Страница 1 из 1

Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)

Добавлено: 11 июл 2023, 23:18
zeyamen
Просьба подсказать кто владеет информацией какой нужно искать Грибок стабилизатор тяги на атмосферный напольник Slim 2300i, диаметр дымохода 140 мм
Блин, нигде не могу найти инфо :shock:

Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)

Добавлено: 12 июл 2023, 11:01
Bahus
На трёхсотых стабилизатор встроен в корпус котла. Сзади. Там висит датчик тяги - термостат. Отдельно ничего не нужно. Грибки ставятся от 40 кВт.

Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)

Добавлено: 12 июл 2023, 15:13
zeyamen
Спасибо за ответ, с этим ясно.

А не встречались с таким явлением как пропадение тяги в дымоходе ? Котел работал без проблем 8 лет, в этом году как переключился на летний режим, на ГВС, стала выскакивать плавающая проблема: Встает на ошибку 30,50 градусов, т.е. рисунки капелька и домик( дымоход) . Сбрасываешь ошибку, включаешь, он запускается, нагревает воду до максимума, отключается на паузу и сразу встает на ошибку. А ингда по нескольку дней работает без отключений. Дымоход полез проверил, ничего нет никаких помех, сажи.
Люди подсказывают бывает какая то реактивная тяга в обратную сторону.
Что с этой бедой делать, где искать причину?? :facepalm:
Никаких изменений вокруг дома небыло, никаких новых строений, деревьев и т.д. Дымоход высота 12 м. Доступ воздуха уличного в котельную свободный, котельная в подвальном этаже, комната 18 м.кв.

Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)

Добавлено: 12 июл 2023, 15:26
Bahus
Скорее всего что-то изменилось. Датчик тяги "деревянный" и просто так срабатывать или глючить не будет. Скорее всего плохая тяга именно через сам теплообменник. За 8 лет чего туда только не намело. Имеются ввиду именно внешние каналы. Попробуйте длинным ершиком почистить межсекционные зазоры. Только котёл остановите и дайте остыть теплообменнику.

Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)

Добавлено: 12 июл 2023, 22:14
zeyamen
Спасибо за совет.

Не думал, что теплообменник может на тягу влиять...он действительно подзабит...ТО не делал с начала ковида...

Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)

Добавлено: 01 авг 2023, 23:32
zeyamen
Увы...дело не в теплообменнике очевидно, провел ТО, теплообменник чистый, горелку помыли. Что удивительно...у нас похолодание было, проблема пропала, несколько недель все отлично работало, второй день температура на улице 27-28, и все, опять срабатывает ошибка по дымоходу. Капец какой то...что это? Турбонасадку ставить...больше не знаю что придумать...хоть котел меняй на конденсационный.
У меня стоит slim 2300i напольник

Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)

Добавлено: 02 авг 2023, 00:47
RADAR
Так тяга есть при работе котла в стабилизаторе? Элементарно проверить сигаретой например...если нет, то можно снизить мощность котла на летнее время...

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Уменьшится при этом объем газов и тяги может хватить...снизить мощность можно скинув проводок один с катушки модулятора газового клапана...

Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)

Добавлено: 02 авг 2023, 11:19
Starik
zeyamen писал(а): 12 июл 2023, 15:13Котел работал без проблем 8 лет,
А что, с самим дымоходом за эти годы ничего не случилось? Полагаю, пора чистить (или дыры латать). Похоже, это единственный виновник остался.