Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
Максим2310
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2023, 21:30
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi slim 29 квт

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Максим2310 »

Добрый вечер! Помогите пожалуйста подключить термостат Valtek VT AC 707 к котлу baxi slim 1300 in. Дело в том что в котле предусмотрено 2 разъёма для подключения термостата, а в данном термостате 3 разъема ( no, com, nc)
Вложения
passport-VT.AC707.0-1129.pdf
Паспорт прилагаю
(694.12 КБ) 20 скачиваний
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Starik »

Так пригласи специалиста, пусть он тебе подключит. ;)
#2

Автор темы
Максим2310
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2023, 21:30
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi slim 29 квт

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Максим2310 »

Суть форума, что бы специалистами по тыкать?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Starik »

:facepalm: Потрясающе!
Суть головы, что бы в неё есть? :lol:
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения

Сообщение Bahus »

Все подобные термостаты имеют три контакта - коммутация, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Ибо эти термостаты не только на нагрев, но и на охлаждение использовать можно.
И в прикрепленном паспорте схема подключения есть, и описание тоже. И даже пример есть. Только вместо сервопривода у вас котёл.
При снижении температуры воздуха в помещении ниже настроечной,
размыкается контакт NC и замыкается контакт NO
Другими словами - установили 25 градусов, температура в помещении упала ниже - замкнулись контакты COM и NO, котёл включился на нагрев. И будет работать пока термостат не разомкнёт контакты, ну или кто-либо горячую воду включит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отключить ГВС на Baxi slim 1300
    2 Ответы
    1257 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • LMU36 к baxi slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    6 Ответы
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    1077 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Механический термостат baxi
    13 Ответы