Страница 1 из 1

Параметры предохранительного клапана

Добавлено: 17 фев 2023, 11:26
serhio
Добрый день. Вышел из строя аварийный клапан который шел в комплекте с бойлером SAG2 195T
Номер его jjj 5310460.
Оригинал стоит как самолет, подскажите кто знает его давление срабатывания???

Параметры предохранительного клапана

Добавлено: 17 фев 2023, 13:01
Starik
serhio писал(а): 17 фев 2023, 11:26подскажите кто знает его давление срабатывания???
В инструкции к бойлеру есть информация. ;)
Инструкции где-то тут https://baxi.ru/library/docs/

Параметры предохранительного клапана

Добавлено: 17 фев 2023, 13:52
serhio
Starik писал(а): 17 фев 2023, 13:01 В инструкции к бойлеру есть информация
Есть у меня инструкция...
Только там в двух местах написано и еше больше запутало...
На 6 бар или 4 его искать...?

Параметры предохранительного клапана

Добавлено: 17 фев 2023, 15:55
Starik
давление.jpg
Добавь в систему редуктор (накрути ему 5 кгС), установи клапан на 7 кгС/см (ни вашим, ни нашим, можно и 6 кг - не противоречит), так будет максимально безопасно, имхо. Можно и сильнее ограничить, т.е. 4 - редуктор, и пусть 6 клапан.

Параметры предохранительного клапана

Добавлено: 17 фев 2023, 17:31
serhio
Starik писал(а): 17 фев 2023, 15:55 Можно и сильнее ограничить, т.е. 4 - редуктор, и пусть 6 клапан.
у меня давление воды холодной выше трех атмосфер никогда не поднималось на входе в дом....

Параметры предохранительного клапана

Добавлено: 17 фев 2023, 17:37
Starik
Полагаю, тогда можно смело ставить предохранитель на 5 кгС/см2.

Параметры предохранительного клапана

Добавлено: 17 фев 2023, 17:53
serhio
Starik писал(а): 17 фев 2023, 17:37 Полагаю, тогда можно смело ставить предохранитель на 5 кгС/см2.
Спасибо. Заказал уже на 6...тяжко найти прямой, 3/4 и на 6 бар...а оригинал если и есть где-то то стоит больше пятерки!!! Вообще народ стыд потерял....

Параметры предохранительного клапана

Добавлено: 17 фев 2023, 17:56
Starik
Это поставки из-за... оттуда, короче. :)