Страница 1 из 1
Котёл луна 3 с бойлером
Добавлено: 08 июл 2023, 22:33
nikolas1178
Ребята, скажите пожалуйста, в чём проблема? Дано- котёл луна 3 с бойлером. После замены реле тяги перестал включаться. Может совпадение. Котёл не включается и не даёт поднимать температуру и на отопление и на горячую воду. Сам котёл молчит как партизан. Предохранители все целые. Что может быть?
Котёл луна 3 с бойлером
Добавлено: 11 июл 2023, 16:46
Bahus
Подключили правильно? Там из трёх контактов 2 задействованы. Плюс одна из двух трубок. Берите тестер, ртом ВТЯГИВАЕТЕ, нижний патрубок. В этот момент должно быть замыкание на тестере. Кажись 1 и 2.
Котёл луна 3 с бойлером
Добавлено: 16 июл 2023, 14:25
nikolas1178
Вышла плата из строя. Плату заменили и всё заработало! Спасибо за совет!