Страница 1 из 2

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 18:17
ivanov530
Всех приветствую, примерно год назад задумался прочистить контур ГВС mainfour 240f. Контур был забит наглухо (горячей воды не было). Короче, прочистил, установил обратно.

Теперь вопросы:
1)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
2) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
3) Так же на контуре отопления стоит дополнительный циркуляционный насос, Его включать? Или может стоять выключенным?
4) Ну, и теплоноситель. Без теплоносителя летний режим не включается? Или это, только у меня, чтобы котёл работал в летнем режиме нужна вода в контуре отопления.
И ещё, по поводу подключения турбины, Там синий проводок идёт к верхнему контакту, а красный к нижнему? Или я что-то напутал ?
И что будет если не так подключить турбину ?

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 19:11
Starik
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:172) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
4) Ну, и теплоноситель. Без теплоносителя летний режим не включается?
Неужели трудно прочитать инструкцию или она не разборчивым почерком написана?!
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:171)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
Да, особенно если радиатор сухой.
Так и отопления в зиму не станет.
Зачем лезть в котел, если даже инструкцию скурил. :facepalm:

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 19:44
ivanov530
Starik писал(а): 24 июн 2023, 19:11 Зачем лезть в котел, если даже инструкцию скурил
Котёл привёз "мастер", инструкцию не дал.

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 20:46
RADAR
:lol: было потешно читать первый пост... :lol:
ну да ладно...попробую кратко -..
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 1)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
какого крана? какую воду - в каком контуре?...
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 2) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
достаточно чтобы контур отопления был заполнен в котле, был при этом обезвоздушен и под давлением...
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 3) Так же на контуре отопления стоит дополнительный циркуляционный насос, Его включать? Или может стоять выключенным?
достаточно выполнить то, что написал выше...
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 4) Ну, и теплоноситель. Без теплоносителя летний режим не включается?
нет конечно...
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 Или это, только у меня, чтобы котёл работал в летнем режиме нужна вода в контуре отопления.
нужна...
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 И ещё, по поводу подключения турбины, Там синий проводок идёт к верхнему контакту, а красный к нижнему? Или я что-то напутал ?
И что будет если не так подключить турбину ?
уже после того что натворил до этого - проводки на турбине - не важно... :)

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 21:30
ivanov530
RADAR писал(а): 24 июн 2023, 20:46 было потешно читать первый пост
Спасибо, я старался :D

RADAR писал(а): 24 июн 2023, 20:46 какого крана? какую воду - в каком контуре?
После закрытия Крана в ванной (смесителя). В контуре ГВС.

И ещё, раз в пол часа котёл врубается на минуту~полторы, нагревает воду до 80 и выключается. Это норма ?
RADAR писал(а): 24 июн 2023, 20:46 достаточно чтобы контур отопления был заполнен в котле, был при этом обезвоздушен и под давлением...
Получается, я спокойно могу закрыть краны входа и выхода? (которые перед котлом стоят, на "обвязке")

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 21:48
Starik
RADAR писал(а): 24 июн 2023, 20:46 достаточно чтобы контур отопления был заполнен в котле,
Недостаточно.

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 21:55
RADAR
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 21:30 Получается, я спокойно могу закрыть краны входа и выхода? (которые перед котлом стоят, на "обвязке")
если сильно нужно, то конечно...

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Starik писал(а): 24 июн 2023, 21:48Недостаточно.
что я забыл?

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 21:30 После закрытия Крана в ванной (смесителя). В контуре ГВС.
тогда следующий вопрос - что значит до кипения и где это смотрим?

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 22:02
ivanov530
RADAR писал(а): 24 июн 2023, 21:58 тогда следующий вопрос - что значит до кипения и где это смотрим?
Появляется звук кипения. Не смотрим, слышим)

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 22:04
RADAR
надо посмотреть на видео это дело...

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 22:18
ivanov530
Ну хотя как до кипения, до 63 градусов. Вот до 63 и горелка выключается, турбина работает ещё секунд 30 и всё

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 22:22
RADAR
ну тогда вроде и норм)))

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июн 2023, 22:41
ivanov530
А можно ли как-то эту температуру настроить ? Просто зачем мне 63 градуса, когда у меня котёл настроен на 40. Ну и что бы он когда врубался раз в пол часа не грел воду до 80, ох как не нравится открывать кран и получать 80° на руки.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А можно ли как-то эту температуру настроить? Просто зачем мне 63 градуса когда у меня котёл настроен на 40. И можно ли настроить температуру до которой котёл будет прогревать воду, при автоматическом включении раз в пол часа?

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Извините за 2 вариации одного и того же текста, сервер залагал.

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 08:07
Starik
RADAR писал(а): 24 июн 2023, 21:58что я забыл?
Битермик же... Позже стали указывать, что минимум одна батарея в СО должна быть подключена для работы ГВС. Потом на 5 версиях стали указывать, что насос после ГВС вкл. на 2 секунды.
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 22:44Ну и что бы он когда врубался раз в пол часа не грел воду до 80,
:facepalm: Ты уверен что у тебя режим "лето"?

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 13:30
ivanov530
Starik писал(а): 25 июн 2023, 08:07 Ты уверен что у тебя режим "лето"?
Да, на экране моргает только кран, батареи не нагреваются "от слова совсем".

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 18:33
Starik
Возможно плату убил, может датчик, не должен включаться котел, если нет разбора воды.

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 19:42
ivanov530
А норма ли что кран постоянно моргает (в летнем режиме)? Все смесители закрыты (нет потребления воды), а на котле моргает кран.

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 19:47
RADAR
Starik писал(а): 25 июн 2023, 08:07 Битермик же... Позже стали указывать, что минимум одна батарея в СО должна быть подключена для работы ГВС. Потом на 5 версиях стали указывать, что насос после ГВС вкл. на 2 секунды.
ну это для проформы))) а так через байпас толкнет - хватит и этого...не чугун...

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ivanov530 писал(а): 25 июн 2023, 19:42 ма ли что кран постоянно моргает (в летнем режиме)? Все смесители закрыты (нет потребления воды), а на котле моргает кран.
не норма конечно...надо разбираться в чем дело...

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 20:32
ivanov530
RADAR писал(а): 25 июн 2023, 19:49 не норма конечно...надо разбираться в чем дело...
А какие причины могут быть? Кроме платы)

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 20:37
RADAR
датчик и провода :)

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 20:40
ivanov530
Утечка, воздух в трубах ? Давление в контуре отопления не растёт - это радует.

Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А конкретнее про датчик, загрязнён ? Или что может быть?

Извините за большое кол-во вопросов)

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 20:56
RADAR
ivanov530 писал(а): 25 июн 2023, 20:45 А конкретнее про датчик, загрязнён ? Или что может быть?
по какой-то причине его контакты замкнуты могут быть тогда, когда не должны...

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 21:40
ivanov530
RADAR писал(а): 25 июн 2023, 20:56 по какой-то причине его контакты замкнуты могут быть тогда, когда не должны...
Но раньше, когда гор., Воды не было (котёл установили в 2014, воды нет с 2016) кран не моргал...

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 21:42
Starik
RADAR писал(а): 25 июн 2023, 19:49через байпас толкнет - хватит и этого...не чугун...
Это очень беспощадная эксплуатация довольно нежного устройства.)))

Прочистил теплообменник

Добавлено: 25 июн 2023, 22:12
ivanov530
Starik писал(а): 25 июн 2023, 21:42байпас
А что такое "байпас"?

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Погуглил, пишут что это перемычка около батареи. У меня её нет.

Прочистил теплообменник

Добавлено: 26 июн 2023, 00:41
RADAR
ivanov530 писал(а): 25 июн 2023, 21:40 Но раньше, когда гор., Воды не было (котёл установили в 2014, воды нет с 2016) кран не моргал...
ну и здорово :)

Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Starik писал(а): 25 июн 2023, 21:42 Это очень беспощадная эксплуатация довольно нежного устройства.)))
ну а кому сейчас легко? - потерпит, если есть такая необходимость, к тому же у хозяина нет переживаний за долгую и счастливую жизнь котла))

Прочистил теплообменник

Добавлено: 04 июл 2023, 19:05
ivanov530
Ту проблему решил сняв и промыв датчик протока ГВС. Грязи было не особо много, но проблемы делала большие.

Появилась ещё одна проблема. Кран подпитки, "он" забился (гибка подводка). Вопрос, как её снять?
Там гайка на 17, её я открутил, а на другом конце клипса, я её снял, но подводка не вытаскивается. Там есть резьба, или у меня закисло ?

Отправлено спустя 2 часа 12 минут 42 секунды:
Уже разобрался - Резьбы нет!

Прочистил теплообменник

Добавлено: 21 июл 2023, 22:30
ivanov530
Не долго песня длилась... Сегодня котёл начал издавать звуки "капающей воды" после выключения. Происходит это так: Закрыл кран горячей воды, котёл (турбина) поработала ещё минуту, и начинается звук капающей воды... Длится минуты 2~3. Открутил крышку (Течёт только на входе холодной воды, и ооооочень мало). А тут звук появляется в определённый момент, и в определённый момент заканчивается...
Сегодня был дождь, может вода попала в дымоход?

Прочистил теплообменник

Добавлено: 22 июл 2023, 18:41
ivanov530
Помогите пожалуйста) :cry:

Прочистил теплообменник

Добавлено: 22 июл 2023, 19:18
Starik
ivanov530 писал(а): 22 июл 2023, 18:41Помогите пожалуйста)
Слишком далеко ехать, да и адреса нет... :lol:

Прочистил теплообменник

Добавлено: 24 июл 2023, 11:35
Bahus
Если капает - нужно найти где. Всё просто.