Страница 1 из 1

настройка параметра f 08

Добавлено: 15 сен 2023, 08:01
konstantin 13
подскажите,имеется дом 80 кв.м котел бакси экофор 24 ,интересует настройка мощности параметр F 08 под мою площадь.сколько выставить процентов?с учетом теплопотерь и т.д.дом средней утепленности старого фонда.

настройка параметра f 08

Добавлено: 15 сен 2023, 10:23
Bahus
Можно от 0 до 30 для начала поставить. Это минимальная мощность в 9 кВт будет. Если не будет справляться - можно добавлять.
в Семинарской тетради на странице 69 есть таблица с примерным соотношением %-мощность. Можно её использовать.

настройка параметра f 08

Добавлено: 15 сен 2023, 13:01
konstantin 13
Я поставил 40%, а на гвс это как то отражается

настройка параметра f 08

Добавлено: 15 сен 2023, 16:27
Bahus
Максимальная мощность по отоплению - F08
Максимальная мощность по ГВС - F09
Это разные настройки