Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Всем привет! Котел Luna 3 280i, двухконтурный. Сегодня решил прочистить фильтр холодной воды на подаче в котел, так как увидел что напор ГВС упал. Делаю это не в первый раз, но сегодня после прочистки фильтра решил не ставить его, так как напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку. Подумал, что тонкий сетчатый фильтр "съедает" часть напора, но какого же было мое удивление, когда без него напор ГВС превратился в тонкую струйку. Отсюда вопрос, как так и за что отвечает этот белый пластмассовый фильтр?
Прикрепляю фотки, чтобы было понятнее о каком фильтре речь. Еще где-то встречал что его называют ограничителем протока, но и тогда непонятно почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
Прикрепляю фотки, чтобы было понятнее о каком фильтре речь. Еще где-то встречал что его называют ограничителем протока, но и тогда непонятно почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Нет, целая, вращается. И котел новый, менее года ему) И поставил на место эту пластмаску, напор вернулся к прежнему. Хотел ее совсем убрать, ибо не доволен напором, но без нее он еще хуже. Не понимаю как такое может быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Вот поэтому и не лезь туда, не "улучшай" конструкцию.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Приходится лезть, потому что эта фигня засоряется песком Но неужели никто не знает для чего она реально служит и почему без нее напор воды резко падает? Была мысль что она внутри толкает какой-нибудь клапан и открывает его, но проверив пальцами канал, ничего не обнаружил.
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
фильтр отвечает за фильтрацию воды от крупного мусора в воде
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.100gramoВИЧ писал(а): ↑18 фев 2023, 16:05 напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
В следующий раз как сниму фильтр, сделаю замеры, с ним и без него. Но факт в том, что закрутив обратно расходомер без фильтра, получаю тонкую струю горячей воды. Вытащив и вставит пластмассовый фильтр на место, получаю нормальный напор которым можно пользоваться.
Это тоже давно хочу сделать, есть подозрение что ужа на котел приходит не такой напор холодной воды, который идет из всех кранов в квартире.
Но главное, хочется понять почему без маленького сетчатого фильтра, который по всем законам физики должен резать напор, происходит все с точностью наоборот.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Непосредственно перед котлом фильтра нет, и установить его некуда, уж так постарались мастера) Есть фильтр на входе в квартиру, но он очевидно пропускает песчинки. Хотя меняю его раз в 2 месяца
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Выше ж намекал..., там турбинка без ограничителя встаёт колом.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Ну если только так) Но интересно как оно понимает что пластиковый фильтр снят?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Ты это серьёзно?! Среднюю школу прогуливал? Ликбеза не будет.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
- Откуда: Астрахань
- Мой котел: Baxi Luna 3
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
Ну, скорее не так выразился Имелось ввиду каким образом турбинка встает колом если снят пластиковый фильтр
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей