Соединение коаксиального газохода с утепленной дымовой трубой

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
krukovich_olya
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 июн 2023, 09:44
Откуда: Брест

Соединение коаксиального газохода с утепленной дымовой трубой

Сообщение krukovich_olya »

Добрый день. Ситуация такая: необходимо вывести дымоудаление от котла Baxi ECO-4s 10F на высоту 0,5 от крыши здания газорегуляторного пункта. От котла отводим коаксиальный газоход 60/100, выходим на улицу с помощью бокового коаксиального окончания (пр-во Белвент, по требованию заказчика)... и вопрос: как выполнить соединение коаксиальной трубы с утепленным газоходом? так, чтобы приток воздуха был на выходе из помещения, а дымоудаление над крышей? Спасибо заранее, если кто-то сможет подсказать по опыту.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Соединение коаксиального газохода с утепленной дымовой трубой

Сообщение Bahus »

Режем сотку (на улице), оставляем открытой. Шестидесятку вставляем в дымоход. Мне кажется так должно работать. Только сначала нужно с ВДПОшниками (ну или как там они у вас называются) согласовать для соблюдения всех нормативов.
Можно прямо от котла раздельными трубами 80/80 пойти. Воздух вытянуть на улицу в удобном месте, дымовую опять же в шахту.
Навскидку такие 2 варианта придумались. Но повторюсь, нормы соблюсти нужно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Соединение коаксиального газохода с утепленной дымовой трубой

Сообщение Starik »

Длина труб имеет значение (ограничение).
В шестидесятку надо бы ещё конденсатосборник на изгибе воткнуть, наверное.
#3

maxcrazy
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 мар 2024, 13:54
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ecofour 24F

Соединение коаксиального газохода с утепленной дымовой трубой

Сообщение maxcrazy »

купил колено без муфты и хомута. кто знает где муфту с хомутом отдельно купить?
(вообще непонятно почему не сделали для Экофур нормальное стартовое колено чтобы без дурацких муфт одевалось, специально наверно...для бизнеса)
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Соединение коаксиального газохода с утепленной дымовой трубой

Сообщение Bahus »

Это не для Экофор, это у всех традиционных настенников Бакси так. И не только Бакси, кстати.
Хомуты отдельно продаются, про муфты не скажу. Мне кажется проще купить начальное колено. Уж тоже не дефицит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая