Страница 1 из 1

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 03 фев 2023, 15:05
Primelost
Здравствуйте.
Раз в 10-14 дней падает давление и котел останавливается по Е10. Заметил подтеки (на фото видно).
Вопрос к чему готовиться, замене теплообменника?
Котел двухконтурный, работает 10 лет, в систему залита вода.
Фото Бакси1
Изображение
Фото Бакси2
Изображение

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 03 фев 2023, 15:09
Bahus
Так вы крышку откройте. Если потёки только на корпусе насоса, то скорее всего убитый воздухоотводчик. Снять - почистить. Ну или заменить. Завис, скорее всего от грязи, вот и сопливит.
А вообще - точно место надо локализовать.

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 03 фев 2023, 15:21
Primelost
Bahus писал(а): 03 фев 2023, 15:09 Так вы крышку откройте. Если потёки только на корпусе насоса, то скорее всего убитый воздухоотводчик. Снять - почистить. Ну или заменить. Завис, скорее всего от грязи, вот и сопливит.
А вообще - точно место надо локализовать.
Спасибо! Воздухоотводчик повеселей диагноз будет, чем теплообменник менять. Неужели через него так много подтекать может? Мне 100 км до котла как доеду открою посмотрю где точно течет.

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 03 фев 2023, 15:53
Bahus
Так может он уже полгода так сифонит. Легко.
Кстати, если совсем со временем фигово будет, у него колпачок должен быть (если совсем не выкрутили и не выкинули). Можно будет закрутить его тупо, да и всё. А потом решать. Без воздухоотводчика, конечно, не дело оставлять, но всё лучше, чем по Е10 встанет.

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 03 фев 2023, 22:25
Primelost
Bahus писал(а): 03 фев 2023, 15:53 Так может он уже полгода так сифонит. Легко.
Кстати, если совсем со временем фигово будет, у него колпачок должен быть (если совсем не выкрутили и не выкинули). Можно будет закрутить его тупо, да и всё. А потом решать. Без воздухоотводчика, конечно, не дело оставлять, но всё лучше, чем по Е10 встанет.
Полгода он не держится, с момента подпитки работает10-14 дней и встает по Е10. Ну и будто тененция на сокращение времени работы.

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 04 фев 2023, 10:09
Primelost
Вы правы,воздухоодводчик сифонит. Вопрос у меня, может ли за 10 дней до e10 вытечь через него? Котел пару дней стоит, влаги свежей нет в этих местах.
ТеплообменникИзображение

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 06 фев 2023, 09:00
Primelost
Еще такой ракурс на теплообменник добавлю. Может в этом месте течь? Еще заметил,что крышка камеры сгорания в этом углу вся в налете. Ну будто там испарение идет.

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 06 фев 2023, 09:07
Starik
На трубку смотри, там всё в потеках и накипи. Кольца уплотнительные менять надо, как минимум. Как раз теплообменник снять и опрессовать, сполоснуть (раз уж снимать и отдавать на опрессовку).

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 06 фев 2023, 15:30
Primelost
То есть не факт что теплообменник дырявый по этим фото? Холодно, я б потратился на новый, долний простой котла не вариант..

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 06 фев 2023, 15:55
Starik
По фото не факт, что дырявый. Поищи утечки в СО, мало ли.
А так, с новым теплообменником будут и новые колечки, за одно и воздухоотводчик приведут в порядок.

BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi E10

Добавлено: 13 фев 2023, 13:36
Primelost
Для статистики напишу итог истории. Поменял теплообменник (тек он в правой части) и воздухоотводчик, пока все оК.