Страница 1 из 1
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 20 сен 2023, 17:45
dimulcha
Добрый день. Помогите с консультацией Baxi ecofour 24f. На гвс выставлено 44 градуса. При открытии смесителя горячей воды на полную, горелка набирает 44 и гаснет, потом снова загорается, ошибок нет при этом. Если открыть кран наполовину , то горелка не гаснет. Что может быть? Вторичный теплообменник снимал , кипятил в лимонной кислоте, грязь была, но не много. Не знаю куда копать уже. Толи в сторону дымоудаление, не справляется к примеру вентилятор, хотя крутит нормально, лопасти на месте, дымоход - 2 метра , разобрал собрал, мусора особо нет. Или может плата , конденсаторы перепаял. Или может вторичный теплообменник, с виду чистый , но может известь внутри не дает тепло воде. Подскажите пожалуйста, у кого подобное было.
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 21 сен 2023, 09:43
dimulcha
Одну еще штуку проверил. Всё проверял и работало при открытой крышке, если крышку закрыть, то ошибка e03. Получается не хватает воздуха .Вентилятор получается или дымоход?
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 21 сен 2023, 09:57
Bahus
Или реле давления воздуха. Но, скорее те, что вы указали. Длина дымохода какая? сколько поворотов? Стыки нормально смонтированы? Уплотнения не порваны?
Крыльчатка вентилятора должна "от руки" выбегать 10-15 оборотов. И не должно быть очевидных подклиниваний.
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 21 сен 2023, 10:06
dimulcha
Дымоход два метра , прямой. Сегодня попробую разобрать , оставить одну секцию и проверить. Вентилятор вроде крутится , количество оборотов не считал. Сегодня попробую снять почистить, смазать. А реле давления воздуха где находится?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Еще сборник конденсата лопнул в месте подключения , перемотал пока и так подключил, вроде герметично. Это соединение может такую ошибку выдавать?
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 21 сен 2023, 10:46
Bahus
Конечно может. И скорее всего будет.
Через этот конденсатосборник и силиконовую трубку и подключено реле давления. При включении вентилятора в этой трубке должно создаваться разрежение и контакты реле замыкаются. Тем самым котёл видит, что вентилятор включился штатно и с дымоудалением всё в порядке. А если свищ наружу, то и разрежение не создастся. Соответственно и реле не сработает.
На время экспериментов конденсатосборник можно убрать, подключив трубку напрямую к патрубку Вентури вентилятора. Если дотянется, конечно.
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 21 сен 2023, 10:56
dimulcha
Понял, спасибо за информацию. Пойду проверю без сборника.
Отправлено спустя 50 минут 34 секунды:
Вроде помогло, спасибо. Буду заказывать сборник конденсата.
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 21 сен 2023, 14:05
Bahus
Можно обычный топливный фильтр от классики поставить. Эффект тот же будет.
А с первоначальной проблемой-то что? нормализовалось ГВС?
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 21 сен 2023, 16:01
dimulcha
C ГВС все равно непонятности . С приоткрытой крышкой работает, прикручиваю если, то отключается.
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 21 сен 2023, 16:49
Bahus
Да, скорее всего газообмен плохой. Закройте крышку и приоткройте один из верхних лючков. Если будет стабильно работать, тогда с дымоходом какая-то беда, скорее всего.
Можно, на всякий случай ещё достать из выхода вентилятора трубку Вентури (куда силиконовая трубка подключается. Оценить её загрязнение, потерю геометрии, может быть подплавилась.
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 22 сен 2023, 09:24
dimulcha
Открыл одну заглушку наверху и с открытой заглушкой ГВС работает без отключений. Буду значит смотреть дымоход.
Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 24 сен 2023, 21:32
dimulcha
перебрал дымоход , закрыл заглушку, пока вроде нормально. Спасибо за советы.