Страница 1 из 1

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 14 сен 2023, 01:50
Emil
Всем здравствуйте уважаемые форумчане. Новый котел baxi duo tec compact 1.24 подключен с бойлером косвенного нагрева. Заметил такой момент: вот сейчас ГВС стоит 50 градусов, а отопление 30 градусов, при опускании температуры ГВС, включается горелка начинает греть на максимальной температуре (в районе 80 градусов) и выключает (я так понимаю доходит до условных 50 градусов выставленных, может чуть больше и выключается). В этот момент когда греет ГВС, отопление тоже греется. Если включить режим отопления только, такого не замечается. Как только остужаются батареи, котел начинает греть так скажем плавно, около выставленной температуры. Но с ГВС температура на максимума поднимается при нагреве.

Вопрос 1: нормальная ли это работа котла? Когда выставляешь температуру 50 градусов, температура падает он начинает греть на максимуме. Я думал что принцип работы немного другой. Мол, условно стоит 50 градусов, падает до 40 он подогревает до 60 плюс минус. А тут аж на максимуме греет. Хотя отопление не по такому принципу греет. Возможно ли это из-за датчика температуры который идет от котла к бойлеру? Может он бракованный?

И вопрос 2: почему греется отопление? Много информации по трехходовому клапану, но котлу и года нет.

Заранее благодарю за информацию.

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 14 сен 2023, 10:04
Starik
Emil писал(а): 14 сен 2023, 01:50почему греется отопление? Много информации по трехходовому клапану, но котлу и года нет.
Для этого есть гарантия, надо вызывать специалиста. Но может и СО собрана криво (не сильно реже трехходового встречается).
Относительно ГВС - всё так и работает, задача котлу стоит - быстрее бочку нагреть.

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 14 сен 2023, 11:49
Bahus
Жутко сумбурно написано.
1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что?
2. Внешние насосы есть?
3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681-
4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим, начинает с 45, догревает до 55. Само собой есть инерционность, поэтому диапазон может быть расширен.
5. Схемку бы увидеть. Хотя бы на коленке нацарапанную.

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 14 сен 2023, 23:34
Emil
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 3 секунды:
Bahus писал(а): 14 сен 2023, 11:49 Жутко сумбурно написано.
1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что?
2. Внешние насосы есть?
3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681-
4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим, начинает с 45, догревает до 55. Само собой есть инерционность, поэтому диапазон может быть расширен.
5. Схемку бы увидеть. Хотя бы на коленке нацарапанную.
Друзья, еще раз всем добрый вечер. Написано наверное сложно, но кое как в кучу собрал мысли))
Я понял в чем проблема, вообщем у меня стоит циркуляционный насос сразу на подаче из котла, он видимо настолько мощный что тянет воду и в батареи (я так понял). Я его сейчас отключил и все стало отлично работать. Так уж собрали мастера..
А как я понял что в батареи идет, так когда греется вода в бойлере, так сразу батареи становятся горячими что аж трогать невозможно. Сейчас тфу тфу тфу все хорошо.
Заметил еще такую проблему что обратку змеевика бойлера подключена к подпитке (слева от обратки). Я как понял это тоже не правильно.
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что циркуляционный насос надо ставить на обратку? Буду переделывать, как раз обратки все в одну (батареи и змеевика бойлера) и насос сразу переделаю на обратку.

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 15 сен 2023, 10:00
Bahus
Emil писал(а): 15 сен 2023, 01:56 Заметил еще такую проблему что обратку змеевика бойлера подключена к подпитке (слева от обратки)
Неправильно. В принципе можно и так, но там перемычка с никаким диаметром. Плохая циркуляция по контуру будет. Обе обратки должны собираться под котлом обычным тройником.
Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь. Это так не делается.
Кроме насоса теплых полов, разумеется. Его оставляем

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 15 сен 2023, 10:28
Starik
Bahus писал(а): 15 сен 2023, 10:00Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь.
Есть более гуманные предложения: отдать недругу; продать через Авито; сдать в металлолом. На вырученные средства устроить праздник торжества здравого смысла. :rofl:
Emil писал(а): 15 сен 2023, 01:56я правильно понимаю что циркуляционный насос надо ставить на обратку?
От перемены мест слагаемых, сумма не изменяется - этому же в школе должны учить... :) Дополнительные насосы устанавливаются после гидрострелки и, как выше было сказано, на теплый пол. ;)

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 16 сен 2023, 11:14
Emil
Bahus писал(а): 15 сен 2023, 10:00
Emil писал(а): 15 сен 2023, 01:56 Заметил еще такую проблему что обратку змеевика бойлера подключена к подпитке (слева от обратки)
Неправильно. В принципе можно и так, но там перемычка с никаким диаметром. Плохая циркуляция по контуру будет. Обе обратки должны собираться под котлом обычным тройником.
Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь. Это так не делается.
Кроме насоса теплых полов, разумеется. Его оставляем
Благодарю за ответы!)
Насос поставили потому что думали что не будет хватать насоса бойлера. Так как дом в два этажа в сумме 140 квадратов (думали верхние этажи не будет хорошо прогревать со встроенным насосом). Сейчас еще и гараж построили, к ней теплотрасса идет, гараж 60 квадратов. Гидрострелки нет у меня.

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Starik писал(а): 15 сен 2023, 10:28
Bahus писал(а): 15 сен 2023, 10:00Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь.
Есть более гуманные предложения: отдать недругу; продать через Авито; сдать в металлолом. На вырученные средства устроить праздник торжества здравого смысла. :rofl:
Emil писал(а): 15 сен 2023, 01:56я правильно понимаю что циркуляционный насос надо ставить на обратку?
От перемены мест слагаемых, сумма не изменяется - этому же в школе должны учить... :) Дополнительные насосы устанавливаются после гидрострелки и, как выше было сказано, на теплый пол. ;)
Благодарю за ответ)
Надеюсь одного насоса котла хватит на все это дело)

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 16 сен 2023, 13:13
Starik
Emil писал(а): 16 сен 2023, 11:15Надеюсь одного насоса котла хватит на все это дело)
Если решишь, что не хватает, установишь гидрострелку и после неё насосов... немножко :)

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 16 сен 2023, 16:49
Emil
Starik писал(а): 16 сен 2023, 13:13
Emil писал(а): 16 сен 2023, 11:15Надеюсь одного насоса котла хватит на все это дело)
Если решишь, что не хватает, установишь гидрострелку и после неё насосов... немножко :)
Без гидрострелки, получается циркуляционный насос мешает работать встроенному насосу?

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 16 сен 2023, 20:38
Starik
Ну ты же сам убедился, что просто (без гидрострелки) дополнительный насос разрушает гидравлику работы котла с бойлером. ;)

Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24

Добавлено: 17 сен 2023, 00:10
Emil
Starik писал(а): 16 сен 2023, 20:38 Ну ты же сам убедился, что просто (без гидрострелки) дополнительный насос разрушает гидравлику работы котла с бойлером. ;)
Благодарю за ответы :yes: