Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС

Добавлено: 17 авг 2023, 23:43
AnfiniL
Добрый день, помогите решить проблему. Котел атмосферник Baxi Luna 3 240i, в эксплуатации с 2016 года. Перестала работать модуляция ГВС (судя по логам Зонта 2 недели назад). Как проявляется:
1. Максимальная температура ГВС - 45 градусов.
2. При открытии крана горячей воды котел поджигает на полную и быстро доводит теплоноситель до 45 (по панели) и выключается.
3. Начинает тактовать, подогревая воду и выключаясь.
4. Визуально и на панели пламя горелок максимальное.
5. После закрытия крана, температура теплоносителя показывает 80 градусов (!).

В качестве эксперимента включил контур отопления: модуляция работает (от 0 до 40%), как на панели так и визуально.

В чем может быть проблема и как ее починить? Датчик температуры ГВС? Забитый теплообменник ГВС? Плата? Спасибо.

Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС

Добавлено: 18 авг 2023, 10:32
AnfiniL
В дополнение, с утра попробовал включить кран ГВС, немного приоткрыв и модуляция на таком режиме заработала. При полностью открытом кране - перегрев, полная мощность горелки и тактование.

Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС

Добавлено: 18 авг 2023, 12:01
Starik
Показания А06 при модуляции на панели и в реальности (замер из крана ведро+секундомер), это про "с утра попробовал... немного/много" (как меняется значение А06 и в ведро).
И просто замер, когда кран на всю, ведром и показания А06.

Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС

Добавлено: 20 авг 2023, 13:40
AnfiniL
Промывка датчика температуры ГВС и вторичного теплообменника решила проблему. Сейчас модуляция горелки работает на всех объемах протока воды.