Здравствуйте, был подключен уличный датчик температуры. До этого в доме температура теплоносителя была выставлена 28° на котле. В доме при этом было 25° (на улице температура от +5 °до +10°). Теперь после подключения уличного датчика температура на тёплые полы подаётся минимум 30°. Почему на конденсационных котлах не изменили минимум кривой с +25°? Как быть с перегревом помещения?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Понятно, что самый простой выход это поставить ещё термостат по комнатной...
Последнее сообщение
RADAR , так уличный датчик как раз регулировать температуру в идеале от 25 до 40 градусов в зависимости от морозов, как раз подходят кривые по графику до 10ой кривой, были бы они от 25... Будем копать в opentherm.
Да опентермом можно сделать ниже...
Но, стоит ли?
Сначала так и сделал, пару месяцев наблюдал.
Пришел к выводу, что практический смысл теряется, насос с вентилятором на 24 кВт котле жрут на минимуме (насос не энергосберегающий) 120 Вт.
Проще поставить простенький с гистерезисом 0.2С...