел установлен в новом доме. Не могу запустить. Газ только завели. На кухне в газплите горит. В котельной воздух стравили и не раз, котел пытается зажечь кроме искры тишина. Как будто газовая арматура не отзывается совсем. 01 ошибку выдаёт и все. Как быть, помогите
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 21:44
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Luna 3 1.310 fi не запускается.
Добрый день.1. Проверьте давление на клапане 2.Проверьте входное напряжения сети и фазировку
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 1.310 fi не запускается.
Замерьте сопротивление на катушках газового клапана. Не верхней модуляционной, а основных. Сравните с значениями в семинарской тетради на странице 52.
Так то перед поездкой на склад готовой продукции все котлы тестируются с запуском. Тем более Луна3. Но, блин, всякое бывает.
Так то перед поездкой на склад готовой продукции все котлы тестируются с запуском. Тем более Луна3. Но, блин, всякое бывает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-