Страница 1 из 1

Настройка мощности Baxi eco4s 10f

Добавлено: 15 сен 2023, 22:33
Igor-dok
Здравствуйте.
Частный дом, площадь 100 квадратов.
Отопление через теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором.
При включении котла, работает пару сек, быстро нагревает воду , но полы еле теплые, радиаторы так же.
Включается, сек 7-10 работает и выключается.
Если включить только один контур, например только пол гостиной, постепенно прогреет.
Подскажите, параметры стоят заводские, F08 значение 00, F09 значение 100.

Настройка мощности Baxi eco4s 10f

Добавлено: 16 сен 2023, 09:50
Starik
Igor-dok писал(а): 15 сен 2023, 22:33Включается, сек 7-10 работает и выключается.
Это намек на то, что циркуляция в СО плохая (очень плохая). Не в параметры котла надо лезть, а разбираться с СО, к примеру, почистить фильтр (в частности поз.5 рис.17, на стр.27 инструкции). Как это делать расписано в разделе 30, рис. 16. Там всё достаточно подробно расписано. Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf

Настройка мощности Baxi eco4s 10f

Добавлено: 16 сен 2023, 10:01
Igor-dok
Вряд ли уже фильтр забит, система работает всего 3 месяца. Но все равно проверю, мало ли. Спасибо за совет

Настройка мощности Baxi eco4s 10f

Добавлено: 16 сен 2023, 12:12
KUR33
Igor-dok писал(а): 16 сен 2023, 10:01 система работает всего 3 месяца.
Как раз в это время к фильтрам особое внимание нужно, т. к. из радиаторов. труб всякая "технологическая" грязь вымывается

Настройка мощности Baxi eco4s 10f

Добавлено: 17 сен 2023, 10:43
Igor-dok
Понял. Буду проверять