Страница 1 из 1
Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
Добавлено: 11 июл 2023, 23:18
zeyamen
Просьба подсказать кто владеет информацией какой нужно искать Грибок стабилизатор тяги на атмосферный напольник Slim 2300i, диаметр дымохода 140 мм
Блин, нигде не могу найти инфо
Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
Добавлено: 12 июл 2023, 11:01
Bahus
На трёхсотых стабилизатор встроен в корпус котла. Сзади. Там висит датчик тяги - термостат. Отдельно ничего не нужно. Грибки ставятся от 40 кВт.
Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
Добавлено: 12 июл 2023, 15:13
zeyamen
Спасибо за ответ, с этим ясно.
А не встречались с таким явлением как пропадение тяги в дымоходе ? Котел работал без проблем 8 лет, в этом году как переключился на летний режим, на ГВС, стала выскакивать плавающая проблема: Встает на ошибку 30,50 градусов, т.е. рисунки капелька и домик( дымоход) . Сбрасываешь ошибку, включаешь, он запускается, нагревает воду до максимума, отключается на паузу и сразу встает на ошибку. А ингда по нескольку дней работает без отключений. Дымоход полез проверил, ничего нет никаких помех, сажи.
Люди подсказывают бывает какая то реактивная тяга в обратную сторону.
Что с этой бедой делать, где искать причину??
Никаких изменений вокруг дома небыло, никаких новых строений, деревьев и т.д. Дымоход высота 12 м. Доступ воздуха уличного в котельную свободный, котельная в подвальном этаже, комната 18 м.кв.
Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
Добавлено: 12 июл 2023, 15:26
Bahus
Скорее всего что-то изменилось. Датчик тяги "деревянный" и просто так срабатывать или глючить не будет. Скорее всего плохая тяга именно через сам теплообменник. За 8 лет чего туда только не намело. Имеются ввиду именно внешние каналы. Попробуйте длинным ершиком почистить межсекционные зазоры. Только котёл остановите и дайте остыть теплообменнику.
Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
Добавлено: 12 июл 2023, 22:14
zeyamen
Спасибо за совет.
Не думал, что теплообменник может на тягу влиять...он действительно подзабит...ТО не делал с начала ковида...
Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
Добавлено: 01 авг 2023, 23:32
zeyamen
Увы...дело не в теплообменнике очевидно, провел ТО, теплообменник чистый, горелку помыли. Что удивительно...у нас похолодание было, проблема пропала, несколько недель все отлично работало, второй день температура на улице 27-28, и все, опять срабатывает ошибка по дымоходу. Капец какой то...что это? Турбонасадку ставить...больше не знаю что придумать...хоть котел меняй на конденсационный.
У меня стоит slim 2300i напольник
Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
Добавлено: 02 авг 2023, 00:47
RADAR
Так тяга есть при работе котла в стабилизаторе? Элементарно проверить сигаретой например...если нет, то можно снизить мощность котла на летнее время...
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Уменьшится при этом объем газов и тяги может хватить...снизить мощность можно скинув проводок один с катушки модулятора газового клапана...
Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
Добавлено: 02 авг 2023, 11:19
Starik
zeyamen писал(а): ↑12 июл 2023, 15:13Котел работал без проблем 8 лет,
А что, с самим дымоходом за эти годы ничего не случилось? Полагаю, пора чистить (или дыры латать). Похоже, это единственный виновник остался.