Выгорание плат управления 7726557
Добавлено: 13 фев 2023, 16:06
Приветствую.
В эксплуатации котел DUO TEC 28GA (погодозависимый, режим работы щадящий - не выше 17 уровня кривой) и два DUO TEC 24GA (для косвенников, температура 59), с периодичностью раз в 5-8 лет выходят из строя платы управления. Котлы работают в постоянном режиме, никаких тактований. Симптомы всем известные - при включении котла нет индикации и вентилятор раскручивается до максимальных оборотов.
Хотел бы поделиться своими наблюдениями:
1. Наличие стабилизатора, трансформатора, ИБП не влияет на первопричину, но данные котлы не любят резкого отключения от сети.
2. Котел нормально работает, никаких симптомов, но можно отключить кнопкой (например для ТО), подождать работу вентилятора. Но он может больше не включиться. Какой то выраженной зависимости нет.
3. Сильный нагрев элементов самой платы(!) в районе разъема питания, причем нагрев такой, что пластик в этом месте явно желтеет (см. фото), а фронтальная крышка котла способствует удержанию тепла и перегреву из за утеплителя и плотного прижима. Полагаю, это главная причина выхода из строя платы.
Кто пытался решить проблему отвода тепла, например при помощи кулера - установить его никаких проблем вроде нет?
В эксплуатации котел DUO TEC 28GA (погодозависимый, режим работы щадящий - не выше 17 уровня кривой) и два DUO TEC 24GA (для косвенников, температура 59), с периодичностью раз в 5-8 лет выходят из строя платы управления. Котлы работают в постоянном режиме, никаких тактований. Симптомы всем известные - при включении котла нет индикации и вентилятор раскручивается до максимальных оборотов.
Хотел бы поделиться своими наблюдениями:
1. Наличие стабилизатора, трансформатора, ИБП не влияет на первопричину, но данные котлы не любят резкого отключения от сети.
2. Котел нормально работает, никаких симптомов, но можно отключить кнопкой (например для ТО), подождать работу вентилятора. Но он может больше не включиться. Какой то выраженной зависимости нет.
3. Сильный нагрев элементов самой платы(!) в районе разъема питания, причем нагрев такой, что пластик в этом месте явно желтеет (см. фото), а фронтальная крышка котла способствует удержанию тепла и перегреву из за утеплителя и плотного прижима. Полагаю, это главная причина выхода из строя платы.
Кто пытался решить проблему отвода тепла, например при помощи кулера - установить его никаких проблем вроде нет?