Котел выходит в аварию по ошибке 30, вызывал мастера сменили катушку не помогло. При снятие ошибки, опять уходит в аварию 30. Если постоит несколько часов то включается без проблем, работает несколько часов и опять уходит в аварию. заземление и фаза проверены. Газ в наличие. Прошу помочь.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 07 апр 2023, 14:27
Starik
Alexshab писал(а): 07 апр 2023, 10:27Газ в наличие.
Но котел с этим не согласен, периодически. :)
Какое газоснабжение? Какое динамическое давление газа на момент аварии?
На всякий случай спрошу: электроды правильно стоят, зазоры как в инструкции?

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 07 апр 2023, 18:57
Bahus
Для начала нужно понять - газ зажигается, но котёл пламени не видит и уходит в ошибку?
Или газ НЕ зажигается?
Разное лечение предусмотрено.
Откройте переднюю крышку, понаблюдайте за искрой и розжигом через смотровое в момент розжига. Результаты сюда. Естественно те, которые перед возникновением ошибки происходят.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 11 апр 2023, 10:03
Alexshab
Газ не зажигаеться. Через некоторое время, несколько часов, газ зажигаеться.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 11 апр 2023, 11:31
Bahus
Тогда нужно смотреть газовую арматуру. Открывается ли клапан, но нет искры или вообще не открывается. Подается ли на него напряжение в этот момент или нет.
Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.

Отправлено спустя 53 секунды:
Alexshab писал(а): 07 апр 2023, 10:27 вызывал мастера сменили катушку не помогло
Опс. А это про что речь? Про газовый клапан или про блок розжига?

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 11 апр 2023, 15:32
Alexshab
Starik писал(а): 07 апр 2023, 14:27 На всякий случай спрошу: электроды правильно стоят, зазоры как в инструкции?
Согласно инструкции. Все работает после того как постоит котел.

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
Как это проверить?

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.
Блок розжига я заменил

Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
При включении котла когда все работает слышно как срабатывает реле и начинают щелкать электроды розжига. Когда авария слышно как срабатывает реле , но происходит пару слабых щелчков и розжига нет.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 11 апр 2023, 16:48
Bahus
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 15:42 но происходит пару слабых щелчков и розжига нет
Вот теперь понять почему такое поведение.
Изображение

Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Блок розжига подключается в верхнюю левую колодку (по фото если смотреть).
Релюхи мне видится таким образом запитывают:
2 нижние - это на насосы (колодки под них там рядом)
А вот 2 верхних - тут надо по дорожкам смотреть куда что идёт.
Одна из них для включения вентилятора (у вас не задействована). А вот оставшаяся должна идти на колодку блока розжига. Вот попробовать корпус аккуратно снять, посмотреть что там с контактами. Может подгорели маленько, поэтому отрабатывать отрабатывает, но не контачит периодически. Особенно если греется, например.
Ну вощем это в порядке бреда, но что-то похоже с зажиганием. Если искра есть, но сильно тухлая, а блок розжига новый, тогда только в плату копать остается.

Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Хотя не. Вряд ли. Тогда искры вообще не было бы. Да и во время работы горелки могла быть потеря питание и закрытие клапана.
Короче хз. Издалека сложно что-то ещё предложить.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 11 апр 2023, 17:34
Alexshab
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 17:00 Блок розжига подключается в верхнюю левую колодку (по фото если смотреть).
Да я ее менял туда подключал.

Отправлено спустя 28 минут 23 секунды:
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 17:00 А вот 2 верхних - тут надо по дорожкам смотреть куда что идёт.
А схемы нет? Может высокое реле по габаритам это блока розжига? И как снять корпус?

Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 18:02 А схемы нет? Может высокое реле по габаритам это блока розжига? И как снять корпус?
и обязательно выпаивать, или можно снять корпус реле на плате?

Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 17:00 корпус аккуратно снять, посмотреть что там с контактами. Может подгорели маленько, поэтому отрабатывать отрабатывает, но не контачит периодически. Особенно если греется, например.
снял корпус реле, контакты не подгорают, реле срабатывает. зажигание вроде бы начинаеться но не выходит на полную мощность. щелчок и тишина.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 11 апр 2023, 20:52
Starik
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 15:42Согласно инструкции.
Не верю!
Сам же вещаешь:
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 15:42но происходит пару слабых щелчков и розжига нет.
Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 11 апр 2023, 21:47
Alexshab
Starik писал(а): 11 апр 2023, 20:52 Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Почему, когда постоит начинает нормально работать?

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 12 апр 2023, 09:54
Alexshab
Starik писал(а): 11 апр 2023, 20:52 Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Все сделал ничего не изменилось. Только бронепровода не менял.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 12 апр 2023, 14:26
Starik
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 21:47Почему, когда постоит начинает нормально работать?
Сопротивление на пробой повышается, при понижении температуры. Если немного переиначить, при нагреве изоляционные свойства (воздуха и не только) снижаются.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 12 апр 2023, 16:23
Alexshab
Starik писал(а): 12 апр 2023, 14:26 Сопротивление на пробой повышается, при понижении температуры. Если немного переиначить, при нагреве изоляционные свойства (воздуха и не только) снижаются.
предлагаете заменить провода розжига?

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 12 апр 2023, 17:45
Starik
Alexshab писал(а): 12 апр 2023, 16:23предлагаете заменить провода розжига?
:) После этого вопроса сразу вспомнился ответ:
Alexshab писал(а): 12 апр 2023, 09:54Все сделал ничего не изменилось.
Когда "всё делал" разве никаких особенностей не заметил?
Хотя, может быть у меня с памятью уже не очень. :lol:

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 12 апр 2023, 19:28
Alexshab
Starik писал(а): 12 апр 2023, 17:45 Когда "всё делал" разве никаких особенностей не замет
Нет

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 12 апр 2023, 19:33
Starik
Хорошо. :) Провода розжига есть в продаже?

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 13 апр 2023, 19:27
Alexshab
Starik писал(а): 12 апр 2023, 19:33 Хорошо. Провода розжига есть в продаже?
Купил заменил. но все равно котел уходит в аварию 30.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 13 апр 2023, 22:41
Starik
Идеи закончились. Нужен специалист с платой для подмены.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 14 апр 2023, 09:54
Alexshab
Starik писал(а): 13 апр 2023, 22:41 Идеи закончились. Нужен специалист с платой для подмены.
Спасибо вам за идеи! Это серьезно, не вшутку.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 15 апр 2023, 10:39
Alexshab
Заметил особенность когда отсоединяю провод на катушку розжига с управления, перевожу на малый газ, то котел работает.

Отправлено спустя 3 часа 29 минут 20 секунд:
Снял плату, есть следы повышенной температуры на плате у транзистора V901.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 17 апр 2023, 09:24
Alexshab
Кто то сталкивался с этой проблемой ? За что отвечает термистор V901 на 1В

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 02 май 2023, 10:21
Alexshab
Пишу о решении проблемы: поменял плату все заработало! Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 02 май 2023, 16:04
Starik
Alexshab писал(а): 02 май 2023, 10:21Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.
Так свяжись с ними, там у них гарантия со страховкой не слабая. :)

Baxi Slim ошибка 30

Добавлено: 03 май 2023, 10:33
Alexshab
спасибо