Добрый день
Подскажите пожалуйста существуют методики промывки теплообменника котла Duo tec MP 1.50?
Какой жидкостью? Или только замена?
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11484
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1464 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Из практики производителя котлов (Baxi то есть) - данные теплообменники практически не поддаются промывке в силу своего конструктива.
Кольца теплообменника собраны в 2 коллектора. Если виток забит наглухо - промывка туда не пойдёт.
Кольца теплообменника собраны в 2 коллектора. Если виток забит наглухо - промывка туда не пойдёт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 53
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Bahus, А как это понять: на глухо или нет? Вода через теплообменник проходит. Проблема в том, что котел очень быстро нагревает воду и отключает горелку, потом через несколько десятков секунд опять зажигает горелку. Тактует котел. а может взять и нормально проработать несколько часов..... Может я не в том направлении рассуждаю и дело не в забитом теплообменнике?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6172
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 62 раза
- Поблагодарили: 695 раз
- Возраст: 58
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Похоже на то.
В каком случае (ситуации) начинает тактовать, а когда работает нормально? Тактование может начинаться при нарушении циркуляции в СО, а не в котле (начать с очистки фильтров СО). Без схемы сложно что-то обсуждать в этой ситуации.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 53
промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Промывка с лимонной кислотой помогла. Котел заработал как положено. полностью забитых контуров не было. Спасибо спецам.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 926 Просмотры
-
Последнее сообщение Shurkec
-
- 1 Ответы
- 2230 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 4463 Просмотры
-
Последнее сообщение Advokat-donetsk
-
- 0 Ответы
- 1328 Просмотры
-
Последнее сообщение Zurab2
-
- 7 Ответы
- 3813 Просмотры
-
Последнее сообщение nicola20
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей