Baxi Ampera по opentherm

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
LazyDev
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 ноя 2022, 08:50
Откуда: Москва
Мой котел: eco nova 24f
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение LazyDev »

Добрый день

Есть проблема с подключением ampera по opentherm - отвечает INVALID на установку температуры:

Код: Выделить всё

[INFO] Setting heating temp = 46 
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  1   Status: INVALID
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  2   Status: INVALID
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  3   Status: INVALID
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  4   Status: INVALID
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  5   Status: INVALID
Запись происходит в ID 1. Тот же софт прекрасно работает с Baxi eco nova.
Пробовал писать в ID 57, ID 8, тоже прилетает invalid. Member ID устанавливаю такой же, как у котла.
При этом на запросы ID 17, 25 отвечает корректно. Т.е. складывается впечатление, что котел блокирует управление.

Вроде протокол должен быть стандартный, в какую сторону копать?

Отправлено спустя 4 часа 14 минут 13 секунд:
В общем, дело оказалось в member id. "Спасибо" разрабам baxi за отсутствие документации.

Если кому-то поможет, то подходящие member id: 4, 260, 516, 772, 1028 и обязательно ID 14 устанавливать в 100% после включения.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение Starik »

LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28"Спасибо" разрабам baxi за отсутствие...
Это ж Италия, чего ты клокочешь... :rofl:
#2

Автор темы
LazyDev
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 ноя 2022, 08:50
Откуда: Москва
Мой котел: eco nova 24f
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение LazyDev »

Starik писал(а): 03 сен 2023, 11:40
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28"Спасибо" разрабам baxi за отсутствие...
Это ж Италия, чего ты клокочешь... :rofl:
Да какая Италия, в России их делают :)
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): 03 сен 2023, 11:40 Это ж Италия, чего ты клокочешь...
Это Красноярская Зота 8-)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение Starik »

Значит в ту сторону бухтеть надо. :)
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение Bahus »

Но так-то спасибо. Может кому понадобится. Странная история вообще-то. Вроде таких проблем не было
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение tsv63 »

LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 Если кому-то поможет, то подходящие member id: 4, 260, 516, 772, 1028 и обязательно ID 14 устанавливать в 100% после включения.
Что значит подходящий?
Зота и Baxi Ampera работают с OpenTherm Protocol Specification: 2.2, что можно увидеть в id: 125[Slave Version]. Откуда взялись id: 260, 516, 772, 1028?
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 Запись происходит в ID 1...
Пробовал писать в ID 57, ID 8, тоже прилетает invalid...
При этом на запросы ID 17, 25 отвечает корректно...
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 В общем, дело оказалось в member id.
Так, всё же, каким ID котёл то управляется??? Дело в каком ID???
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#7

Автор темы
LazyDev
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 ноя 2022, 08:50
Откуда: Москва
Мой котел: eco nova 24f
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение LazyDev »

tsv63 писал(а): 04 сен 2023, 21:10
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 Если кому-то поможет, то подходящие member id: 4, 260, 516, 772, 1028 и обязательно ID 14 устанавливать в 100% после включения.
Что значит подходящий?
Зота и Baxi Ampera работают с OpenTherm Protocol Specification: 2.2, что можно увидеть в id: 125[Slave Version]. Откуда взялись id: 260, 516, 772, 1028?
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 Запись происходит в ID 1...
Пробовал писать в ID 57, ID 8, тоже прилетает invalid...
При этом на запросы ID 17, 25 отвечает корректно...
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 В общем, дело оказалось в member id.
Так, всё же, каким ID котёл то управляется??? Дело в каком ID???
Да вы и сами прекрасно знаете, у вас же в прошивке ампера поддерживается. В ID2:LB (Master MemberID Code) нужно писать один из ID выше. Насколько понимаю, ПО котла ограничивает список вендоров, которые могут быть мастером.
Просто в большинстве реализаций обычно в master member id пишут slave member id, т.е. member id котла, который читают из ID 3.
Подходящий - значит, что с этим master member id котел позволяет им управлять, а не только мониторить.
#8
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение tsv63 »

Я ему про Фому, а он про Ерёму... :facepalm:
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#9

Автор темы
LazyDev
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 ноя 2022, 08:50
Откуда: Москва
Мой котел: eco nova 24f
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Baxi Ampera по opentherm

Сообщение LazyDev »

Читайте внимательнее, все уже разжевано
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2219 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
    pronix » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    17 Ответы
    1546 Просмотры
    Последнее сообщение ДмитрийМСК
  • Не работает OpenTherm на Baxi Ampera 14
    bent533333 » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1282 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2435 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • Baxi Ampera 12 автомат
    popinguika » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    1587 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции