Страница 1 из 1

газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке

Добавлено: 25 июл 2023, 22:49
ollg
Всем добра. Уважаемые мастера подскажите новичку ....Baxi EcoFour 24f образовались проблемы с ГВС , зайдя в настройки обратил внимание что F03=02 в инструкции указано "00" "03" "04" с описанием данных значений. Собственно вопрос : может это значение влиять на работу ГВС и что это за значение?

газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке

Добавлено: 26 июл 2023, 09:36
Bahus
У Ecofour (двухконтурной версии) должно стоять F03=00.
Скачайте из местной Аптечки семинарскую тетрадь. На странице 65 найдёте описание и значение F-параметров. Ну и в инструкции на котёл это тоже есть, само собой.
F03=02 это для битермиков. Там логика приготовления ГВС другая абсолютно.
Заодно остальные параметры сверьте с заводскими значениями.

газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке

Добавлено: 26 июл 2023, 10:22
ollg
Bahus, спасибо за ответ. Все параметры соответствуют табличке за исключение этого. Появилась ещё одна плата (86003-4)с выпотрошенным БП , поставил с неё епромку ...снова те же F03=02? плата с такого же котла но с убитым БП. Ещё вопрос если можно ответьте, какова функция епромки (93С46) =хранение установленных параметров (F00-F10)? чистую можно ставить а затем в настройках параметры вводить или там ещё что то хранится?

газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке

Добавлено: 26 июл 2023, 11:32
Bahus
Про ПО меня не спрашивайте. То мне неведомо.
ollg писал(а): 26 июл 2023, 10:22 плата с такого же котла но с убитым БП
Точно с такого же котла? Или это MainFour был?

газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке

Добавлено: 26 июл 2023, 11:39
ollg
Платы совсем одинаковые а вот какой котел ...неведомо думаю никому

газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке

Добавлено: 26 июл 2023, 12:44
Bahus
Ну так они на несколько моделей ставятся. Отсюда и выбор F03. Ну и других параметров тоже.