RADAR писал(а): 04 апр 2023, 18:54
Nick писал(а): 04 апр 2023, 16:28
температурная дельта
будет зависеть от расхода для начала
С расходом непонятно пока до конца, поскольку я ещё не выбрал бойлер.
и потом почему сразу в перегрев? скорее обычный такт...
Ну, я так рассуждаю: если я выставлю на котле в контуре ГВС уставку 60 град и в бойлере тоже 60 град, то по мере выравнивания температуры в бойлере в отсутствие разбора воды термостат будет запускать циркуляцию, соответственно, будет запускаться котёл в режиме ГВС. Но вода-то на вход контура ГВС будет поступать горячая, а если при расходе 10 л/мин котёл на минимальной мощности обеспечивает дельту где-то в 11 град, то как бы не было очень быстрого нагрева за уставку даже с учётом гистерезиса.
Вообще, если начинать с начала, то стоит задача обвязать установленный застройщиком в трехкомнатную квартиру котёл Baxi Eco Classsic 24F для получения комфортного использования горячей воды.
Я так понимаю, что у меня есть три варианта действий:
1. Поместить в контур ГВС небольшой электрический бойлер, догревать воду, соответственно, тэном. Дешёвая реализация, минимум обвязки, маленький бойлер, но как-то претит использовать дорогое электричество при наличии дешёвого газа.
2. Поместить в контур ГВС бойлер послойного нагрева - опасения данного варианта описал выше, пошукал здесь на форуме - мало сторонников такого варианта.
3. Забыть, что котёл двухконтурный: поставить бойлер косвенного нагрева и внешний трехходовой клапан в контур отопления. Дорого, и стрёмно, что заплатил за второй контур котла, а не использую. Непонятно, как заглушить контур, да ещё не хотелось бы терять гарантию на котёл.