не регулируется температура ТН с baxi connect+
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Господа, добрый день! Целый месяц мучаюсь с настройкой приложения! Уверен, что где что не включил... Вот что у меня происходит: Подключил в загородный дом газовое отопление и чтобы следить за ним купил и подключил baxi connnect +. Подключил через OpenTherm. В доме также есть датчик температуры воздуха и датчик уличной температуры. На котле выставлена температура 50 градусов.
Проблема в том что в приложение выставил температуру воздуха +15. И когда температура понижается котел включается и нагревает теплоноситель до +80! Пробывал настраивать через ПЗА, рисовал свою "кривую".. Но тоже не помогает, только при ПЗА он греет до +67, а для конденсационного котла это тоже много.
Будьте добры подскажите в какую сторону грести...
Проблема в том что в приложение выставил температуру воздуха +15. И когда температура понижается котел включается и нагревает теплоноситель до +80! Пробывал настраивать через ПЗА, рисовал свою "кривую".. Но тоже не помогает, только при ПЗА он греет до +67, а для конденсационного котла это тоже много.
Будьте добры подскажите в какую сторону грести...
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
vieri63, ограничьте максимальную температуру теплоносителя в настройках цифровой шины приложения.
По поводу ПЗА, выберите поочереди крайние кривые из существующих, поймете, в какуб сторону двигать, возможно вы не так читаете график.
По поводу ПЗА, выберите поочереди крайние кривые из существующих, поймете, в какуб сторону двигать, возможно вы не так читаете график.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
lexusavto, прилагаю скриншоты с приложения. ПЗА я читаю верно. Так baxi connect + на все реагирует верно, вот только в этом проблема
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
vieri63,
В цифровой шине поставьте минимальная температура 50, максимальная 58. У вас расчетная 0, и выше 5 градусов похоже и не поднимается. Такое чувство, что у вас как датчик улицы задан датчик из помещения. Дайте скрин окна с настройкой датчиков.
Добавьте на второй график температуру ПЗА.
В цифровой шине поставьте минимальная температура 50, максимальная 58. У вас расчетная 0, и выше 5 градусов похоже и не поднимается. Такое чувство, что у вас как датчик улицы задан датчик из помещения. Дайте скрин окна с настройкой датчиков.
Кривая должна быть восходящей, почему она у вас около 0 градусов переламывается? Выберите одну из штатных кривых.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
lexusavto, поставил я "его кривую пза". Там минимальная температура ТН 20 градусов поэтому я установил +15. Направляю скрины по датчикам
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
не регулируется температура ТН с baxi connect+
А предположить, что этот минимум не просто так установлен желания не возникло?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
vieri63, понятно. Рекомендация настроить устройство управлять на самом простом сценарии, не загонять его за рамки алгоритма работы. Когда получится, пытаться настраивать под себя. Сделали шаг, посмотрели денёк как работает, если что откатились, дальше следующий параметр. Для начала выключите ПЗА вообще (и псевдорелейный режим если включен) и посмотрите на логику работы регулирования, сколько будет целевая t ТН и как котел ее отрабатывает. Дальше с блокнотиком по одному параметру адаптируйте.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Starik, конечно я задумывался и примерную логику понял. Установка этих температур даёт только , то что ПО сравнивает значения фактические с заданным. И если фактическое выходит за рамки, то на дисплеи значения красятся в красный цвет.
У меня проблема же, что по графику ПЗА котел не хочет работать.... как будто где имеются корректировки!
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вот сейчас стоит такая "кривая пза" , а котел греет по своему алгоритму...
Отправлено спустя 15 минут 3 секунды:
lexusavto, поверьте мне. В технике я далеко не новичок, но тут где то есть какая простая надстройка...
Если ставить регулировка по воздуху (без пза) котел греет ТН до 80! , если ставишь регулировка по ТН то котел отрабатывает чётко( сколько ставишь температуру на тн, столько и держит), но мне это не подходит , т.к. идёт перерасход газа ( дом использую только под выходные, а так в будни устанавливаю температуру +15 ) и только режим регулировки по воздуху с ПЗА более менее снижает температуру ТН, но не финта котел не хочет отрабатывать "кривую" ...
У меня проблема же, что по графику ПЗА котел не хочет работать.... как будто где имеются корректировки!
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вот сейчас стоит такая "кривая пза" , а котел греет по своему алгоритму...
Отправлено спустя 15 минут 3 секунды:
lexusavto, поверьте мне. В технике я далеко не новичок, но тут где то есть какая простая надстройка...
Если ставить регулировка по воздуху (без пза) котел греет ТН до 80! , если ставишь регулировка по ТН то котел отрабатывает чётко( сколько ставишь температуру на тн, столько и держит), но мне это не подходит , т.к. идёт перерасход газа ( дом использую только под выходные, а так в будни устанавливаю температуру +15 ) и только режим регулировки по воздуху с ПЗА более менее снижает температуру ТН, но не финта котел не хочет отрабатывать "кривую" ...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Пульт дистанционного управления есть?
К слову, емнип, это устройство нельзя просто взять и отключить от этого котла, последствия будут для платы, а может путаю и это к Платинумам относится... Это к тому, что резких движений лучше не делать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Не. У этого нет. Это как Eco4S, только у конденсационников
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Попробуйте выключить ПЗА и настроить в цифровой шине минимальную 40 и максимальную температуру теплоносителя на 50 градусов? Он у вас по температуре в помещении продолжит термостатировать. Как будет работать.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Упс, а кто ни будь обратил внимания на расчётную температуру теплоносителя, на прилагаемых ТС графиках? Почему она 0 и откуда котёл берёт себе уставку для ТН?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
tsv63,
именно поэтому предлагаю для начала добиться адекватной расчетной температуры, а потом уже плясать с настройкой.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Сделал я это вчера . Итог: при достижении +15, котел включился и нагнал мне ТН 80 (как и было изначально).
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Да , я это наблюдаю... Только вопрос один.. Где этот параметр найти в приложении... За целый месяц я выучил приложение и настройки этого режима нет. Причем прошу отметить, что в скринах я показываю, что я установил ограничение ТН +58.. Но котел отказывается этот параметр отрабатывать....
P.S. С этой проблемой я дошел до головной боли и готов предоставить логин/пароль..
Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
Вот сейчас у меня такие параметры в разделе "отопления"
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Пробежал по теме и нигде не увидел какое значение Р10 выставлено. Может с этого параметра надо начинать?
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Starik, согласно руководству по эксплуатации на baxi connect+ параметр Р10 ставится "00"
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
ну с устройством шла книжка как подключать. И там было написано выставить "00". А что Вас смущает? Или как Вы думаете должно быть ?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
tsv63, я тоже не верю. Но что-то где я не включил или включил... поэтому тут и спрашиваю куда грести
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Не знаю.
А что с параметром Р67? А какой протокол в baxi connect+, там есть выбор? А почему бы не ограничить температуру отопления до 45 градусов?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
А, ты догадайся... Всё, что известно, что-то подключено к чему-то, как-то...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
И так Господа, спасибо всем кто был к моей проблеме небезразличен! Оказывается близок был Starik... Может он и знал о проблеме и просто намекнул.. не знаю .. Бог с ним. Самое главное я решил проблему и оказывается я нашёл ошибку в паспорте на baxi connect +!
И так у кого такая же проблема на котлах типа моего проблема кроется, что параметр Р10 нужно ставить "02" , а никак у них указано "00" и будет Вам счастье! После установки этого параметра котел стал чётко отрабывать ПЗА.
P.S. Если кто знает как выйти на авторов baxi connect+ , то сообщите им об этой опечатки (ошибки) , чтобы они скорее поправили её и пользователи не тратили кучу времени и бабла на эту проблему!
