Страница 1 из 1
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 10:09
Buch
Добрый день.
Стоит Baxi slim 1.300 in, подключен бойлер косвенного нагрева на 100 литров(не Baxi).
В гильзу бойлера установлен термодатчик Baxi, на обратке из бойлера в котел стоит циркуляционный насос 20х40.
В летнем режиме видимо мощность котла завышена, поэтому он в процессе нагрева бойлера нагревается до 80 градусов и выключается, после отключения котла насос ГВС работает еще порядка 1,5-2 минуты и тоже выключается. Как увеличить время работы насоса ГВС? Если бы он поработал хотя бы минут 5-7 то за счет нагретого котла, вода успевала бы нагреться в бойлере и повторного включения котла не потребовалось, да и температура бы в котле выровнялась.
А так когда водоразбор большой, за один цикл включения котла бойлер нагреться не успевает, а температура в котле уже под 90. Котёл отключается, затем отключается насос ГВС и не включается пока температура в котле не упадет. А как она упадет если нет циркуляции и ей просто некуда деться.
Может есть настройка времени работы насоса ГВС после выключении котла?
Памагииитеее.

Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 11:08
Starik
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 11:34
Bahus
Так а в бочку-то вы какую температуру запросили?
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 11:51
Buch
В бочку 55-60 градусов.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Starik, Инструкция на стр. 26, раздел 13 - эти настройки регулируют работу котла на отопление, к ГВСу как я понимаю они не относятся. Этот переключатель стоит в положении по умолчанию. То есть все выключены, D.РОМРА - ON.
Отправлено спустя 52 минуты 6 секунд:
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 11:34
Так а в бочку-то вы какую температуру запросили?
Хотелось бы что бы на выходе из бойлера была температура 55-60 градусов.
В процессе чтения инструкции появилась мысль понизить производительность котла, но непонятно, понижение мощности скажется как на отоплении так и на ГВС или на ГВС эта настройка не влияет?
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 13:28
Bahus
Ну так котёл эту температуру и будет греть 80 градусами примерно. В чём вопрос-то? Он останавливается не догрев бочку до заданной или что?
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 13:45
Buch
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 13:28
Ну так котёл эту температуру и будет греть 80 градусами примерно. В чём вопрос-то? Он останавливается не догрев бочку до заданной или что?
Да, он останавливается и не включается до тех пор пока температура в котле не упадет.
А в это время идет забор из бойлера и вода в нем еще больше остывает.
Затем круг повторяется. Котел запустился, в это время в баке вода уже 35 градусов, он ее нагрел градусов до 40, сам за это время нагрелся до 80 и остановился.
Если бы насос ГВС продолжал работать, то он бы и тепло из котла забрал и температура быстрее упала и котел запустился.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если такой функции у котла нет, то придется релюшку придумывать. Которая на летнем режиме котла и выключении насоса ГВС, подавала бы на него питание.
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 15:55
Bahus
Хм. А чего у вас с теплосъёмом на змеевике? Похоже что теплоноситель не отдаёт тепло в бочку. Других вариантов я не вижу.
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 16:59
RADAR
Buch писал(а): 22 сен 2023, 13:48
Если такой функции у котла нет, то придется релюшку придумывать. Которая на летнем режиме котла и выключении насоса ГВС, подавала бы на него питание.
колхозь...

Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 18:56
Starik
Правильно так: колхозЪ
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 22 сен 2023, 21:19
Buch
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 15:55
Хм. А чего у вас с теплосъёмом на змеевике? Похоже что теплоноситель не отдаёт тепло в бочку. Других вариантов я не вижу.
Да ктож эго знает. Как его(теплосъем) замерить или высчитать?
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 23 сен 2023, 14:34
Buch
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 15:55
А чего у вас с теплосъёмом на змеевике?
Вот что нашел в паспорте бойлера, бойлер к стати Royaltermo RTWX-F 100.Площадь теплообменника 0.54 м2, Номинальная тепловая мощность теплообменника при температуре теплоносителя 85 градусов 24кВт.
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добавлено: 25 сен 2023, 09:30
Bahus
Если есть технологический лючок внутрь бочки - сливать, открывать, смотреть состояние змеевика.
Замерить температуру на подаче и обратке змеевика. Контактным термометром, пирометром. Ну хоть +/- дельту выяснить.