Страница 1 из 1

Постоянно горит пиктограмма горелки

Добавлено: 29 янв 2023, 23:29
ВиталийВШ
Добрый вечер! Котел Nuvola Duotec 24. После отключения газа был сбой в работе котла. В настоящее время ошибок не показывает, но постоянно горит пиктограмма горелки и горелка в спокойном режиме работает на малой мощности. Что делать?
Первоначально не переключался режим ГВС на отопление, грешил на трехходовой, после нескольких калибровок прошло.

Постоянно горит пиктограмма горелки

Добавлено: 30 янв 2023, 09:10
Starik
ВиталийВШ писал(а): 29 янв 2023, 23:29Что делать?
Радоваться, наверное, ещё контролировать слив конденсата.

Постоянно горит пиктограмма горелки

Добавлено: 30 янв 2023, 11:15
Bahus
ВиталийВШ писал(а): 29 янв 2023, 23:29 но постоянно горит пиктограмма горелки и горелка в спокойном режиме работает на малой мощности
Так а что тут не так?

Постоянно горит пиктограмма горелки

Добавлено: 31 янв 2023, 22:17
ВиталийВШ
Ура!!! Сделал! Уточнение котел Nuvola Duotec+33.
Причина оказалась в следующем - загрязнение трехходового клапана, итого не было полного закрытия режимов ГВС и отопления. Вода через клапан попала в сервопривод :twisted: . Снял трехходовой клапан разобрать не смог-он разборный или нет?, показалось запрессован нижний фланец; прочистил WD-шкой, промыл стиральным порошком. Сервопривод новый пришлось купить, старый реанимировать не смог. Запуск, удаление воздуха из системы , заработало!!!

Постоянно горит пиктограмма горелки

Добавлено: 01 фев 2023, 10:01
Bahus
Если вода в сервомоторе, значит она попала через шток верхней тарелки. Не держит сальник заглушки. Меняйте иначе второй мотор вслед за первым поедет.
Нижняя тарелка вынимается снизу.