промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение ing71 »

Добрый день
Подскажите пожалуйста существуют методики промывки теплообменника котла Duo tec MP 1.50?
Какой жидкостью? Или только замена?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11876
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1520 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение Bahus »

Из практики производителя котлов (Baxi то есть) - данные теплообменники практически не поддаются промывке в силу своего конструктива.
Кольца теплообменника собраны в 2 коллектора. Если виток забит наглухо - промывка туда не пойдёт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ing71
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 53

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение ing71 »

Bahus, А как это понять: на глухо или нет? Вода через теплообменник проходит. Проблема в том, что котел очень быстро нагревает воду и отключает горелку, потом через несколько десятков секунд опять зажигает горелку. Тактует котел. а может взять и нормально проработать несколько часов..... Может я не в том направлении рассуждаю и дело не в забитом теплообменнике?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6516
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 731 раз
Возраст: 59

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение Starik »

ing71 писал(а): 06 фев 2023, 10:55Может я не в том направлении рассуждаю...
Похоже на то.
В каком случае (ситуации) начинает тактовать, а когда работает нормально? Тактование может начинаться при нарушении циркуляции в СО, а не в котле (начать с очистки фильтров СО). Без схемы сложно что-то обсуждать в этой ситуации.

Автор темы
ing71
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 16:21
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 53

промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50

Сообщение ing71 »

Промывка с лимонной кислотой помогла. Котел заработал как положено. полностью забитых контуров не было. Спасибо спецам.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Промывка теплообменника котла
    8 Ответы
    2630 Просмотры
    Последнее сообщение Shurkec
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    4245 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi slim течь теплообменника или
    Zurab2 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2044 Просмотры
    Последнее сообщение GRG
  • Ошибка Е110 перегрев теплообменника
    Охотин » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    758 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор теплообменника для Baxi Main 5
    naut2la » » в форуме Подбор запчасти
    7 Ответы
    354 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей