Страница 1 из 2
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 11:25
Aleks--1987
Здравствуйте у меня котел Baxi экофоор 24 ф ему лет 10 уже! Вопрос такой начал подключать отопление давление подписал в системе до 2, но через пару дней давление снизилось до 1.7!потом отключил отопление и давление вернулось до 2! В чем может быть проблема подскажите пожалуйста???
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 14:47
Starik
Aleks--1987 писал(а): 02 сен 2023, 11:25потом отключил отопление и давление вернулось до 2
Поясни.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа.
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 15:48
Aleks--1987
В общем на ночь включил отопление подписал давление до 2, утром давление уже было 1.7! Решил отопление отключить на день и через некоторое время давление вернулось к 2?!
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 15:56
Starik
Aleks--1987 писал(а): 02 сен 2023, 15:48Решил отопление отключить...

Это как понимать?
Ну не видно отсюда как и чем ты это делаешь.

Понятие-то (отключил) растяжимое ...

Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 16:02
Aleks--1987
Когда котел работает в режиме зима то давление на котле падает как только отключаю и оставляю только ГВС давление обратно поднимается через некоторое время!
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 18:17
Starik
Aleks--1987 писал(а): 02 сен 2023, 16:02Когда котел работает в режиме зима...

Хорошо, что так просто (без перекрытия кранами и т.п.).
Объяснение может быть только одно - в системе отопления воздух. Этот воздух "работает" на сжатие при циркуляции и "распрямляется" после того, как давление напора на него ослабевает (газы умеют сжиматься). Жидкость умеет сжиматься, но очень незначительно, поэтому малейшая потеря объема приводит к заметному падению давления (в замкнутом пространстве/объёме).
Почему
Aleks--1987 писал(а): 02 сен 2023, 16:02... обратно поднимается через некоторое время!
Наверное потому, что воздушный мешок "спрятан" за отверстием (за закисшим грязью участком) небольшого сечения, поэтому "распрямляется" неспеша.
Смотри, думай, анализируй и стравливай (выгоняй) воздух из системы отопления.
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 19:24
Aleks--1987
Я радиаторы и трубы промывал, даже каждый радиатор снимал и промывал! Потом ставил обратно и стравливал воздух!!! Вчера я перед тем как включить отопление также стравливал воздух в одном из радиаторов воздух был!! И ещё на втором этаже у нас разветвления идёт в одну сторону 2 радиатора в другую 4, где 4 радиатор он вообще плохо греет даже если стоит 60 градусов он наощупь градусов 35!
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 22:45
Starik
Воздух из системы надо выгонять, тем более что всё разбиралось. Ищи способы.
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 22:58
ivanov530
Aleks--1987 писал(а): 02 сен 2023, 19:24
4 радиатор он вообще плохо греет
а эти 4 радиатора не последние в системе?
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 02 сен 2023, 23:50
Aleks--1987
Да я сам не могу понять какие последние! Потому как от котла идёт от основной трубы сразу на 3 направления!! Первое сразу по первому этажу сразу из основной трубы где у нас 4 радиатора! Потом на втором этаже сразу идёт развилка на две стороны от основной трубы! С одной стороны 2 радиатора с другой 4 радиатора!!!
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 04 сен 2023, 18:26
Bahus
Starik писал(а): 02 сен 2023, 18:17
в системе отопления воздух
100500%. других вариантов не могу придумать.
Погоняй отопление, потом ещё пробегись по радиаторам. Проверь котловой воздухоотводчик, открыт ли?
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 18:23
Aleks--1987
Подскажите тогда как все таки правильно выгонять воздух из радиаторов? И не понял про воздухоотводчик он у меня всегда закрытый,открывал только когда систему отопления наполнял водой!
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 18:28
RADAR
Aleks--1987 писал(а): 09 сен 2023, 18:23
Подскажите тогда как все таки правильно выгонять воздух из радиаторов?
воздухоотводчиками радиаторов...
Отправлено спустя 29 секунд:
Aleks--1987 писал(а): 09 сен 2023, 18:23
И не понял про воздухоотводчик он у меня всегда закрытый
который?
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 18:32
ivanov530
Aleks--1987 писал(а): 09 сен 2023, 18:23
Подскажите тогда как все таки правильно выгонять воздух из радиаторов?
тут вам RADAR подсказал)
Aleks--1987 писал(а): 09 сен 2023, 18:23
И не понял про воздухоотводчик он у меня всегда закрытый,открывал только когда систему отопления наполнял водой!
Если вы про тот, что установлен в котле - он должен быть постоянно открытым!)
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 18:44
Aleks--1987
В первый раз слышу что котловой воздухоотводчик должен быть открытым

И про радиаторы я уже выше писал что не известно какой последний это раз,во вторых на всех сразу проверять на наличие воздуха и только потом подпитывать? Или по одному радиатору? И проверять на холодном отопление или когда работает отопление
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 18:49
RADAR
Aleks--1987 писал(а): 09 сен 2023, 18:44
В первый раз слышу что котловой воздухоотводчик должен быть открытым
если в системе не откуда взяться газам, то закрыт...но я редко вижу системы, сделанные по фэншую...
Aleks--1987 писал(а): 09 сен 2023, 18:44
Или по одному радиатору? И проверять на холодном отопление или когда работает отопление
как удобней...

Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 19:01
Aleks--1987
Вот вчера утром давление в системе было где-то 1,7 отопление выключено только ГВС, когда включил горячую воду давление стало 2 )) И как понять ?
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 19:07
RADAR
А что беспокоит то?
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 19:09
ivanov530
Aleks--1987 писал(а): 09 сен 2023, 18:44
И проверять на холодном отопление или когда работает отопление
проверять лучше на горячую.... Батарея тёплая - воздуха в ней нет. Холодная - воздух в ней есть. Зачастую, батареи наполовину холодные
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 19:27
Aleks--1987
Кстати по этому же котлу вопрос на засыпку)))?причину нашел точнее не я за 3 минуты)!вопрос такой давление ты котле падало то поднималось само по себе то до 1 упадет то до 3 подниматься в течении 1 минуты??)) В чем причина?
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 19:31
RADAR
Встречный вопрос - давление воздуха в расширбаке какое?))))
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 19:37
Aleks--1987
Кстати расширительный бак протек так как через ниппель вода шла но дело не в этом)))
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 19:40
RADAR
Может и не в этом

отсюда ж не видно..
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 19:47
Aleks--1987
Дам подсказку давление в накопительном баке включается от 1 до 3 атмосфер
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Давление в котле и в накопительном баке одинаковое)
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 20:01
RADAR
Судя по дурацкому описанию - причина видимо такая же

гадать смысла нет...

Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 20:06
Aleks--1987
Какая именно причина такая же?))то что воздух в системе?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Нет не в этом дело)))
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Сразу скажу дело в котле и что часто выходит из строя из за воды)
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Что никто не знает и не догадывается?
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 20:19
RADAR
Не никто...ответ в студию..

Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 20:20
Aleks--1987
Вторичный теплообменник
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
В общем он был пробит внутри!
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 20:23
RADAR
Да я сразу так и понял...этож ваще очевидно...

Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 09 сен 2023, 20:28
Aleks--1987
Кому то очевидно а я в интернете информации не нашел вызывал спецов по Baxi они сказали поменять кран подпитки и все! А тут обычный парень с Авито пришел объяснил ситуацию он сразу снял вторичный теплообменник при мне показал что дыра там даже на листе бумаге объяснил и показал что за что отвечает и почему так вышло)