Поиск утечки теплоносителя
Добавлено: 12 фев 2023, 22:12
Sekator
Доброго времени суток! Котёл

3 комфорт комби, теплоноситель вода, за два месяца падает давление в системе до ошибки низкое давление. Искал (( мокрые места )) на остывшей системе, безрезультатно. Подскажите пожалуйста, как Вы, профессионалы,ищете утечку теплоносителя? Может взять в аренду опрессовку и дать давление в систему
Поиск утечки теплоносителя
Добавлено: 13 фев 2023, 10:02
Bahus
Два месяца срок приличный. Скорее всего выдавливает по капле в минуту на какой-нибудь гайке и тут же испаряется. Самый простой рецепт - обматываются резьбовые соединения туалетной бумагой. Ну а потом смотрим где есть следы деформации от воды.
А вообще, неплохо бы для начала выяснить где утечка - в котле или в системе. Нужно перекрыть подачу и обратку системы отопления (по хорошему и подачу ХВС и выход ГВС из бойлера). Только с такой потерей ждать долго придется. Не два месяца, конечно, но двух часов вряд ли достаточно будет. Ну а затем открыть кран обратки системы отопления и одновременно мониторить стрелку манометра - смотря в какую сторону шевельнётся, тогда будет понятно где ниже давление стало.
Поиск утечки теплоносителя
Добавлено: 13 фев 2023, 12:37
kdme56
Искать на холодной системе однозначно. Или воздух. Входные краны. Замкните систему полностью. Проверьте расширитель. Чудес не бывает. Затем останется только одно, бачок нагрева.
Поиск утечки теплоносителя
Добавлено: 13 фев 2023, 13:44
Sekator
Давление в системе отопления 1.1 bar при температуре теплоносителя 28°С , а при температуре теплоносителя 65°С давление 1.5-1.6 bar при неработающем насосе циркуляции. Это норма ? Давление хвс на подачу в бочку 3 bar.
Поиск утечки теплоносителя
Добавлено: 13 фев 2023, 14:00
Bahus
Если расширитель правильно подобран по объёму и с давлением в воздушной камере всё в норме - стрелка манометра СО должна стоять как вкопанная. Единственно, давление будет меняться при включении-выключении насоса. Но это другая история.
Поиск утечки теплоносителя
Добавлено: 13 фев 2023, 14:32
Sekator
Илья,у котла свой расширительный,дополнительного нет. СО по объему теплоносителя примерно 50 литров.
Подскажите, какое давление должно быть в расширительном,при слитом теплоносителе с котла и какое давление должно быть в СО ?
Поиск утечки теплоносителя
Добавлено: 13 фев 2023, 15:27
Starik
В баке = 1 кгС/см2, в системе можно 1,5.