Добрый день,
подскажите в чем может быть ошибка
котел eko nova 24f
слил воду из отопления и залил теплоноситель
при работе отопления все хорошо (греет)
нигде подтеков нет

но стоит открыть горячую воду идет запах теплоностителя и пена примерно 2 минуты
потом идет чистая горячая вода примерно 1.5 минуты затем опять с пеной и запахом
и так по кругу
иногда вода зеленого цвета с пеной (теплоноситель зеленый)

трехходовый клапан работает (шток ходит) (но не уверен что доконца)
снимал весь клапан если руками шток переключать и дуть то переключение работает нормально
из ошибок только f37 низкое давление (в истории ошибок тольк f37)
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

пена каждые 2 минутты после теплоностителя

Сообщение Starik »

wins писал(а): 02 окт 2023, 21:09трехходовый клапан...
Да при чем тут клапан, если это вторичный теплообменник прохудился! Покупай и устанавливай новый.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

пена каждые 2 минутты после теплоностителя

Сообщение Bahus »

Я бы поставил на пропускающий вентиль подпитки. Хотя может и теплообменник, да. В целом вариантов-то всего два.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Baxi eco перезагружается каждые три секунды
    Evgenyi » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    128 Просмотры
    Последнее сообщение Evgenyi

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей