Страница 1 из 1
Турбонасадку на напольные slim 2300i
Добавлено: 01 авг 2023, 20:59
zeyamen
Прошу помощи у знающих:
Возможно ли подобрать на baxi slim 2300i, напольный атмосферное 2 контурный турбонасадку? Есть проблема с тягой в дымоходе.
Турбонасадку на напольные slim 2300i
Добавлено: 02 авг 2023, 11:14
Bahus
Если есть проблема с тягой в дымоходе, надо решать проблему с дымоходом. Все эти костыли не дело.
А так, пожалуйста. Берёте подходящую по мощности, заказываете переходник, чтобы по диаметру сошлось. Ну и подключаете, схема есть в аптечке.
Если на борту полутурбо стоит двухконтактное реле - его нужно будет заменить на трехконтактное с аналогичными характеристиками срабатывания.
Турбонасадку на напольные slim 2300i
Добавлено: 06 авг 2023, 11:48
zeyamen
Спасибо за ответ. Дымоход невозможно доработать, изменить, заложен в кирнпичный канал, который идет через весь дом на крышу. Дымоход то целый, не засорен, но в жаркую погоду просто нафиг куда то девается тяга. Зимой и когда темп меньше 25 на улице, все ок работает.
Хочу через цоколь вывести доп дымоход для полутурбо протерм пт40, Но вот на счет двухконтактного реле- где взять трех контактное не подскажете? Пожарники вроде сказали согласуют,акт выпишут.
В продаже нашел Протерм только 17 версии с 2 контактным реле...
Турбонасадку на напольные slim 2300i
Добавлено: 06 авг 2023, 12:45
Starik
zeyamen писал(а): 06 авг 2023, 11:48Дымоход невозможно доработать, изменить,
Разгонный участок сделан?
Сразу от котла вверх вертикальный кусок с метр высотой, а потом первое колено (лучше 45 градусов).
Турбонасадку на напольные slim 2300i
Добавлено: 07 авг 2023, 09:43
Bahus
zeyamen писал(а): 06 авг 2023, 11:48
В продаже нашел Протерм только 17 версии с 2 контактным реле
Протерм уже лет пять как на свои насадки двухконтактное ставит.
Трёхконтактное можно другого производителя купить. Да хоть в тех же запчастях Baxi. Можно на Алишке, на Озоне, поди, тоже можно. Ноунеймы всякие. Главное по давлению подобрать такое же, как и в насадке. Ну +/-
Турбонасадку на напольные slim 2300i
Добавлено: 07 авг 2023, 12:16
zeyamen
да, разгонный участок есть, но 70 см, далее два угла по 45 и горизонтальный участок 1 м, далее опять два колена по 45 и вверх 12 м
Турбонасадку на напольные slim 2300i
Добавлено: 07 авг 2023, 19:15
Starik
Горизонталь бы убрать, лучше трубу на 45 градусов из горизонтали повернуть (минус два колена), ведь горизонталь как пробка работает. Тогда, при включении котла, тяга почти сразу будет появляться.
За приточку ни слова не сказано, как с ней дело обстоит.