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Вот где кроется ошибка. Меняйте на "02" и кайфуйте.
И так у кого такая же проблема на котлах типа моего проблема кроется, что параметр Р10 нужно ставить "02" , а никак у них указано "00" и будет Вам счастье! После установки этого параметра котел стал чётко отрабывать ПЗА.
P.S. Если кто знает как выйти на авторов baxi connect+ , то сообщите им об этой опечатки (ошибки) , чтобы они скорее поправили её и пользователи не тратили кучу времени и бабла на эту проблему!
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Вот где кроется ошибка. Меняйте на "02" и кайфуйте.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Ага, дважды! Один раз про пульт, второй раз про параметр...
-
- Забегающий
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
- Благодарил (а): 18 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Всем привет. Столкнулся с похожей проблемой на связке EcoFour 1.24F + Baxi Connect+; пытался настроить ПЗА кривую, но котёл упорно не хочет следовать заданным температурам ТН, и постоянно тактует. При режиме отопления "по воздуху" всё более предсказуемо, но хочется разобраться с ПЗА (у нас на улице тут +10 нынче, нет смысла греть до дефолтных 80 градусов).
На графике видно, что запрос тепла был постоянный при ПЗА, но котёл выключался через несколько минут, не выходя на заданную по кривой температуру. После переключения на стандартный режим "по воздуху" без ПЗА нагнал ТН до 80гр, поработал какое-то время пока датчик воздуха не дошёл до 24.8 (при заданной 24.0) и ожидаемо отключился.
Кстати, правильно ли я понимаю, что при подключении Connect+ по OpenTherm ручное управление котлом кнопками на панельке полностью невозможно? Немного сбивают с толку показания на дисплее котла, может быть просто температура внешнего датчика, может быть температура ТН и индикация включенного отопления, но даже при режиме ГВС в простое (когда темп. ГВС соответствует заданной) не видел индикации ГВС на котле. Может быть, это всё штатные режимы, никогда не имел дела с OpenTherm.
На графике видно, что запрос тепла был постоянный при ПЗА, но котёл выключался через несколько минут, не выходя на заданную по кривой температуру. После переключения на стандартный режим "по воздуху" без ПЗА нагнал ТН до 80гр, поработал какое-то время пока датчик воздуха не дошёл до 24.8 (при заданной 24.0) и ожидаемо отключился.
Кстати, правильно ли я понимаю, что при подключении Connect+ по OpenTherm ручное управление котлом кнопками на панельке полностью невозможно? Немного сбивают с толку показания на дисплее котла, может быть просто температура внешнего датчика, может быть температура ТН и индикация включенного отопления, но даже при режиме ГВС в простое (когда темп. ГВС соответствует заданной) не видел индикации ГВС на котле. Может быть, это всё штатные режимы, никогда не имел дела с OpenTherm.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 окт 2023, 11:16
- Откуда: Ульновск
- Мой котел: baxi duo tec compact 20ga
не регулируется температура ТН с baxi connect+
defan, всё верно при подключение через opentherm кнопки регулировки температуры отключаются. У меня температуру ГВС и отопления показывает четко заданную в ПО connect+
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 11:31
- Откуда: Самарская область
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Хм... а на сайте в описании написано, что должны работать...
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
info@microline.ru
На их сайте
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
не регулируется температура ТН с baxi connect+
Болтают. Либо о чём-то другом написано. Управление с кнопок отключается (кроме кнопки сброса ошибки).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 19 Ответы
- 3366 Просмотры
-
Последнее сообщение lavtula
-
- 15 Ответы
- 2547 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 6 Ответы
- 2277 Просмотры
-
Последнее сообщение janxp
-
- 17 Ответы
- 1892 Просмотры
-
Последнее сообщение ДмитрийМСК
-
- 7 Ответы
- 1463 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя