Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Добрый день! Несколько дней читал форум, но ответа на свою проблему не нашел.
Котел Luna 3 с выносной родной беспроводной панелью управления. Котел приобрел в мае 2022, это первый зимний сезон. Половину зимы он проработал в ручном режиме, где я менял только температуру теплоносителя. Несколько дней назад решил включить в погодозависимый режим. Уличного датчика нет. Только панель, которая установлена в спальней комнате. Включил AMBON 1 и нажал кнопку с "рукой" пока на экране не появилось AUTO. Cоответственно задал температуру в помещении 20, на панели светиться 23, а котел продолжает жарить, ощущения что как работал в ручном режиме, так и работает. Что я делаю не так? Инструкцию перечитал вдоль и поперек, форум штудировал, менял параметры MODUL на 1, ничего не помогает. Потом попробовал настроить программатор, так чтобы в 17.30 вечера котел переходил на режим Эконом, где стоит по умолчанию 18гр в помещении. Но и это не помогло. В помещении 23 а он продолжает греть и на экране самого котла светиться 50гр. (это кстати значение CH SL). Помогите разобраться, как его включить в режим поддержания температуры в комнате.
Котел Luna 3 с выносной родной беспроводной панелью управления. Котел приобрел в мае 2022, это первый зимний сезон. Половину зимы он проработал в ручном режиме, где я менял только температуру теплоносителя. Несколько дней назад решил включить в погодозависимый режим. Уличного датчика нет. Только панель, которая установлена в спальней комнате. Включил AMBON 1 и нажал кнопку с "рукой" пока на экране не появилось AUTO. Cоответственно задал температуру в помещении 20, на панели светиться 23, а котел продолжает жарить, ощущения что как работал в ручном режиме, так и работает. Что я делаю не так? Инструкцию перечитал вдоль и поперек, форум штудировал, менял параметры MODUL на 1, ничего не помогает. Потом попробовал настроить программатор, так чтобы в 17.30 вечера котел переходил на режим Эконом, где стоит по умолчанию 18гр в помещении. Но и это не помогло. В помещении 23 а он продолжает греть и на экране самого котла светиться 50гр. (это кстати значение CH SL). Помогите разобраться, как его включить в режим поддержания температуры в комнате.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
100gramoВИЧ писал(а): ↑30 янв 2023, 18:11 Несколько дней читал форум, но ответа на свою проблему не нашел.
Дальше продолжать?..100gramoВИЧ писал(а): ↑30 янв 2023, 18:11 Несколько дней назад решил включить в погодозависимый режим. Уличного датчика нет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Я имел ввиду в режим работы поддержания комнатной температура от датчика встроенного в беспроводную панель. Возможно не очень правильно выразился. Я так понимаю что для этого режима уличный датчик не нужен?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Очень не правильно... Тогда ещё один вопросик. Перемычка с М1 (контакты 1 и 2) убрана?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Котел подключал сервисный мастер, поэтому не уверен. Но с панели могу переключать режимы котла Лето-Зима и тд, менять температуру ГВС и Теплоносителя. Но не работает программатор, режим авто, не могу выключить отопление правой нижней кнопкой, где часы и рука, при переводе в OFF ничего не происходит. Дело в перемычке?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Режим надо оставить ручной. Всё отличие будет в том, что вы вместо температуры теплоносителя кнопками будете выставлять температуру помещения. Для автоматического режима более глубокие настройки нужны.
И да. Наличие перемычки нужно проверить. И убрать если установлена. Дело нехитрое, сами сможете. Котел обесточить, снять фасадную крышку (2 самореза снизу), откинуть на себя коробас с платой. Весь кожух снимать не нужно. Достаточно получить доступ к вводной клеммной колодке. Для этого слева есть маленькая крышка на одном саморезе по центру. Вот её открыть. Увидите колодку с предохранителями. Вот на 1-2 если стоит перемычка жёлто-зелёного провода - убрать. Если пусто, значит норм.
И да. Наличие перемычки нужно проверить. И убрать если установлена. Дело нехитрое, сами сможете. Котел обесточить, снять фасадную крышку (2 самореза снизу), откинуть на себя коробас с платой. Весь кожух снимать не нужно. Достаточно получить доступ к вводной клеммной колодке. Для этого слева есть маленькая крышка на одном саморезе по центру. Вот её открыть. Увидите колодку с предохранителями. Вот на 1-2 если стоит перемычка жёлто-зелёного провода - убрать. Если пусто, значит норм.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Понял! Спасибо огромное за детальный инструктаж! Сегодня открою и гляну что там с перемычкой. А в режиме с рукой тоже пробовал, да менялось уже не значение температуры теплоносителя, а температура окружающего воздуха. Но котел все равно не отключался, даже когда я выставил 18 гр, хотя в комнате было 23. Отпишусь как проверю перемычку.Bahus писал(а): ↑31 янв 2023, 09:50 Режим надо оставить ручной. Всё отличие будет в том, что вы вместо температуры теплоносителя кнопками будете выставлять температуру помещения. Для автоматического режима более глубокие настройки нужны.
И да. Наличие перемычки нужно проверить. И убрать если установлена. Дело нехитрое, сами сможете. Котел обесточить, снять фасадную крышку (2 самореза снизу), откинуть на себя коробас с платой. Весь кожух снимать не нужно. Достаточно получить доступ к вводной клеммной колодке. Для этого слева есть маленькая крышка на одном саморезе по центру. Вот её открыть. Увидите колодку с предохранителями. Вот на 1-2 если стоит перемычка жёлто-зелёного провода - убрать. Если пусто, значит норм.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 31 июл 2022, 21:44
- Откуда: Киров
- Мой котел: Baxi Ampera , Baxi luna 3 comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Kreg высокий изначально. Котел сам опустит кривую Kreg для нужного значения, чтобы поддерживать температуру выставленную на панели. Нужно просто подождать. Перемычку убрать как писали выше.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
В общем открыл крышку котла, перемчка была на месте..вот такой у нас сервис Убрал перемычку и все заработало как положено! Спасибо еще раз за подсказку!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Причём здесь кривая, если уличный датчик отсутствует как данность?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Вот я все таки не пойму, поясните пожалуйста: в инструкции у LUNA-3 в инструкции написано (раздел 17.1), что если нет комнатного термостата то перемычку нужно поставить! Значит если к этим клеммам не подключен комнатный термостат (но выносная панель стоит на стене и подключена по инструкции) то должна стоять перемычка!?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
У вас есть комнатный термостат. Только его роль исполняет датчик температуры в выносной панели.
То есть или-или. Есть клеммы М1 для подключения термостата и есть цифровой интерфейс по Opentherm. Подключено/замкнуто должно быть что-то одно. Если оба отключены - котёл никогда не будет стартовать на отопление. Если подключена цифра и стоит перемычка - будет история как у вас. Перемычку нужно обязательно убирать. Либо можно подключить туда обычный комнатный термостат, но тогда в котле нужно произвести настройки, чтобы он понимал в какой момент работать, а в какой нет. Параметр F10 на котле, если интересно.
Кстати, это часто выручает, в частности на котлах 4 поколения. Во время грозы молнией вышибает контур термостат (который перемычка на М1). Соответственно котёл не может запуститься на отопление. Чтобы не чинить/менять плату - просто перемыкается цифровой интерфейс. Условия соблюдены, замкнут один из интерфейсов, хотя ни одного внешнего комнатника нет даже.
То есть или-или. Есть клеммы М1 для подключения термостата и есть цифровой интерфейс по Opentherm. Подключено/замкнуто должно быть что-то одно. Если оба отключены - котёл никогда не будет стартовать на отопление. Если подключена цифра и стоит перемычка - будет история как у вас. Перемычку нужно обязательно убирать. Либо можно подключить туда обычный комнатный термостат, но тогда в котле нужно произвести настройки, чтобы он понимал в какой момент работать, а в какой нет. Параметр F10 на котле, если интересно.
Кстати, это часто выручает, в частности на котлах 4 поколения. Во время грозы молнией вышибает контур термостат (который перемычка на М1). Соответственно котёл не может запуститься на отопление. Чтобы не чинить/менять плату - просто перемыкается цифровой интерфейс. Условия соблюдены, замкнут один из интерфейсов, хотя ни одного внешнего комнатника нет даже.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Как все интересно!))Bahus писал(а): ↑03 фев 2023, 10:06 У вас есть комнатный термостат. Только его роль исполняет датчик температуры в выносной панели.
То есть или-или. Есть клеммы М1 для подключения термостата и есть цифровой интерфейс по Opentherm. Подключено/замкнуто должно быть что-то одно. Если оба отключены - котёл никогда не будет стартовать на отопление. Если подключена цифра и стоит перемычка - будет история как у вас. Перемычку нужно обязательно убирать. Либо можно подключить туда обычный комнатный термостат, но тогда в котле нужно произвести настройки, чтобы он понимал в какой момент работать, а в какой нет. Параметр F10 на котле, если интересно.
Кстати, это часто выручает, в частности на котлах 4 поколения. Во время грозы молнией вышибает контур термостат (который перемычка на М1). Соответственно котёл не может запуститься на отопление. Чтобы не чинить/менять плату - просто перемыкается цифровой интерфейс. Условия соблюдены, замкнут один из интерфейсов, хотя ни одного внешнего комнатника нет даже.
То есть в моем случае (да я не один такой наверно), когда подключена выносная панель на стене, перемычка в М1 (где должен подключаться обычный комнатный термостат, между 1 и 2) должна быть снята?
Хорошо…
Но вот мой случай работает с октября месяца с этой перемычкой (что на F10 пока не знаю, но выясню. КСТАТИ про F10 в моей инструкции в разделе 20 ни слова, хотя в разделе 17.1 есть ссылка на F10 и рекомендация смотреть раздел 20!) и вроде проблем я от этого не испытываю (как мне кажется) - целевую температуру держит, температуру теплоносителя держит, работает все вроде адекватно (примерно ~ 40 минут работает котел и 1,5 часа отдыхает), расход газа пока по наблюдениям от 6 до 15 кубов в сутки (в зависимости конечно от температуры за бортом (включил котел в октябре при плюс +6 градусах за бортом, до сегодняшнего дня была температура пару дней -14 градусов, Ленинградская область).
Что работает с этой моей перемычкой не так? На что обратить внимание? Что будет когда перемычку уберу?)))
Комнатный термостат ставить пока не вижу необходимости - так как считаю что с контролем температуры хорошо справляется выносная панель. Да и зачем этот доп термостат нужен если есть панель?)))
Спасибо за комментарии и ответы!
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Именно так Luna-3 Comfort идет с завода. Об остальном можно и не размышлять даже.
По поводу F10. В семинарской тетради расшифровано побольше, хотя и корявым языком. Скачайте, если ещё этого не сделали. Наверху в Аптечке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Этот вопрос самому себе задай. У тебя же панель есть. Не поверишь, перемычка и есть воображаемый термостат с постоянно замкнутыми контактами, который у тебя, оказывается, по факту, тоже есть... Ты уж выбери, что-то одно.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Спасибо
Поясните пожалуйста F10-02 из тетради:
02= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла,
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Спасибо
Илья,
Поясните пожалуйста F10-02 из тетради:
02= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла,
Что это значит? Что при F10-02 перемычка может стоять? Или я не верно все понимаю?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Я же говорю - коряво написано. Я могу прочитать и понять это по-своему, а смысл мог другой совершенно закладываться. Фактически я именно этой настройкой никогда не пользовался. Так что могу наврать. Поэтому не буду
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Не может... Не верно понимаешь... У тебя система с зональным регулированием, что ли? Ты перемычку рассматривай как замкнутые контакты виртуального дискретного термостата одной из зон, у него всегда приоритет. Замкнул термостат контакт и не размыкает, котёл молотит постоянно для этой виртуальной зоны, он не поймёт, что у него ещё и зона панели есть. Вернее, при F10-02 он понимает, но при наличии перемычки, сделать ни чего не может. Возможно эта картинка из твоей инструкции к котлу больше понимания даст, если ранее на неё внимания не обращал... Это один из вариантов понятия. Другой, термостат используется для уменьшения периодов включения котла, а равно и его насоса, если не рассматривать зональную систему. Выставил на панели 20, котёл будет её поддерживать своим алгоритмом, без отключения насоса, соответственно периодичность включения горелки будет частой. Термостат же, настроенный на ту же температуру 20, но со своим гистерезисом и на величину этого гистерезиса, будет своими командами запускать или останавливать котёл, соответственно, его насос и горелку, период между включениями горелки увеличится. Если тебе такой геморрой нужен, можешь экспериментировать... По мне, так или, или, но не вместе. А если и вместе, то в качестве аварийного резерва.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Хорошо, понял. Спасибо за пояснения!tsv63 писал(а): ↑06 фев 2023, 16:20Не может... Не верно понимаешь... У тебя система с зональным регулированием, что ли? Ты перемычку рассматривай как замкнутые контакты виртуального дискретного термостата одной из зон, у него всегда приоритет. Замкнул термостат контакт и не размыкает, котёл молотит постоянно для этой виртуальной зоны, он не поймёт, что у него ещё и зона панели есть. Вернее, при F10-02 он понимает, но при наличии перемычки, сделать ни чего не может. Возможно эта картинка из твоей инструкции к котлу больше понимания даст, если ранее на неё внимания не обращал... Это один из вариантов понятия. Другой, термостат используется для уменьшения периодов включения котла, а равно и его насоса, если не рассматривать зональную систему. Выставил на панели 20, котёл будет её поддерживать своим алгоритмом, без отключения насоса, соответственно периодичность включения горелки будет частой. Термостат же, настроенный на ту же температуру 20, но со своим гистерезисом и на величину этого гистерезиса, будет своими командами запускать или останавливать котёл, соответственно, его насос и горелку, период между включениями горелки увеличится. Если тебе такой геморрой нужен, можешь экспериментировать... По мне, так или, или, но не вместе. А если и вместе, то в качестве аварийного резерва.
Еще раз подитожу: (может это и не очень важно что напишу, но для верного понимания)
Панель на стене, работа по температуре в помещении, комнатного термостата нет, ZONT нет, датчика уличной температуры нет, зонального регулирования нет, AMBON - 1, MODUL - 0:
Перемычку снимаем!
Что ставить на F10 ?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Ты как школьник, прогуливающий уроки... Цитата инструкции: "F10 00 = без дополнительного комнатного термостата (параграф 17.2)"
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Вы уверены что мы говорим об одном и том же котле. Ни в коем случае не хочу никого обидеть. Просто в инструкции к моему котлу и в инструкции на официальном сайте к моему котлу (BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 FI) то что Вы описываете - не написано!
F10 - упоминается один раз (приложу выкопировку из инструкции), с отсылкой в раздел 20 - а там про F10 нет ни слова!
Я просто пытаюсь разобраться - как сделать правильно…
Как по другому можно прочитать то, что написано в моей инструкции к котлу? Я не правильно читаю?
Вставлю ссылку на инструкцию так как вложение плохо видно
Посмотри пожалуйста раздел 17.1 на стр.62: там идет описание установки выносной панели на котле - описание подсоединения комнатного термостата - потом ВАЖНО…
https://service.baxi.ru/info/download-m ... sit=441798
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Ты уверен, что это про твой котёл, ну или про плату в твоём котле? Так вот, параметр F10 - уставка значения температуры отопления:
00 = если к котлу не подключен комнатный термостат и отсутствует перемычка 1-2 колодки М1! Параметр ( set point ) выставляется кнопками +/- выносной панели.
01 = только для DIMS 26 с выносной панелью и подключённым комнатным термостатом 230V~. Котел включается или при запросе от панели, или при запросе от комнатного термостата.
02 = только для DIMS 28 (Внимание! при установке F10 = 02 установить перемычку на контакты 1-2 колодки М1 или подключить комнатный термостат!!!) установочный параметр (set point) –например 22ºС, выставляется кнопками +/- выносной панели, на комнатном термостате также устанавливается желаемая температура помещения. Котёл включается только при одновременном запросе выносной панели и
комнатного термостата!
Заводская установка F10 = 00
Внимание! Выносная панель управления выполняет функцию - включение и отключение котла по температуре в комнате, только при установленном параметре «AMBON» = 1 (см. стр. 12)
При установленном параметре «AMBON» = 0 включение и отключение котла происходит по температуре «накладного» датчика NTC на подаче и по комнатному термостату подключенному к контактам 1-2 колодки М1
*set point ─ «заданная точка» температуры регулирования
П.С. смотри своё железо...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
B&P DIMS-28BX01tsv63 писал(а): ↑07 фев 2023, 02:55Ты уверен, что это про твой котёл, ну или про плату в твоём котле? Так вот, параметр F10 - уставка значения температуры отопления:
00 = если к котлу не подключен комнатный термостат и отсутствует перемычка 1-2 колодки М1! Параметр ( set point ) выставляется кнопками +/- выносной панели.
01 = только для DIMS 26 с выносной панелью и подключённым комнатным термостатом 230V~. Котел включается или при запросе от панели, или при запросе от комнатного термостата.
02 = только для DIMS 28 (Внимание! при установке F10 = 02 установить перемычку на контакты 1-2 колодки М1 или подключить комнатный термостат!!!) установочный параметр (set point) –например 22ºС, выставляется кнопками +/- выносной панели, на комнатном термостате также устанавливается желаемая температура помещения. Котёл включается только при одновременном запросе выносной панели и
комнатного термостата!
Заводская установка F10 = 00
Внимание! Выносная панель управления выполняет функцию - включение и отключение котла по температуре в комнате, только при установленном параметре «AMBON» = 1 (см. стр. 12)
При установленном параметре «AMBON» = 0 включение и отключение котла происходит по температуре «накладного» датчика NTC на подаче и по комнатному термостату подключенному к контактам 1-2 колодки М1
*set point ─ «заданная точка» температуры регулирования
П.С. смотри своё железо...
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
tsv63,
Уважаемые эксперты, специалисты, учитывая вышеизложенные пояснения, можно какой-то промежуточный вывод сделать по установке/снятию перемычки в М1 и установке параметра F10? Поясните пожалуйста! Как правильно в итоге делать?:
Для котлов BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi с платой DIMS-28BX-01 без использования комнатного термостата
1. Убрать перемычку в М1 (контакты 1-2) и установить F10=00
Или
2. Установить перемычку в М1 (контакты 1-2) и установить F10=02 как написано в инструкции?
Или какой-то еще 3 вариант?
Спасибо за помощь и ответы!
Уважаемые эксперты, специалисты, учитывая вышеизложенные пояснения, можно какой-то промежуточный вывод сделать по установке/снятию перемычки в М1 и установке параметра F10? Поясните пожалуйста! Как правильно в итоге делать?:
Для котлов BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi с платой DIMS-28BX-01 без использования комнатного термостата
1. Убрать перемычку в М1 (контакты 1-2) и установить F10=00
Или
2. Установить перемычку в М1 (контакты 1-2) и установить F10=02 как написано в инструкции?
Или какой-то еще 3 вариант?
Спасибо за помощь и ответы!
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Да что же вы никак не успокоитесь с этой перемычкой
Серия Comfort НЕ предусматривает работу без комнатного термостата. Он уже есть в виде датчика температуры в корпусе выносной панели. Хотите вы того или нет - он ЕСТЬ.
Заводская конфигурация серии Luna-3 Comfort
Хотите ли вы использовать комнатный датчик - оперируйте параметром Ambon. Не нужен - Ambon=0. Панель куда угодно, хоть на котёл. Нужен - Ambon=1, панель лучше со штатного места на котле лучше отвести, поскольку там ей жарко и датчик будет нещадно врать.
Серия Comfort НЕ предусматривает работу без комнатного термостата. Он уже есть в виде датчика температуры в корпусе выносной панели. Хотите вы того или нет - он ЕСТЬ.
Заводская конфигурация серии Luna-3 Comfort
- Перемычка М1 - отсутствует
- F10 = 0
Хотите ли вы использовать комнатный датчик - оперируйте параметром Ambon. Не нужен - Ambon=0. Панель куда угодно, хоть на котёл. Нужен - Ambon=1, панель лучше со штатного места на котле лучше отвести, поскольку там ей жарко и датчик будет нещадно врать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Датчик будет показывать правду, только правду и ничего кроме правды - температуру передней панели котла.
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
bahus,
хорошо
позвольте тогда вопрос (надеюсь на ваше терпение)):
зачем про перемычку написано в разделе 17.1 инструкции:
с п.1 по п.6 идет описание установки панели на передней панели котла… тут все ясно и понятно - устанавливаем и подключаем.
далее установка параметров и вдруг установите F10=02!
затем расписано про комнатный термостат (не про выносную панель) - хотите подключите, не хотите - не подключите. установка по желанию.
а далее, большим жирным шрифтом написано ВАЖНО - если не используете КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ - поставьте ПЕРЕМЫЧКУ!
В итоге имея в начале готовый к работе котел без перемычки и с F10=00, после установки выносной панели на котле, согласно предписанным рекомендациям ИНСТРУКЦИИ, имеем и перемычку и F10=02!
хорошо
позвольте тогда вопрос (надеюсь на ваше терпение)):
зачем про перемычку написано в разделе 17.1 инструкции:
с п.1 по п.6 идет описание установки панели на передней панели котла… тут все ясно и понятно - устанавливаем и подключаем.
далее установка параметров и вдруг установите F10=02!
затем расписано про комнатный термостат (не про выносную панель) - хотите подключите, не хотите - не подключите. установка по желанию.
а далее, большим жирным шрифтом написано ВАЖНО - если не используете КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ - поставьте ПЕРЕМЫЧКУ!
В итоге имея в начале готовый к работе котел без перемычки и с F10=00, после установки выносной панели на котле, согласно предписанным рекомендациям ИНСТРУКЦИИ, имеем и перемычку и F10=02!
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 окт 2023, 09:26
- Откуда: 19
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
Добрый день. Котел бакси луна 3 комфорт. Панель на стене, уличного нету. Не могу настроить температуру в помещении. Выставляю 22 градуса, но котел стабильно держит 25-26 градусов. Амбон -1. Модуль пробыла ставить 1 результатов нет, ставлю -0 тоже не хочет. Перемычки нету на колодке м1. Кто подскажет в чем дело ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
25-26 по дисплею панели? Или сторонним каким термометром контролируете?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2961 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 3 Ответы
- 702 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 14 Ответы
- 757 Просмотры
-
Последнее сообщение ASilva
-
- 5 Ответы
- 803 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 17 Ответы
- 955 Просмотры
-
Последнее сообщение demn
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей